谢谢你的回复!
我非常感激任何帮助/想法 :)
事实上,我开始研究FHEM,是因为注意到了这些短暂的压缩机启动,而且我想知道热泵在做什么……所以是的,现场多次目睹了 :(
压缩机短暂抖动(启动,运行,确实不到一秒钟,然后关闭,接着又停一会儿,直到这种情况再次发生)。
我怎么才能最好地排除液压短路呢?几乎所有房间的ERR都被禁用(除了一个房间),根据地暖分配器,那个房间的流量至少是有的,因为地板也能明显变暖。即使我关闭了所有带ERR的房间(前任业主就是这么操作的),走廊和浴室总是加热的——仅凭这一点就应该保证了流量。
不过我也在考虑,暖气泵是不是哪里不太正常,因为它可以听到吱吱声,可能水有时没能足够快地流走?(液压短路?)
我可以检查/处理ÜSV(超流阀?)什么?
我认为压缩机的运行时间其实更像巧合(可能当天气更冷,收集器热量不足,因此才加上了压缩机)
你说的I和P值是什么意思?
目前是默认的30/70设置。
谢谢你的指点和论坛建议,我也会去多看看!
我非常感激任何帮助/想法 :)
你说压缩机运行1秒是什么意思?你的意思是每次积分器重置时压缩机都会抖动?现场看到的吗?
事实上,我开始研究FHEM,是因为注意到了这些短暂的压缩机启动,而且我想知道热泵在做什么……所以是的,现场多次目睹了 :(
压缩机短暂抖动(启动,运行,确实不到一秒钟,然后关闭,接着又停一会儿,直到这种情况再次发生)。
你能排除液压短路吗?ERR和ÜSV情况如何?
使用太阳能泵时,压缩机的运行时间总是正常的吗?还是刚好巧合?
你设置了什么I和P值?
我认为压缩机的运行时间其实更像巧合(可能当天气更冷,收集器热量不足,因此才加上了压缩机)
你说的I和P值是什么意思?
你真的完全是按回水控制的吗?
目前是默认的30/70设置。
谢谢你的指点和论坛建议,我也会去多看看!