Chauffage à pellets Guntamatic : Température de départ trop élevée

  • Erstellt am 22.12.2018 19:03:31

Earth2018

22.12.2018 19:03:31
  • #1
Bonjour à tous,
apparemment, ma chaudière à pellets est mal réglée. J’ai déjà essayé plusieurs choses et regardé, mais je ne comprends pas. La température de départ dépasse 50 degrés. J’ai même peur que mes carreaux éclatent ;) [Fußbodenheizung]

Il s'agit d’une Guntamatic de 10 kW.

Ce que j’ai déjà vérifié :
- Le mode est Eco-Ideal. Ça devrait être le bon
- Mode de fonctionnement Normal
- Température de consigne mise à 18 degrés à titre d’essai. Cela n’a pas amélioré la situation en ce qui concerne une température de départ plus basse
- Courbe de chauffe réglée de 0,6 à 0,5 (0,6 devrait convenir)
- Le chauffage de la chape est bien sûr éteint
- Le max de départ est à 37 degrés. Donc elle ne devrait jamais devenir aussi chaude...

En pièce jointe quelques photos :















 

wrobel

22.12.2018 19:20:46
  • #2
Moin

La chaudière fonctionne-t-elle sur un [Puffer] ? Sortie du [Puffer] puis avec un mélangeur et un moteur de mélangeur ?
Le mélangeur fonctionne-t-il correctement ou peut-être en mode manuel ?

Olli
 

Earth2018

22.12.2018 19:28:00
  • #3
Salut Oli.
Oui, j’ai un mélangeur, il fonctionnait du moins encore hier.

Sur la photo, on voit le mélangeur. Il est réglé sur la plus petite position. Cela signifie-t-il qu’il ajoute peu de chaleur ??? Ou beaucoup ?

Pour tes autres questions, j’ai du mal en tant que profane, mais je vais essayer d’expliquer. Tu comprendras ce que je veux dire ;)

La chaudière à pellets chauffe le grand tampon, qui est responsable de l’eau chaude sanitaire. La conduite pour le chauffage par le sol passe par ce tampon ;) que veux-tu dire par chaudière ? Le grand réservoir tampon bien sûr.

Un réservoir tampon pour le chauffage par le sol, je n’en ai (à ma connaissance de profane) pas.

 

wrobel

23.12.2018 00:18:16
  • #4
Moin
Comme le moteur de mélange est positionné, presque exclusivement de l'eau du retour devrait circuler dans l'aller.
Il faut d'abord vérifier si le moteur de mélange est correctement monté sur le mélangeur.
Tu peux aussi appuyer une fois sur le bouton rond puis tourner complètement vers la droite.
La température de l'aller diminue-t-elle alors ?

Olli
 

Earth2018

25.12.2018 13:23:53
  • #5
Donc le mélangeur ne bouge pas. J'ai démonté tout à l'heure et constaté que la vis qui tient le « bouton » est lâche. Je viens de lire qu'il faut aussi appuyer pour régler manuellement. Je réessaierai plus tard.

Donc apparemment il veut prendre l'eau du retour, (also runterregeln) mais il ne peut pas. Peut-être parce que la pièce n'est pas bien en place.

Je le regarderai encore plus tard.
J'habite encore à une demi-heure d'ici pour le moment...
 

Earth2018

26.12.2018 16:29:40
  • #6
Le cercle rouge doit-il être visible lorsque l'installation régule ? Ou dois-je le pousser ?
 

Sujets similaires
09.12.2012Couverture climatique vs chauffage au sol13
01.10.2020Un chauffage d’appoint est-il recommandé dans la salle de bain avec un chauffage au sol ?71
04.11.2013Chauffage au sol, thermostats d'ambiance et carrelage froid28
30.03.2015Chauffage au sol dans la salle de bain suffisant ou chauffage supplémentaire - chauffage mural ?22
13.08.2014Rainurage du chauffage au sol - expériences ?19
22.08.2014Chauffage au sol ou pas ?20
27.11.2014Questions sur le chauffage par le sol avec énergie géothermique40
20.10.2015Chauffage au sol au rez-de-chaussée et à l’étage, radiateurs au sous-sol ?15
24.06.2016Question sur la détermination des besoins en chaleur et la température de départ11
14.11.2016Tapis dans la chambre malgré le chauffage au sol ?36
07.10.2016Contrôle du chauffage au sol19
14.10.2017Expériences de la température d'avance de la pompe à chaleur ?13
12.11.2017Chauffage au sol / Chauffage mural / Chauffage plafond - Alternatives ?18
27.12.2017Chauffage par le sol besoin thermique avec au moins 60 mm de chape30
04.03.2018Réglage du chauffage au sol - température souhaitée63
09.03.2018Radiateur ou chauffage au sol : Que recommander dans ces circonstances ?23
22.10.2018Distance du chauffage au sol aux portes du balcon19
19.12.2022Difficultés du planificateur TGA, température d'alimentation du chauffage au sol + ventilation des eaux usées124
24.11.2023Pompe à chaleur : réservoir tampon, capacité et modulation46
26.07.2024Installation du chauffage par le sol dans la zone du couloir à l'étage supérieur19

Oben