Que doit contenir le mode d'emploi de pose ? Il n'y a même pas beaucoup d'informations pour le parquet.
Cela ne suffit-il pas ? :
Pour la pose du sol Disano Aqua Vinyboden dans les pièces humides, un collage complet et une primairisation préalable sont prescrits. Pour la primairisation, nous vous recommandons la... de la marque Uzin, pour le collage vous trouverez le premium... dans la rubrique Accessoires de notre boutique en ligne. Le fabricant de la colle est également Uzin.
Sous-couches appropriées :
Chape ciment (CT), chape ciment liquide (CFT)
Chape sulfate de calcium (CA), chape liquide sulfate de calcium (CFA)
Chape bitumeuse coulée (AS)
Panneau de particules de pose V 100 (E1) ou autres panneaux de construction en bois.
Type de colle selon TRGS 610
Remarque :
En raison de l'ordonnance sur les substances dangereuses TRGS 610, il faut utiliser des colles sans solvant, si le produit et les conditions de pose le permettent.
Contrôle et préparation de la sous-couche :
Le support doit être contrôlé selon le VOB, partie C, DIN 18 365 « Travaux de revêtement de sol » et DIN 18 356 « Travaux de parquet ». La sous-couche doit être résistante à la pression et à la traction, absorbante, sans fissures, sèche, plane et propre. Les surfaces souillées doivent être débarrassées des impuretés telles que huiles, graisses, cire, peinture, plâtre, poussière et autres substances perturbant l'adhérence.
Pour les chapes ciment et à sulfate de calcium récemment posées, en général, aucune préparation supplémentaire du support n'est nécessaire.
Les chapes liquides à sulfate de calcium doivent être poncées ou brossées avant le collage, puis aspirées.
Pour les supports critiques, tels que les anciennes chapes bitumeuses coulées, les chapes ciment fortement absorbantes ou légèrement absorbantes en surface, anciens revêtements céramiques, etc., une préparation du support est nécessaire afin d'obtenir un support adéquat. Celui-ci doit être préparé avec des enduits de réparation, de ragréage ou de nivellement appropriés selon les instructions du fabricant.
Les chapes bitumeuses doivent être rebutées ou bloquées avec des apprêts en résine de réaction.
1. Vérification de l’humidité
La sous-couche doit être contrôlée professionnellement avec des appareils de mesure appropriés (appareil de mesure CM) pour la maturité de pose.
Veuillez noter les mesures préparatoires pour la « pose sur chauffage par le sol » dans le mode d’emploi joint aux paquets ou sur notre site internet. En principe, avant la pose, un « protocole de chauffe pour la maturité de pose de la chape » signé (remis par le donneur d'ordre) doit être disponible.
2. Vérification de la planéité (DIN 18202)
Si nécessaire, la sous-couche doit être ragréée avec des enduits de réparation, de ragréage ou de nivellement conformément aux prescriptions du fabricant. Des apprêts spéciaux pour ce ragréage de la sous-couche sont nécessaires. Les bandes de désolidarisation en bordure de la chape ne doivent être retirées qu’après les travaux d’apprêt et de ragréage.
3. Résistance de la surface
Elle est contrôlée par la méthode de la rainure en quadrillage et la méthode du coup de marteau.
4. Joints de construction dans la chape (joints factices ou points de rupture)
Ils doivent être reliés de manière professionnelle et en liaison mécanique avant la pose. Les joints de dilatation de construction ne doivent absolument pas être fermés.
Collage :
Le collage n’est pas possible à une température du sol inférieure à 17 °C. La pièce doit donc être chauffée et bien ventilée le cas échéant, afin que l’humidité relative dans la pièce (p.ex. dans les constructions neuves) ne dépasse pas 70 %.
Stockage de la colle :
Frais et sec, 9 mois non ouvert, refermer les contenants ouverts avec un film avant fermeture.
Quantité de pose :
En fonction de l'absorption de la sous-couche, environ 800 - 1000 g/m² Uzin MK 250
Hamberger Spatule spéciale L
Veuillez également respecter les instructions inscrites sur les emballages de colle.
Instructions générales pour le collage complet :
Dans les constructions neuves, le matériau de haute qualité ne doit pas être stocké en raison de l’humidité résiduelle de construction et de l’humidité ambiante élevée.
Les paquets ne doivent être ouverts qu'immédiatement avant le début de la pose, les lames restantes doivent être reconditionnées dans du film plastique en cas d’interruption prolongée de la pose.
La colle est appliquée avec la spatule spéciale Hamberger L (au départ uniquement pour une rangée d’éléments).
Température ambiante idéale entre +18 °C et 23 °C, poser à pas moins de +10 °C ni plus de 65 % d’humidité relative.
La première rangée d’éléments est alignée droit avec le côté rainure contre le mur et solidement fixée avec des cales. Pour de grandes longueurs, contrôler la rectitude avec un cordeau à tracer. Enfoncez les éléments dans la couche de colle pour assurer un bon mouillage de la colle.
Le reste de la première rangée peut être réutilisé dans la deuxième rangée. Veuillez respecter un décalage frontal minimal entre les éléments de 50 cm.
Des profils de transition spéciaux peuvent être intégrés dans la couche de colle aux passages vers d’autres revêtements de sol ou seuils de portes, ainsi qu’autour de carrelages de poêles ou cheminées ouvertes. Une distance de dilatation d’au moins 5 mm doit être respectée dans le profil de transition.
La surface posée Disano est praticable après environ 48 heures.
Climat intérieur :
La préservation des valeurs du sol de marque Hamberger ainsi que le bien-être des personnes nécessitent un climat intérieur sain avec une humidité relative d’environ 30 - 60 % à une température ambiante de 20 °C. Si l’humidité de l’air est nettement ou durablement inférieure pendant la période de chauffe, nous recommandons l’utilisation d’un humidificateur électrique (évaporateur) afin d’éviter un dessèchement extrême du sol. Ceux-ci doivent être mis en service éventuellement dès le début de la saison de chauffe.
Recommandation :
Lors de rénovations, transformations ou sous-couches défectueuses, ainsi que pour les anciens revêtements PVC ou dalles aiguilletées collées de manière fixe, il est conseillé de privilégier une pose flottante. En cas de doute, veuillez consulter notre département technique d’application.