Phansol
24.04.2023 17:31:22
- #1
Merci pour ta réponse !
Je suis preneur de toute aide/ idée :)
En fait, j’ai commencé à m’intéresser à FHEM après avoir remarqué ces démarrages brefs du compresseur et je voulais savoir ce que faisait la pompe à chaleur... Donc oui, plusieurs fois vu en direct :((
Le compresseur sursaute brièvement (il se met en marche, démarre et honnêtement après environ une seconde, plutôt moins, il s’arrête de nouveau et reste éteint un moment, jusqu’à ce que le phénomène recommence).
Comment puis-je exclure au mieux un court-circuit hydraulique ? L’ERR est désactivé dans presque toutes les pièces (sauf une) et selon les répartiteurs du chauffage au sol, il semble y avoir un débit au moins là, car les sols deviennent également mesurablement chauds. Même si je ferme toutes les pièces avec l’ERR (c’était comme ça chez les anciens propriétaires), les couloirs et les salles de bains sont toujours chauffés – rien que cela devrait déjà permettre un débit.
Cependant, j’ai aussi déjà pensé que quelque chose ne va pas à 100% avec la pompe de chauffage car elle émet un sifflement audible et peut-être que l’eau ne s’évacue pas assez rapidement parfois ? (Court-circuit ?!)
Que puis-je vérifier/faire avec l’ÜSV (soupape de surdébit ?!) ?
Le temps de fonctionnement du compresseur était plutôt une coïncidence je pense (peut-être qu’il faisait plus froid AT, trop peu de chaleur provenant du capteur et donc ensuite encore le compresseur en plus).
Que veux-tu dire par valeurs I et P ?
Actuellement avec le réglage par défaut 30/70.
Merci pour le tuyau du forum, je vais aussi y jeter un œil !
Je suis preneur de toute aide/ idée :)
Que veux-tu dire par compresseur qui tourne 1 sec. ? Tu veux dire que chaque fois que l’intégrale était remise à zéro, il a sursauté ? Vu en direct ?
En fait, j’ai commencé à m’intéresser à FHEM après avoir remarqué ces démarrages brefs du compresseur et je voulais savoir ce que faisait la pompe à chaleur... Donc oui, plusieurs fois vu en direct :((
Le compresseur sursaute brièvement (il se met en marche, démarre et honnêtement après environ une seconde, plutôt moins, il s’arrête de nouveau et reste éteint un moment, jusqu’à ce que le phénomène recommence).
Peux-tu exclure un court-circuit hydraulique ? Qu’en est-il de l’ERR et de l’ÜSV ?
Comment puis-je exclure au mieux un court-circuit hydraulique ? L’ERR est désactivé dans presque toutes les pièces (sauf une) et selon les répartiteurs du chauffage au sol, il semble y avoir un débit au moins là, car les sols deviennent également mesurablement chauds. Même si je ferme toutes les pièces avec l’ERR (c’était comme ça chez les anciens propriétaires), les couloirs et les salles de bains sont toujours chauffés – rien que cela devrait déjà permettre un débit.
Cependant, j’ai aussi déjà pensé que quelque chose ne va pas à 100% avec la pompe de chauffage car elle émet un sifflement audible et peut-être que l’eau ne s’évacue pas assez rapidement parfois ? (Court-circuit ?!)
Que puis-je vérifier/faire avec l’ÜSV (soupape de surdébit ?!) ?
Le temps de fonctionnement du compresseur est-il toujours normal avec la pompe solaire ? Ou est-ce une coïncidence ?
Quelles valeurs I et P as-tu réglées ?
Le temps de fonctionnement du compresseur était plutôt une coïncidence je pense (peut-être qu’il faisait plus froid AT, trop peu de chaleur provenant du capteur et donc ensuite encore le compresseur en plus).
Que veux-tu dire par valeurs I et P ?
Est-ce que tu fonctionnes en fait avec un contrôle 100% du retour ?
Actuellement avec le réglage par défaut 30/70.
Merci pour le tuyau du forum, je vais aussi y jeter un œil !