नमस्ते Cumpa,
[Auszug aus dem Merkblatt " Energieeffizient Bauen (153)"]
KfW-इफीशियंसीहाउस 55 के वैकल्पिक प्रमाण के रूप में संदर्भ मानदंडों के अनुसार
यदि नीचे दिए गए निर्माणात्मक और तकनीकी आवश्यकताएं (संदर्भ मानदंड) पूरी की जाती हैं तो KfW-इफीशियंसीहाउस 55 की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। इस मामले में KfW इफीशियंसीहाउस 55 के लिए गणनात्मक प्रमाण आवश्यक नहीं है।
1.) थर्मल बिल्डिंग कवरिंग के प्रत्येक घटक के लिए निम्नलिखित आवश्यकताओं का पालन किया जाना चाहिए। थर्मल ब्रिजिंग के निष्पादन और बिल्डिंग कवरिंग की एयरटाइटनेस की आवश्यकताओं का भी पालन किया जाना चाहिए।
• छत की सतहें, सबसे ऊपर मंजिल की छत, डाक के ऊपर U ≤ 0.14 W/(m² K)
• खिड़कियां और अन्य पारदर्शी घटक Uw ≤ 0.90 W/(m² K)
• बाहरी दीवारें, नीचे की मंजिलें जो बाहरी हवा के संपर्क में हैं U ≤ 0.20 W/(m² K)
• अन्य अपारदर्शी घटक (तहखाना की छतें, बिना हीटिंग वाले कमरों की दीवारें और छतें, जमीन की ओर दीवार और फर्श, आदि) U ≤ 0.25 W/(m² K)
• दरवाजे (तहखाना और बाहरी दरवाजे) UD ≤ 1.2 W/(m² K)
• थर्मल ब्रिजिंग से बचाव ΔUWB ≤ 0.035 W/(m² K)
• बिल्डिंग कवरिंग की एयरटाइटनेस n50 ≤ 1.5 h-1
2.) तकनीकी प्रणाली के लिए नीचे दिए गए छह सिस्टम कॉन्सेप्ट्स में से एक को लागू करना आवश्यक है। हीट जेनरेटर या हीट ट्रांसफर स्टेशन का स्थान थर्मल बिल्डिंग कवरिंग के भीतर होना चाहिए और एक केंद्रीकृत गर्म पानी की तैयारी मौजूद होनी चाहिए। गर्म पानी की सर्कुलेशन अनुमत है।
1. बर्नर बॉयलर, सौर गर्म पानी की तैयारी (DIN V 4701-10 के मानक मूल्यों के अनुसार), केंद्रीकृत वेंटिलेशन सिस्टम के साथ हीट रिकवरी (हीट प्रोविजन ग्रेड > 80%)
2. प्रमाणित प्राइमरी एनर्जी फैक्टर fp ≤ 0.7 के साथ फ़र्नहीट, हीट रिकवरी के साथ केंद्रीकृत वेंटिलेशन सिस्टम (हीट प्रोविजन ग्रेड > 80%)
3. लकड़ी के पेलेट्स, चिप्स या फायरवुड आधार पर केंद्रीकृत बायोमास हीटिंग सिस्टम,
4. फ्लोर हीटिंग सिस्टम के साथ सोले-जल हीट पंप, केंद्रीकृत एग्जॉस्ट वेंटिलेशन सिस्टम
5. फ्लोर हीटिंग सिस्टम के साथ जल-जल हीट पंप, केंद्रीकृत एग्जॉस्ट वेंटिलेशन सिस्टम
6. फ्लोर हीटिंग सिस्टम के साथ वायु-जल हीट पंप, हीट रिकवरी के साथ केंद्रीकृत वेंटिलेशन सिस्टम (हीट प्रोविजन ग्रेड > 80%)
केंद्रीकृत एग्जॉस्ट सिस्टम को हीट रिकवरी वाली वेंटिलेशन सिस्टम से बदला जा सकता है। इसके अतिरिक्त, घटकों और सूचीबद्ध सिस्टम कॉन्सेप्ट्स में उल्लिखित आवश्यकताओं में कोई परिवर्तन इस प्रमाण प्रक्रिया के लिए स्वीकार्य नहीं है। हीटिंग या गर्म पानी के लिए अतिरिक्त हीट जनरेटर अनुमत नहीं हैं, यहां तक कि पूरक हीट जनरेटर के रूप में भी नहीं। जहां उपयुक्त हो, कॉन्सेप्ट को सौर थर्मल सिस्टम (हीटिंग सपोर्ट, गर्म पानी की तैयारी) या फोटovoltaic सिस्टम के साथ बढ़ाया जा सकता है।
आशा है यह तुम्हारे लिए कुछ मददगार होगा।