Les vannes d'arrivée et d'évacuation d'air sont-elles en bon état ?

  • Erstellt am 15.11.2022 05:24:00

Speedy33

15.11.2022 05:24:00
  • #1
Bonjour,

J'ai reçu le calcul de ma ventilation contrôlée d'habitation par le chauffagiste et il m'a dit maintenant de réfléchir à l'emplacement des ventilateurs.

Je l'ai dessiné sur mon plan. Qu'en pensez-vous ?

Rouge = air extrait
Bau = air soufflé
Un tuyau par circuit
 

Stephan—

15.11.2022 12:26:17
  • #2
Spontanément, je dirais bleu et rouge directement côte à côte !? L'air d'alimentation irait directement dans l'air d'extraction. Sans intérêt !

Fondamentalement :
Séjours = [Zuluft]
Salle de bain, cuisine, buanderie, couloir [OG] éventuellement [Abluft]
Je les placerais, autant que possible, près du mur (à au moins 30 cm du mur/angle)
Placer l'air d'alimentation loin d'une porte.
 

Speedy33

15.11.2022 12:32:12
  • #3
Là où les cercles rouges et bleus sont directement côte à côte, les conduites passent dans une cloison creuse et vont vers le grenier. Il n'y a pas de robinets à disque là. Seulement là où il y a un ou deux cercles au maximum, un robinet à disque est installé. J'ai mal choisi les couleurs pour la conduite montante.
 

Benutzer 1001

15.11.2022 12:56:09
  • #4
Chambres à coucher Séjours Pièces d'air frais, Salles de bains Réserve Cuisine Air extrait.

En principe, il faut toujours choisir les endroits les plus éloignés dans la pièce. Passage d'air dans le cadre de porte et non par le bas de la porte. Encore mieux serait une ventilation soufflage et extraction pièce par pièce.

Mais ce genre de chose est en fait un travail pour un planificateur.
 

Speedy33

15.11.2022 13:19:52
  • #5
Y a-t-il un problème avec la planification ? Les vannes à disque et la répartition des tuyaux ont été calculées par le chauffagiste. Je devais seulement choisir les endroits dans la pièce où elles devaient être placées. Et j'ai essayé de m'y tenir à 1 mètre du mur, afin que l'air ne soit pas trop dirigé le long du mur pour éviter les courants d'air et aussi le plus loin possible de la porte.

À l'étage supérieur, il y a encore d'autres vannes.

 

Benutzer 1001

15.11.2022 14:09:20
  • #6
35 cm suffisent amplement et plus loin des portes, tu dois faire circuler l'air dans la pièce mais bien sûr tenir compte du fait qu'il n'y a pas de fenêtres à proximité. Bien que celles-ci soient rarement ouvertes avec une ventilation mécanique contrôlée.
 

Sujets similaires
01.03.2017Ventilation contrôlée des logements - Oui ou Non ?!31
17.12.2015Combien avez-vous payé pour votre ventilation résidentielle contrôlée ?16
01.03.2017Ventilation résidentielle contrôlée et évacuation de la hotte aspirante10
09.09.2016Ventilation contrôlée des logements et pourtant fenêtres ouvertes la nuit71
03.10.2016Air d'échappement et air d'alimentation l'un au-dessus de l'autre ?22
27.01.2017Air d'extraction vs. air recyclé dans un système de ventilation résidentielle contrôlée32
13.02.2017Nombre de flux d'air entrant et sortant dans la ventilation résidentielle11
05.05.2017Ventilation résidentielle contrôlée centrale : Apport et extraction d'air, interstice sous la porte30
09.01.2018Air d'extraction dans la chambre - air d'apport dans la pièce de stockage24
26.04.2018Ventilation contrôlée des logements - À quoi faut-il faire attention lors de l'achat ?30
07.06.2018Ventilation résidentielle contrôlée maison individuelle - Planification et conception Helios Easyplan34
06.06.2018Automatisation d'une ventilation résidentielle contrôlée (système de ventilation)32
13.08.2018Ventilation résidentielle contrôlée - On entend chaque mot dans la pièce voisine - Est-ce normal ?59
07.05.2020Installer une ventilation résidentielle contrôlée dans la cave - air extérieur / air d'évacuation, des conseils ?15
17.02.2020Cuisine ouverte : extraction ou recirculation dans la ventilation résidentielle contrôlée & KfW5540
12.04.2020Chambre sèche isolée en plaques de plâtre pour ventilation contrôlée de l'habitat dans le grenier26
19.06.2020Ventilation contrôlée de l'habitat même dans le couloir ? Nous ne l'avons pas - étouffant11
15.10.2020Sélection du fabricant de ventilation résidentielle contrôlée - Comment procéder ?43
23.06.2021Ventilation contrôlée des logements - Planification des positions pour l'air d'alimentation / l'air d'extraction60
10.11.2021Cuisine ouverte : un regret ou le summum ?104

Oben