风门测试 - 结果的含义

  • Erstellt am 2018-01-05 23:51:40

FundS

2018-12-28 18:53:22
  • #1
Bloßer-Door测试通常在什么时候进行?
 

blackm88

2018-12-28 21:27:15
  • #2
完全不同,取决于建筑承包商。我们是在毛坯房之后检查的,外墙还没有抹灰,室内的墙壁也还没有封闭。窗户当然已经安装好了。施工负责人当时的说法是:看到这样的结果,他知道他的工人们干得非常出色。随后继续施工。但也有一些情况,气密性测试人员会多次来检查,直到达到预期的数值,因为房子里有太多漏气。如果外墙已经抹好灰,室内墙壁也完成了,那就很令人恼火了……
 

denz.

2018-12-28 22:58:27
  • #3
实际上每个人都做这个Blower Door测试吗?还是只有当KFW或其他人要求时才做?

我们是“正常”建造的,我在想是否应该为此花500欧元。显然,只有当漏风严重时才无法达到标准,而这种情况我即使不做测试也能感觉到。
 

haydee

2018-12-29 05:23:36
  • #4
什么是正常?
如果你有控制式住宅通风,我建议做一个。
在1.5及更差的情况下,不会有很强的气流。
对许多公司来说,1.0左右的数值意味着有问题。
 

Leckagefuchs

2018-12-30 13:34:58
  • #5
大家好

针对一些问题的回答
什么时候测量?很明确,B测量对于建筑物和其后期使用是更好的选择:
主体结构完成,内墙抹灰完成,防潮膜安装完成但无装饰覆盖
各种主要门可能还未安装。
在这种状态下,漏风问题仍可低成本修复。
约250欧元的测量费用相对而言很小,如果在完工的房屋中发现“哪里不对”,成本将更高。
暖气费用增加、霉菌生成、气流觉察现象
把测量看作是施工监理的质量控制。
 

Reini1234

2020-02-07 08:29:46
  • #6
我想在这里再次挖出这个帖子。

我们现在得到了结果:1.36。测量是在入住前不久进行的。我们有一个通风系统,但尚未投入使用,通风的新鲜空气和排气的墙洞还没有开。地下室外墙抹灰完全缺失。

我们需要担心吗?带有通风系统时,要求更好的1.5值和这个结果之间有什么关系?
 