Quand le test de Bloßer-Door est-il généralement effectué ?
 

blackm88

28.12.2018 21:27:15
  • #2
Très variable, selon l'entrepreneur. Nous l'avons eu après la structure brute, l'extérieur pas encore enduit et l'intérieur avec les murs pas encore fermés. Bien sûr, les fenêtres étaient déjà posées. Le chef de chantier a alors déclaré : avec ce résultat, il sait que ses gars ont fait un excellent travail. Ensuite, la construction a continué.
Il y a aussi des cas où l'inspecteur Blower-Door revient plusieurs fois jusqu'à ce que la valeur souhaitée soit atteinte, car il y a trop de fuites dans la maison. C'est embêtant lorsque l'enduit est déjà posé à l'extérieur et que les murs sont finis à l'intérieur...
 

denz.

28.12.2018 22:58:27
  • #3
Est-ce que tout le monde fait vraiment ce test Blower Door ? Ou seulement si c’est exigé par la KFW ou quelqu’un d’autre ?

Nous construisons de manière tout à fait « normale » et je me demande si je dois dépenser 500?€ pour cela.
Apparemment, les valeurs ne peuvent être atteintes que s’il y a un courant d’air fort et je m’en rendrais compte même sans le test.
 

haydee

29.12.2018 05:23:36
  • #4
Qu'est-ce qui est normal ?
Si tu as une [Kontrollierte-Wohnraumlüftung], je ferais un.
Avec 1,5 et moins, il n'y a pas de courant d'air très fort.
Pour beaucoup d'entreprises, des valeurs autour de 1,0 signifient qu'il y a un problème.
 

Leckagefuchs

30.12.2018 13:34:58
  • #5
Bonjour à tous

quelques réponses aux questions
Quand mesurer ? Il est clair que la mesure B est meilleure pour le [Gebäude] et son utilisation ultérieure :
construction brute terminée, enduit intérieur terminé, films sans revêtements finis
plusieurs portes d'entrée peuvent manquer.
Dans cet état, les fuites peuvent encore être corrigées à moindre coût.
Le coût d'une mesure d'environ 250 € n'est rien par rapport au fait de constater "quelque chose ne va pas" dans la maison finie.
coûts de chauffage accrus, formation de moisissures, phénomènes de courants d'air
Considérez la mesure comme un contrôle qualité de la direction des travaux
 

Reini1234

07.02.2020 08:29:46
  • #6
Je veux ressortir ce fil de discussion.

Nous avons maintenant notre résultat : 1,36. La mesure a été prise juste avant l'emménagement. Nous avons une installation de ventilation, mais elle n'est pas encore en fonctionnement, les percements muraux pour l'air frais et l'air extrait n'ont pas encore été réalisés. Le crépi extérieur dans le sous-sol manque complètement.

Devons-nous nous inquiéter ? Quel est le lien avec la meilleure valeur requise de 1,5 avec installation de ventilation ?
 

Sujets similaires
09.09.2010Système de ventilation dans le nouveau bâtiment, oui ou non ?39
29.02.2012Que peut-on détecter lors d'un test à la porte soufflante, quelles valeurs de la maison?18
08.07.2012Système de ventilation / d’extraction KfW 7010
22.11.20151 an système de ventilation, clarté, faits, coûts d'électricité36
04.09.2014Travaux en propre - Que devriez-vous faire vous-même ?10
01.10.2015Test BlowerDoor obligatoire pour les installations de ventilation et KfW7016
22.09.2016Offre maison KfW70 - maison KfW55 déjà avec ventilation résidentielle contrôlée supplémentaire - La maison KfW70 est-elle trop hermétique ?12
25.01.2017Test de porte soufflante pour KfW 70 selon la norme de 2012 ?15
06.04.2017Méthode de construction : béton cellulaire de 36,5 cm ou 17,5 cm + 14 cm système d'isolation thermique par l'extérieur (ETICS)37
21.04.2019Planification du plan d'étage juste avant le dépôt de la demande de permis de construire1420
11.11.2017Problèmes avec le test BlowerDoor ?16
28.05.2018Fenêtres et taille des fenêtres : que choisir ? Fenêtres à deux vantaux ?46
06.09.2019N'est-il plus permis d'ouvrir les fenêtres avec un système de ventilation ?15
12.11.2019Annuler le système de ventilation décentralisé prévu ?11
19.12.2019Test de porte soufflante 1,7 avec deux indications22
27.11.2020Mythe ?! "Murs respirants" Quelle est la vérité ?54
21.02.2022Rénovation énergétique des bâtiments anciens - système de ventilation nécessaire ou non ?12

Oben