Calcul de la charge thermique & plan de pose DIN : Un nouveau calcul est-il nécessaire ?

  • Erstellt am 02.11.2020 11:15:29

Tolentino

02.11.2020 11:15:29
  • #1
Bonjour chers Forianer,
Aujourd’hui, j’ai écrit un mail à mon chauffagiste dans lequel j’avais indiqué mes températures souhaitées pour les différentes pièces. Malheureusement, il m’a répondu très rapidement avec un calcul déjà effectué et des plans de pose réalisés simplement selon la norme DIN.
Comme jusqu’à présent le bureau d’études structure n’a toujours rien calculé, je suis sûr que le calcul a été fait sans apports solaires.
En tout cas, la puissance thermique totale calculée me semble assez élevée.
Qu’en pensez-vous ?

J’avais aussi signalé que je voulais d’abord 30 °C en température de départ et un espacement de pose maximal de 10 cm.
À cela, il a répondu :
comme vous avez ici une régulation pièce par pièce, la température de départ est toujours déterminée par la pièce la plus chaude comme pointe de dimensionnement, 30 degrés sont possibles, et un espacement uniforme des tuyaux n’est pas non plus conseillé, car cela nécessite une puissance pompe inutilement élevée en raison du bridage du débit.
Nous avions en fait déjà convenu de désactiver la régulation pièce par pièce et de l’installer uniquement pour la réglementation sur les économies d’énergie. Je ne sais pas pourquoi il l’a de nouveau oubliée maintenant.
L’autre chose, je ne la comprends pas tout à fait. Quelqu’un s’y connaît et peut dire quelque chose à ce sujet ? , , par exemple ? Vous êtes les cracks...

Ci-joint tout d’abord la dernière page du calcul de la charge de chauffage ainsi que le plan de pose. Si vous avez aussi besoin du calcul des différentes pièces, je peux aussi le capturer...

Ai-je besoin d’un nouveau calcul ? Peut-on recalculer celui existant d’une quelconque manière selon les paramètres que je souhaite ?

Merci et salutations

Tolentino





 

Daniel-Sp

02.11.2020 11:46:16
  • #2
Le fait qu'une isolation de 15 cm VA et dans la salle de bain 10 cm VA suffise dépend bien sûr de la perte thermique par transmission. J'ai en fait environ 15 cm partout et 10 cm dans la salle de bain et je n'ai pas besoin d'un débit de départ à 35°C. Quelle est la valeur H’t de votre enveloppe ?
Si vous prévoyez des douches carrelées de plain-pied, alors vous devriez aussi les couvrir ; dans la planification, elles sont écartées au rez-de-chaussée et à l’étage.
Il serait également intéressant de connaître la surépaisseur et la sous-épaisseur des différentes pièces.
Concernant le courant de la pompe. Oui, il a raison, à cause des rayons de courbure plus serrés avec des VA plus faibles, tu as une résistance plus élevée dans le circuit de chauffage et tu consommes plus de courant de pompe. Quelle dimension de tuyau est prévue 17/2, 16/2 ?
 

Daniel-Sp

02.11.2020 11:50:20
  • #3
Et il est vrai que si tu as inutilement beaucoup de tuyaux dans la chape par rapport à d'autres pièces, tu dois alors réduire le débit, car dans d'autres pièces, tu ne peux peut-être pas réduire l'alimentation.
 

Tolentino

02.11.2020 11:51:52
  • #4
H't je ne trouve pas. Y en a-t-il ici (éventuellement les deux dernières valeurs ?) ?

DONNÉES GÉNÉRALES DU BÂTIMENT Date : 18.07.2020 Page G1
GÉOMÉTRIE
Longueur lbuild 11,26 m Nombre d’étages 3 -
Largeur bbuild 8,88 m
Hauteur hbuild 8,82 m Volume Ve,build 730,72 m3
Surface au sol Abuild 99,91 m2 Surface de l’enveloppe Aenv,build 352,57 m2
AJUSTEMENT DES PONTS THERMIQUES
Catégorie Calcul selon DIN 4108 Annexe 2 ΔUTB 0,05 W/(m2K)
CAPACITÉ DE STOCKAGE DE CHALEUR
Capacité de stockage de chaleur ceff 50,0 Wh/(m3K) Ceff 36536 Wh/K
Coefficient de perte de chaleur H 200 W/K
Constante de temps du bâtiment τ 156,6 h

Mais est-ce pire de consommer plus d’électricité pour la pompe que d’avoir une température de départ plus élevée ?
Diamètre des tuyaux - S’il n’y a rien sur le plan de pose, je ne sais pas, mais je peux demander, je suppose qu’un diamètre plus grand est mieux pour la résistance ?
 

Daniel-Sp

02.11.2020 11:56:32
  • #5
Parfois, on le trouve aussi dans le [Energieausweis]. Construisez-vous selon la [Energieeinsparverordnung] ?
 

Tolentino

02.11.2020 12:28:40
  • #6
rw HL Calcul des pièces Couverture

REZ-de-chaussée Pose Charge thermique normale
Invité 540 542
Séjour/
Repas/Cuisine 2490 2198
Entrée 798 592
Salle de bain 102 299
Buanderie 459 396

Étage
Chambre 801 605
Entrée 380 286
Salle de bain 407 763
Enfant1 823 627
Enfant2 692 469
Enfant3 763 648

Les salles de bain sont vraiment fortement sous-dimensionnées. Qu’est-ce que cela signifie ? Chauffage mural absolument nécessaire ?
 

Sujets similaires
29.04.2010Règlement sur l'économie d'énergie 2009 même sans solaire ?16
07.06.2013Est-il obligatoire de construire conformément à l'ordonnance sur l'économie d'énergie (2009) ?12
23.10.2016Isolation thermique, règlementation sur l’économie d’énergie, KFW 70 / 55 / 40 - Vos expériences31
19.06.2015Construire selon KFW 70 ou l'ordonnance sur les économies d'énergie de 201442
15.12.2019Mur extérieur en béton cellulaire vs. règlementation sur l'économie d'énergie13
09.07.2015Preuve de l'ordonnance sur l'économie d'énergie vs. preuve de l'ordonnance sur l'économie d'énergie + preuve KfW-7013
19.10.2015Nouvelle réglementation sur les économies d'énergie à partir de 2016 -> Que construire ?30
23.10.2015Règlementation sur les économies d'énergie 2014 - Chaudière à gaz sans solaire ?38
10.01.2017Règlement sur les économies d'énergie 2016 / KFW55 / Gaz + Solaire en 201628
24.12.2015Maison individuelle, règlement sur l'économie d'énergie 2016, le promoteur recommande une isolation supplémentaire - est-ce judicieux ?39
24.03.2016Comment obtenir des informations telles que l'ordonnance sur l'économie d'énergie 2016 ?14
09.05.2016Conformité à l'ordonnance sur l'économie d'énergie de 2016 avec le chauffage suivant14
03.03.2016Votre avis sur mon projet10
30.08.2016Description de la construction et des performances - Contrat incluant le règlement sur l'économie d'énergie 201415
11.02.2017Prêt KfW en 2017 pour une maison conforme à l'ordonnance de performance énergétique de 201617
23.02.2017La construction neuve selon l'ordonnance de 2016 sur les économies d'énergie n'est-elle plus possible sans système de ventilation/déventilation ?40
16.07.2017Règlement sur les économies d'énergie, KFW55, KFW40 ou KFW40 Plus19
24.12.2017Donation de maison - Appliquer le règlement sur les économies d'énergie - Respecter les exigences11
01.07.2019KFW 55 - Isolation sous la dalle de sol37
19.02.2020Décoloration de l'eau de chauffage (seulement la conduite d'alimentation)20

Oben