वॉर्मपंप LWZ 403 Sol सोलर थर्मल में उच्च पूर्व प्रवाह + वापसी। फर्श हीटिंग काम नहीं कर रही है...

  • Erstellt am 10/04/2023 21:23:27

Phansol

24/04/2023 17:31:22
  • #1
तुम्हारे जवाब के लिए धन्यवाद!
मैं हर मदद/विचार के लिए आभारी हूँ :)


दरअसल मैंने FHEM के साथ काम करना शुरू किया है, जब मैंने ये छोटे-छोटे कंप्रेसर स्टार्ट्स देखे और जानना चाहा कि हीट पंप वहाँ क्या कर रही है... इसलिए हाँ, कई बार लाइव देखा :(
कंप्रेसर थोड़ी देर के लिए झटका देता है (चालू होता है, स्टार्ट होता है और बिना झूठ बोला लगभग एक सेकंड के बाद, शायद कम, फिर बंद हो जाता है और फिर एक समय तक फिर से बंद रहता है, जब तक फिर से वो स्थिति पैदा ना हो)।


मैं हाइड्रोलिक शॉर्ट सर्किट को सबसे अच्छा कैसे बाहर कर सकता हूँ? ERR लगभग सभी कमरों में निष्क्रिय है (एक कमरे को छोड़कर) और फ्लो कम से कम वहाँ लगता है फूटबॉर्ड हीटिंग डिस्ट्रीब्यूटर के अनुसार, क्योंकि फर्श भी मापा जाए तो गर्म होते हैं। भले ही मैं सभी कमरों में ERR बंद कर दूँ (जैसा कि पिछले मालिकों के समय था), हॉलवे और बाथरूम हमेशा गर्म रहते हैं - अकेले यही तो फ्लो का संकेत होना चाहिए।
हालांकि मैंने यह भी सोचा है कि क्या हीटिंग पंप में कोई 100% समस्या हो सकती है क्योंकि वह सुनने में फिफ़ करता है और शायद पानी कभी-कभी काफी तेजी से नहीं निकल पाता? (शॉर्ट सर्किट?!)
मैं ÜSV (Überstromventil?!) के साथ क्या जांच/कर सकता हूँ?


कंप्रेसर रन टाइम वास्तव में शायद संयोग था (शायद बाहर का तापमान ठंडा था, कलेक्टर से कम गर्मी मिल रही थी और इसलिए कंप्रेसर भी चला)।
तुम I और P मान से क्या मतलब हो?


फिलहाल डिफॉल्ट 30/70 सेटिंग के साथ।

फोरम में फिंगरह(Tipp) के लिए धन्यवाद, वहाँ मैं और खोज करूंगा!
 

KingJulien

25/04/2023 08:22:45
  • #2
ठीक है, मैंने अभी देखा कि तुम HTD में शामिल हुए हो, बहुत बढ़िया।
और Bignose के साथ ही एक पुराने LWZ के मालिक (मेरा P हिस्से वाला सवाल भूल जाओ - तुम्हारे पास तो ON/OFF कंप्रेसर है) ने भी रुचि दिखाई है, जो अपनी हीटिंग को अच्छी तरह समझते हैं, बुनियादी ज्ञान रखते हैं और अच्छे से समझाते हैं, उत्तम! :)

मेरे लिए यह किसी गलती जैसा लगता है, आधा सेकेंड Vd टैक्ट को सामान्यत: सेटिंग्स से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, मैं अब दावा करता हूं।
अगर यह किसी सुरक्षा बंद करने की वजह से हो रहा है, तो हर बार एक गलती आनी चाहिए।

किसी तरह यह मेरे लिए ऐसा लगता है कि Vd अचानक कोई रिलीज़ पैरामीटर खो देता है, या जिसे वह स्टार्ट के समय पूछता है। लेकिन यह सिर्फ अंदाजा है।
अगर मुझे अनुमान लगाना हो, तो मैं कहूंगा कि किसी मापन में खराबी या झटका है और कभी-कभी यह सही काम करता है।

खैर, अब जब तुम कहीं अधिक सक्षम हाथों में हो, तो मैं बस "वहां" दिलचस्पी से पढ़ूंगा और समाधान का इंतजार करूंगा।
और उम्मीद करता हूं कि तुम्हें Stiebel Eltron के केडी की जरूरत न पड़े - जो (हमारे यहां कम से कम) बिल्कुल हास्यास्पद इंतजार के समय देते हैं।
 