Pompe à chaleur LWZ 403 Sol haut débit aller + retour en solaire thermique. Le chauffage par le sol ne fonctionne pas...

  • Erstellt am 10.04.2023 21:23:27

KingJulien

11.04.2023 16:46:25
  • #1
Je ne sais pas comment c’est chez SOL, mais en principe, on peut régler les cycles de la HKP sur la LWZ. Tu peux essayer de régler "AT Zyklen max" (ou quelque chose de similaire) à 19 degrés et "Zyklen max." à la valeur maximale, pour tester. Ah oui, et veille à ne pas être en mode été, c’est-à-dire chauffage désactivé à cause de AT. On peut aussi régler ça.
 

Phansol

11.04.2023 17:23:35
  • #2
L'installation existe depuis 2013, mais nous n'avons acheté la maison que ce mois-ci.
Le fonctionnement est actuellement réglé en mode été à partir de 20°C AT, ce qui devrait encore aller.

Les cycles Min et Max sont 0 / 100 et les températures correspondantes à 25/0.
Autrement dit, à une AT de 25 (en raison de l'utilisation du solaire), il n'y a plus de cycle de pompe à chaleur et à 0 ou moins, il y en a 50.

Serait-il possible de faire ce qui suit ?
En raison de la faible AT la nuit (ex. 0 degré -> 100 cycles) et tôt le matin, quelques cycles de pompe sont déjà nécessaires là-bas (par ex. 45).
Si maintenant l'AT augmente et que le soleil brille, par exemple à 18 degrés, seuls 40 cycles seraient encore autorisés (à condition que cela évolue de manière dynamique) et ainsi la pompe ne fonctionnerait plus.

Fausse approche, ou possible ? Si c'est possible, je devrais probablement augmenter davantage les cycles MIN AT...
 

KingJulien

11.04.2023 18:12:42
  • #3

Quelle hystérésis ? En mode été, la pompe fonctionne normalement à la valeur min.

Je ne ferais pas 0. Faire circuler une fois l'eau de chauffage ne peut certainement pas faire de mal.

Je ne pense pas que cela fonctionne ainsi, donc avec une sommation sur 24h et un « reste de quota ». Normalement, la pompe interpole toujours par rapport à l’AT actuelle.

Augmente simplement pour essayer. L’essai vaut mieux que la théorie.
288 cycles devraient être le maximum et ainsi fonctionner en continu.
 

Phansol

23.04.2023 11:23:46
  • #4
1/100 était réglé, je m'étais trompé en écrivant. Désolé.
J'ai maintenant FHEM en fonctionnement et je suis un peu moins en mode aveugle avec l'installation (incl. quand hiver/été). Cependant, j'ai maintenant beaucoup de démarrages courts du compresseur qui me posent problème et que je n'arrive pas à expliquer :

Hier (j'avais désactivé la ventilation pour un court instant le soir, d'où la "pause" dans le 4ème graphique) :


Aujourd'hui :


On voit que la pompe de chauffage (3ème graphique, ligne noire) fonctionne en continu à partir d'un certain moment et ne fait plus que de courtes "tentatives" puis la valeur intégrale est sans cesse remise à zéro - le compresseur ne fonctionne alors que très brièvement (0,5-1 sec) puis s'arrête immédiatement. Cela remet bien à zéro la valeur intégrale, mais comme les températures n'ont pas changé, la valeur intégrale redescend évidemment rapidement.
À quel réglage éventuellement erroné cela peut-il être dû ? Est-ce normal ? Le débit est bien présent comme dit, et le compresseur fonctionne normalement et chauffe bien.
 

Phansol

23.04.2023 22:05:52
  • #5
Voici encore un diagramme actuel avec plus de données :




 

KingJulien

24.04.2023 08:46:42
  • #6
Pfiou, tu balances ici des énigmes. Mais de jolies courbes ;)
Aucune idée si le comportement est lié d’une manière ou d’une autre au solaire, là-dessus je n’ai aucune notion.

Que veux-tu dire par compresseur qui fonctionne 1 sec. ? Tu veux dire qu’à chaque fois que l’intégrale est réinitialisée, il a sursauté ? Vu en direct ?
Je n’ai jamais vu la réinitialisation comme ça non plus.

La seule chose qui me saute aux yeux maintenant :
Le retour monte très vite lors des cycles du matin. Difficile à dire avec l’échelle, mais d’une certaine façon ça semble trop rapide.
Peux-tu exclure un court-circuit hydraulique ? Qu’en est-il de l’ERR et de l’ÜSV ?
Le Vd fonctionne-t-il toujours normalement avec la pompe solaire ? Ou est-ce une coïncidence ?

Est-ce que tu fonctionnes en pilotage 100 % retour ?
Quels sont les valeurs I et P que tu as réglées ?

Peut-être que tu peux aussi jeter un œil sur le forum FingerHau, la plupart ont des LWZen et FHEM.
Ou aussi parfois sur le HTD.
 

Sujets similaires
20.01.2012Chaudière à gaz en combinaison avec solaire ou mieux pellet?11
25.06.2020Pompe à chaleur aérienne ou utiliser le gaz et le solaire ?300
06.03.2013Bruits de pompe dans le chauffage au sol, pompe dans le salon, nuisance sonore13
03.07.2013GAZ / SOLAIRE ou GAZ / Ventilation + Récupération de chaleur20
14.10.2014KfW70 avec chaudière à condensation au gaz et solaire est absolument impossible21
07.12.2015Question chauffage nouvelle construction KFW 70 pompe à chaleur air + solaire, stockage de glace ?29
30.04.2015KFW70 avec chauffage gaz-solaire65
01.07.2015Nouvelle maison individuelle avec chauffage au gaz, mais sans solaire37
23.10.2015Règlementation sur les économies d'énergie 2014 - Chaudière à gaz sans solaire ?38
10.01.2017Règlement sur les économies d'énergie 2016 / KFW55 / Gaz + Solaire en 201628
03.04.2018Nouvelle construction KfW55 avec gaz, solaire et ventilation résidentielle contrôlée avec récupération de chaleur43
22.01.2018Chaudière à gaz sans solaire - à partir de quand est-ce autorisé ?12
29.04.2018Chauffage au gaz + solaire & ventilation résidentielle contrôlée ou pompe à chaleur air-eau Ordonnance sur l'économie d'énergie 201626
14.07.2020Clapet anti-retour avec pompe ou sans12
22.07.2020Panneaux solaires non disponibles - supplément / annulation possible ?20
22.07.2021Citerne pour l'arrosage du jardin - Quelle pompe ?69
08.09.2022Store de fenêtre de toit solaire ou électrique21
11.01.2024Compresseur en panne après 6 ans (Pompe à chaleur géothermique Ecoforest / forage de puits Heth)41

Oben