Pompe à chaleur LWZ 403 Sol haut débit aller + retour en solaire thermique. Le chauffage par le sol ne fonctionne pas...

  • Erstellt am 10.04.2023 21:23:27

Phansol

24.04.2023 17:31:22
  • #1
Merci pour ta réponse !
Je suis preneur de toute aide/ idée :)


En fait, j’ai commencé à m’intéresser à FHEM après avoir remarqué ces démarrages brefs du compresseur et je voulais savoir ce que faisait la pompe à chaleur... Donc oui, plusieurs fois vu en direct :((
Le compresseur sursaute brièvement (il se met en marche, démarre et honnêtement après environ une seconde, plutôt moins, il s’arrête de nouveau et reste éteint un moment, jusqu’à ce que le phénomène recommence).


Comment puis-je exclure au mieux un court-circuit hydraulique ? L’ERR est désactivé dans presque toutes les pièces (sauf une) et selon les répartiteurs du chauffage au sol, il semble y avoir un débit au moins là, car les sols deviennent également mesurablement chauds. Même si je ferme toutes les pièces avec l’ERR (c’était comme ça chez les anciens propriétaires), les couloirs et les salles de bains sont toujours chauffés – rien que cela devrait déjà permettre un débit.
Cependant, j’ai aussi déjà pensé que quelque chose ne va pas à 100% avec la pompe de chauffage car elle émet un sifflement audible et peut-être que l’eau ne s’évacue pas assez rapidement parfois ? (Court-circuit ?!)
Que puis-je vérifier/faire avec l’ÜSV (soupape de surdébit ?!) ?


Le temps de fonctionnement du compresseur était plutôt une coïncidence je pense (peut-être qu’il faisait plus froid AT, trop peu de chaleur provenant du capteur et donc ensuite encore le compresseur en plus).
Que veux-tu dire par valeurs I et P ?


Actuellement avec le réglage par défaut 30/70.

Merci pour le tuyau du forum, je vais aussi y jeter un œil !
 

KingJulien

25.04.2023 08:22:45
  • #2
D'accord, je viens de voir que tu es arrivé sur le HTD, très bien.
Et avec Bignose, un propriétaire d'une ancienne LWZ (oublie ma question sur la part P - tu as un compresseur ON/OFF) s'est aussi manifesté, quelqu'un qui s'est intensément occupé de son chauffage, qui a les connaissances de base et qui l'explique bien, parfait ! :)

Pour moi, ça ressemble à une sorte d'erreur, on ne peut normalement pas générer une demi-seconde de cycle Vd juste avec des réglages, j'ose le dire.
Si c'était à cause de coupures de sécurité, il devrait y avoir une erreur à chaque fois.

D'une certaine manière, ça me semble comme si le Vd perdait soudainement un paramètre d'autorisation, ou qu'il le demande seulement au démarrage. Mais ce n'est qu'une supposition.
Si je devais deviner, je dirais qu'une mesure est défectueuse/instable et qu'elle fonctionne parfois correctement.

Bon, maintenant que tu es entre des mains beaucoup plus compétentes, je vais simplement lire avec intérêt "de l'autre côté" et je suis curieux de la solution.
Et j'espère que tu n'auras pas besoin d'un Stiebel Eltron SAV - ils ont (au moins chez nous) des temps d'attente absolument ridicules.
 