Phansol

2023-04-24 17:31:22
  • #1
谢谢你的回复!
我非常感激任何帮助/想法 :)


事实上,我开始研究FHEM,是因为注意到了这些短暂的压缩机启动,而且我想知道热泵在做什么……所以是的,现场多次目睹了 :(
压缩机短暂抖动(启动,运行,确实不到一秒钟,然后关闭,接着又停一会儿,直到这种情况再次发生)。


我怎么才能最好地排除液压短路呢?几乎所有房间的ERR都被禁用(除了一个房间),根据地暖分配器,那个房间的流量至少是有的,因为地板也能明显变暖。即使我关闭了所有带ERR的房间(前任业主就是这么操作的),走廊和浴室总是加热的——仅凭这一点就应该保证了流量。
不过我也在考虑,暖气泵是不是哪里不太正常,因为它可以听到吱吱声,可能水有时没能足够快地流走?(液压短路?)
我可以检查/处理ÜSV(超流阀?)什么?


我认为压缩机的运行时间其实更像巧合(可能当天气更冷,收集器热量不足,因此才加上了压缩机)
你说的I和P值是什么意思?


目前是默认的30/70设置。

谢谢你的指点和论坛建议,我也会去多看看!
 

KingJulien

2023-04-25 08:22:45
  • #2
好的,我刚看到你出现在HTD上,非常好。
而且Bignose也马上有一位拥有较老款LWZ的用户加入了(别管我之前问的P比例问题了——你用的是ON/OFF压缩机),他对自己的暖气系统研究得很深入,有基础知识,还讲得很好,完美! :)

对我来说,这听起来像是某种故障,我觉得半秒钟的Vd节奏基本不可能通过设置产生。
如果是某些安全关断引起的,应该每次都会出现错误。

对我来说,这好像是Vd突然失去了某个启动时查询的授权参数。但这纯属猜测。
如果让我猜的话,我会说某个传感器测量出现了故障/接触不良,有时能正常工作。

嗯,既然你现在在更专业的手里,我就去“那边”关注了,很期待解决方案。
也希望你不用找Stiebel Eltron售后——他们(至少在我们这里)等待时间真的是笑话。
 