Le plafond est soudainement trop petit pour la ventilation résidentielle contrôlée !

  • Erstellt am 24.02.2019 08:51:43

M4rvin

24.02.2019 08:51:43
  • #1
Salut à tous,
nous construisons avec un maître d’œuvre une petite maison en béton massif. Initialement, nous avions prévu une chaudière à gaz avec ventilation contrôlée du logement.
Après qu’un installateur nous ait enfin été attribué, celui-ci a maintenant dit que nous n’avions pas de place pour une ventilation contrôlée du logement !
C’est un peu tard, bien sûr, la pelleteuse est déjà sur le terrain et il semble que le creusement pour la dalle de fondation commencera lundi.

Le maître d’œuvre nous a maintenant proposé les options suivantes :

Variante 1 :
- Chaudière à condensation au gaz avec solaire thermique
(Le système photovoltaïque n’a ici aucun sens !)

Nécessite :
o conduit d’évacuation des gaz (soit sur le mur de la maison, soit dans une niche du vestiaire)
o réservoir tampon
o vase d’expansion
o chaudière à condensation
o tuyauterie solaire jusqu’au toit

Prend beaucoup de place

Variante 2 :
- Chaudière à condensation au gaz avec ventilation (juste suffisante pour le calcul de la réglementation d’économie d’énergie)
(Le système photovoltaïque n’a ici aucun sens !)

Nécessite :
o conduit d’évacuation des gaz (soit sur le mur de la maison, soit dans une niche du vestiaire)
o réservoir tampon
o vase d’expansion
o chaudière à condensation
o système de ventilation (sous plafond)

Pas vraiment de place

Variante 3 :
- Pompe à chaleur air/eau avec ventilation
(Le système photovoltaïque peut être installé ultérieurement – conduit vide jusqu’au toit)

Nécessite :

o réservoir tampon
o vase d’expansion
o unité extérieure de la pompe à chaleur air/eau
o système de ventilation (sous plafond)
o rallonge de 10 cm dans la pente du toit pour les conduits de ventilation nécessaire)

Variante 4 :
- Pompe à chaleur air/eau sans ventilation
(Techniquement aucun problème avec la réglementation d’économie d’énergie, une ventilation mécanique devrait toutefois éventuellement être disponible par ex. grâce à une ventilation par ouvrant de fenêtre)
(Le système photovoltaïque peut être installé ultérieurement – conduit vide jusqu’au toit)

Nécessite :

o réservoir tampon
o vase d’expansion
o unité extérieure de la pompe à chaleur air/eau

Malheureusement, on ne nous a pas communiqué les coûts supplémentaires des variantes.
Nous penchons maintenant pour la variante 4, mais nous sommes très incertains au sujet de ces ventilations par ouvrant de fenêtre...

Bon dimanche
Marvin
 

face26

24.02.2019 09:23:23
  • #2


Sans avoir lu le reste en détail... c’est quoi ça ? Vous voulez décider sans connaître les coûts ???

...yo...passer commande sur le chantier sans devis...vivre dangereusement !
 

boxandroof

24.02.2019 09:30:29
  • #3
Variante 2 ! C’est bien ce que tu voulais – que signifie maintenant « en fait » pas de place ?

Si le maître d’œuvre planifie la pompe à chaleur air-eau comme la ventilation, alors je resterais au gaz. La solarthermie au lieu de la ventilation comme alternative est quand même une plaisanterie, non ? Ou pourquoi avait-on initialement prévu la ventilation ?

De plus, je lui ferais tôt sentir que cela ne marche pas comme ça, sinon les compromis foireux continueront gaiement.
 

M4rvin

24.02.2019 09:56:16
  • #4

« En fait pas de place » signifie alors que la buanderie n’a plus de place pour la machine à laver/sèche-linge...
La ventilation était une option dans le contrat, que nous voulions. Dans l’offre standard il y a une pompe à chaleur air-eau, mais nous avons choisi le gaz avec ventilation contrôlée (- 4k gaz, + 11k ventilation contrôlée)


On ne sait pas encore exactement, ça ferait les 4k de plus, comme indiqué dans l’offre standard.
Qu’aurions-nous pu faire de mieux ? Parce qu’on pensait déjà qu’en signant le contrat, tout se passerait comme indiqué !
 

Nordlys

24.02.2019 10:07:16
  • #5
À ta question concernant l'aération par joint de fenêtre. Nous avons le concept suivant : chaudière à gaz, solaire, aération par joint de fenêtre, moteur d'extraction Helios dans la salle de bain. Ça fonctionne super bien. Gaz : maison chaude, pas de réglage. Solaire : à partir de maintenant l'eau chaude uniquement par solaire jusqu'à fin 10/19. Aération : ça marche. Pas de moisissure rien, bonne qualité de l'air. Moteur d'extraction, parce qu'il aspire l'air hors de la maison. Grâce aux joints, l'air frais circule constamment. Simple, mais bon. K.
 

M4rvin

24.02.2019 10:21:22
  • #6
Ah très bien, ça ne sonne pas mal du tout !
Le dormant de la fenêtre se trouve alors dans chaque fenêtre/porte et dans la salle de bain il y a en plus une ventilation. Nulle part ailleurs ?
 

Sujets similaires
01.08.2014Poêle à bois à eau (complément à la pompe à chaleur air-eau et à la ventilation résidentielle contrôlée avec récupération de chaleur) ?10
23.02.2015Pompe à chaleur air-eau avec solaire thermique et cheminée ? Coût/bénéfice/sens34
30.05.2016KfW55 : Pompe à chaleur gaz ou air-eau avec/sans photovoltaïque17
21.06.2016Pompe à chaleur avec photovoltaïque vs gaz et solaire thermique52
03.01.2017Préparation pour photovoltaïque ou solaire thermique avec pompe à chaleur air-eau18
22.05.2017Nouveau bungalow - pompe à chaleur air-eau, photovoltaïque et solaire thermique ?17
20.10.2017Toit avec photovoltaïque ou autre type d'investissement, des expériences ?19
24.07.2019Ordonnance sur l'économie d'énergie 2016 ou KFW 55 pour bungalow avec pompe à chaleur air-eau et ventilation contrôlée de l'habitat, photovoltaïque en option47
13.12.2019Gaz avec énergie solaire thermique ou pompe à chaleur ? Et éventuellement photovoltaïque ?13
07.05.2020Collaboration de la pompe à chaleur air-eau, de l'installation photovoltaïque et du stockage38
15.01.2020Granulés avec solaire thermique ou photovoltaïque ?37
05.12.2020Gaz avec solaire thermique ? Ou pompe à chaleur avec photovoltaïque ? Conseil149
29.03.2020Mise en service d'une installation de 9,3 kWc associée à une pompe à chaleur air-eau et une ventilation résidentielle contrôlée10
08.05.2020Pompe à chaleur + installation photovoltaïque avec ou sans stockage11
08.12.2020Combinaison de pompe à chaleur air-air, pompe à chaleur air-eau, solaire thermique et système photovoltaïque avec stockage20
27.12.2020Thermique solaire vs. photovoltaïque13
01.02.2022Quel chauffage et comment le combiner avec le photovoltaïque / solaire thermique ?18
25.03.2022Passage du gaz au solaire / photovoltaïque avec / sans pompe à chaleur31
14.05.2022Appartement dans un immeuble ancien avec chaudière à gaz - chauffage au sol maintenant, pompe à chaleur plus tard14
07.03.2025Coûts actuels d'installation d'une pompe à chaleur58

Oben