Installation de chauffage avec plusieurs circuits de chauffage

  • Erstellt am 07.01.2019 11:15:35

Theodorius

07.01.2019 11:15:35
  • #1
Bonjour et bonne année !

Comme je souhaite équiper entièrement ma nouvelle maison d'un chauffage au sol, je me fais des réflexions sur l'inertie du système... c'est-à-dire que je crains que l'installation de chauffage ne chauffe pas assez vite les pièces le soir pendant la période transitoire.

C'est pourquoi j'ai envisagé d'acquérir une installation de chauffage qui dispose non seulement d'un circuit de chauffage et d'au moins poser les conduites pour des radiateurs à convection conventionnels supplémentaires dans les pièces, afin de pouvoir, au cas où le chauffage au sol ne serait pas suffisamment performant en raison du système, effectuer une mise à niveau en conséquence...

Serait-ce une solution raisonnable à vos yeux ?
 

lastdrop

07.01.2019 13:35:21
  • #2
Non.

L'installation de chauffage doit être conçue dès le départ de manière à fournir la puissance de chauffage nécessaire.

Pour d'autres raisons, on peut discuter si une combinaison de chauffage par le sol et HK peut être judicieuse (mais c'est rare ...).
 

Niloa

07.01.2019 13:37:09
  • #3
Que veux-tu dire par chaud le soir ? On ne règle pas constamment un chauffage au sol, la température est maintenue 24 heures sur 24, car il est très lent à réagir.
 

Theodorius

07.01.2019 14:37:37
  • #4
Bonjour et merci beaucoup pour vos contributions !

Parce qu’un chauffage au sol est par nature lent, je crains qu’il ne puisse pas réguler assez rapidement pendant la période de transition, où il fait encore relativement chaud pendant la journée mais déjà sensiblement froid la nuit.
Il pourrait donc arriver, par exemple, qu’il fasse froid dans le séjour le soir et qu’il fasse trop chaud le lendemain.
 

Lumpi_LE

07.01.2019 14:43:01
  • #5
Tes préoccupations mériteraient une étude plus approfondie de la température de départ, si vous souhaitez équiper une villa non isolée du 19ème siècle d'un chauffage par le sol. Un [Energieeinsparverordnung Neubau] n'est plus chauffé, mais seulement tempéré, la lenteur du chauffage par le sol ne joue donc plus aucun rôle. Bien réglé, il assure des températures constantes pendant toute la période de chauffe.
 

Mycraft

07.01.2019 14:48:41
  • #6

Elle n'a rien à réguler, elle continue de chauffer. Parce que le temps de réaction dépend de la taille de la pièce et des pertes, cela peut prendre 1, 2, 3 à 12 heures avant que quelque chose ne se passe.

On ne joue pas avec un chauffage au sol.


En théorie oui.


Économiquement, c’est la plus grande absurdité que l’on puisse faire, du moins en Allemagne. Dans des maisons bien isolées qui sont occupées en permanence.

À titre d’exemple, mes températures dans une des chambres comparées à la température extérieure et à la température d’entrée. SANS régulation individuelle de pièce. Comme tu peux le voir, rien ne change du tout, peu importe ce qu’il se passe dehors, et on peut considérer en toute confiance que les températures actuelles correspondent à une période de transition.

 

Sujets similaires
09.12.2012Couverture climatique vs chauffage au sol13
01.10.2020Un chauffage d’appoint est-il recommandé dans la salle de bain avec un chauffage au sol ?71
04.11.2013Chauffage au sol, thermostats d'ambiance et carrelage froid28
21.02.2014Nouvelle construction ! Aide pour le système de chauffage !13
30.03.2015Chauffage au sol dans la salle de bain suffisant ou chauffage supplémentaire - chauffage mural ?22
13.08.2014Rainurage du chauffage au sol - expériences ?19
22.08.2014Chauffage au sol ou pas ?20
22.12.2014Chauffage au plafond, chauffage mural ou chauffage au sol ?18
27.11.2014Questions sur le chauffage par le sol avec énergie géothermique40
06.11.2015Régler la ventilation contrôlée KFW 70 avec chauffage au sol18
20.10.2015Chauffage au sol au rez-de-chaussée et à l’étage, radiateurs au sous-sol ?15
21.01.2016Chauffer une pièce de sous-sol peu utilisée - chauffage par le sol ? ERR ?10
24.06.2016Question sur la détermination des besoins en chaleur et la température de départ11
14.11.2016Tapis dans la chambre malgré le chauffage au sol ?36
07.10.2016Contrôle du chauffage au sol19
12.11.2017Chauffage au sol / Chauffage mural / Chauffage plafond - Alternatives ?18
30.12.2020Recommandation thermostat de chauffage numérique79
19.12.2022Difficultés du planificateur TGA, température d'alimentation du chauffage au sol + ventilation des eaux usées124
08.12.2023Interprétation du chauffage par le sol - Exigences légales13
21.11.2024Chauffage au sol à l'étage supérieur - une pièce reste toujours trop froide20

Oben