MatthiasD
09.12.2023 14:58:59
- #1
Bonjour à tous,
je suis à la recherche d'une solution de chauffage adaptée pour l'aménagement de mon grenier. Voici les données principales :
- Maison en rangée d'angle, construction 1998, isolation extérieure des murs de 10 cm
- Le grenier n'est pas encore aménagé et doit recevoir des lucarnes de chaque côté du toit, il sera ensuite divisé en 2 pièces, chacune d'environ 20 m²
- Les deux pièces du grenier seront des chambres d'enfants/adolescents, c'est-à-dire qu'elles seront utilisées intensivement – et donc chauffées – pendant de nombreuses années
- Isolation du toit : isolation entre chevrons de 16 cm en laine de roche, isolation sous le toit de 14 cm en fibre de bois souple
- Chauffage : chaudière à gaz centrale (année 1998) avec ballon tampon au sous-sol ; le rez-de-chaussée et le 1er étage sont chauffés par radiateurs (pas de chauffage par le sol) ; en plus, un poêle à bois au rez-de-chaussée ; l'installation de chauffage est malgré son âge en parfait état et très économe
- Ma solution préférée à ce jour pour le chauffage du grenier : chauffage par le sol à eau avec raccordement à la chaudière centrale/ballon tampon du sous-sol ; problème : il n'y a ni circuit de chauffage, ni gaines vides, etc. qui vont jusqu'au grenier pour l'instant ; un percement à travers 3 plafonds (plafond du sous-sol, plafond du rez-de-chaussée, plafond du 1er étage) serait nécessaire et j'aimerais l'éviter autant que possible.
Quelqu'un aurait-il des idées ou des conseils pour
... une solution simple afin de pouvoir tout de même réaliser mon chauffage par le sol à eau ?
OU
... des concepts de chauffage alternatifs ?
Cordialement
Matthias
je suis à la recherche d'une solution de chauffage adaptée pour l'aménagement de mon grenier. Voici les données principales :
- Maison en rangée d'angle, construction 1998, isolation extérieure des murs de 10 cm
- Le grenier n'est pas encore aménagé et doit recevoir des lucarnes de chaque côté du toit, il sera ensuite divisé en 2 pièces, chacune d'environ 20 m²
- Les deux pièces du grenier seront des chambres d'enfants/adolescents, c'est-à-dire qu'elles seront utilisées intensivement – et donc chauffées – pendant de nombreuses années
- Isolation du toit : isolation entre chevrons de 16 cm en laine de roche, isolation sous le toit de 14 cm en fibre de bois souple
- Chauffage : chaudière à gaz centrale (année 1998) avec ballon tampon au sous-sol ; le rez-de-chaussée et le 1er étage sont chauffés par radiateurs (pas de chauffage par le sol) ; en plus, un poêle à bois au rez-de-chaussée ; l'installation de chauffage est malgré son âge en parfait état et très économe
- Ma solution préférée à ce jour pour le chauffage du grenier : chauffage par le sol à eau avec raccordement à la chaudière centrale/ballon tampon du sous-sol ; problème : il n'y a ni circuit de chauffage, ni gaines vides, etc. qui vont jusqu'au grenier pour l'instant ; un percement à travers 3 plafonds (plafond du sous-sol, plafond du rez-de-chaussée, plafond du 1er étage) serait nécessaire et j'aimerais l'éviter autant que possible.
Quelqu'un aurait-il des idées ou des conseils pour
... une solution simple afin de pouvoir tout de même réaliser mon chauffage par le sol à eau ?
OU
... des concepts de chauffage alternatifs ?
Cordialement
Matthias