Alors, un petit mot sur le sujet.
Donc, Junkers est, comme beaucoup d'autres marques, une marque bonne et éprouvée qui appartient au groupe Bosch.
Moi-même, j'ai aussi une chaudière à condensation Junkers et une ventilation Junkers.
Cependant, je ne suis pas à 100% satisfait de la ventilation. En effet, la clapet de dérivation ne fonctionne pas comme je l'imagine et comme elle est gérée par d'autres fabricants. La commande de dérivation est uniquement conçue pour le gain d'énergie. Même lorsqu'il fait plus de 30° dehors.
En fait, je m'imagine que la dérivation est fermée pendant la journée lorsque les températures sont élevées en été, et que la récupération de chaleur fonctionne alors comme une « récupération de fraîcheur ». La nuit, lorsque la température extérieure est inférieure à la température intérieure, la dérivation devrait être ouverte pour que de l'air plus frais entre dans la maison.
Avec ma Junkers, je ne peux régler que l'ouverture de la dérivation à partir d'une température X. Où la température X doit être supérieure ou égale à 15°. Cela signifie que la dérivation est ouverte dès qu'il fait 15°. La nuit, c'est OK, mais la dérivation est aussi ouverte le jour à 25, 30 ou 35°C.
En pratique, la dérivation est inutilisable pour moi. Je vais donc la déconnecter du contrôle de l'installation et la gérer via mon automatisme domestique...
Donc, pour ceux pour qui la régulation de la dérivation est importante, il faudrait se renseigner à nouveau avant l'achat...