Phansol
24.04.2023 17:31:22
- #1
¡Gracias por tu respuesta!
Estoy agradecido por cualquier ayuda/idea :)
De hecho, comencé a interesarme por FHEM después de notar esos arranques cortos del compresor y querer saber qué hace la bomba de calor... Por eso sí, lo he visto varias veces en vivo :(
El compresor da un pequeño tirón (se enciende, arranca y, sin exagerar, después de un segundo, o menos, se apaga de nuevo y luego permanece apagado un rato hasta que vuelve a pasar lo mismo).
¿Cómo puedo descartar mejor un cortocircuito hidráulico? ERR está desactivado en casi todas las habitaciones (excepto una) y al menos según los distribuidores de calefacción por suelo radiante parece que hay flujo, ya que los suelos también se calientan de manera medible. Incluso si cierro todas las habitaciones con ERR (así era con los propietarios anteriores), los pasillos y baños siempre están calefaccionados; solo eso debería permitir un flujo.
Sin embargo, también he pensado si la bomba de calefacción podría no estar al 100%, ya que se escucha un silbido y tal vez el agua a veces no se evacúa lo suficientemente rápido? (¿cortocircuito?!)
¿Qué puedo comprobar/hacer con el ÜSV (¿válvula de sobrecorriente?!)?
Creo que el tiempo de funcionamiento del compresor fue más bien una casualidad (quizás hacía más frío afuera, poca energía del colector y por eso también el compresor).
¿Qué quieres decir con los valores I y P?
Actualmente con la configuración por defecto de 30/70.
¡Gracias por la pista del foro, allí también echaré un vistazo!
Estoy agradecido por cualquier ayuda/idea :)
¿Qué quieres decir con que el compresor funciona 1 seg.? ¿Quieres decir que cada vez que se reinicia el integral ha hecho un movimiento? ¿Lo viste en vivo?
De hecho, comencé a interesarme por FHEM después de notar esos arranques cortos del compresor y querer saber qué hace la bomba de calor... Por eso sí, lo he visto varias veces en vivo :(
El compresor da un pequeño tirón (se enciende, arranca y, sin exagerar, después de un segundo, o menos, se apaga de nuevo y luego permanece apagado un rato hasta que vuelve a pasar lo mismo).
¿Puedes descartar un cortocircuito hidráulico? ¿Qué tal con ERR y ÜSV?
¿Cómo puedo descartar mejor un cortocircuito hidráulico? ERR está desactivado en casi todas las habitaciones (excepto una) y al menos según los distribuidores de calefacción por suelo radiante parece que hay flujo, ya que los suelos también se calientan de manera medible. Incluso si cierro todas las habitaciones con ERR (así era con los propietarios anteriores), los pasillos y baños siempre están calefaccionados; solo eso debería permitir un flujo.
Sin embargo, también he pensado si la bomba de calefacción podría no estar al 100%, ya que se escucha un silbido y tal vez el agua a veces no se evacúa lo suficientemente rápido? (¿cortocircuito?!)
¿Qué puedo comprobar/hacer con el ÜSV (¿válvula de sobrecorriente?!)?
¿El compresor siempre funciona el tiempo normal con la bomba solar? ¿O es casualidad?
¿Qué valores tienes configurados para I y P?
Creo que el tiempo de funcionamiento del compresor fue más bien una casualidad (quizás hacía más frío afuera, poca energía del colector y por eso también el compresor).
¿Qué quieres decir con los valores I y P?
¿Realmente usas un control de retorno 100 %?
Actualmente con la configuración por defecto de 30/70.
¡Gracias por la pista del foro, allí también echaré un vistazo!