Pompe à chaleur air-air dans une maison KfW 40+ - passer à une pompe à chaleur eau-glycol peu avant la demande de permis de construire ?

  • Erstellt am 03.04.2021 12:27:34

Possmann

03.04.2021 12:27:34
  • #1
Bonjour à tous,

nous construisons une maison préfabriquée l'année prochaine - en principe, tous les constructeurs de maisons préfabriquées avec lesquels nous avons parlé ont recommandé la pompe à chaleur air-air de la société Proxon. Nous sommes sur le point de déposer la demande de permis de construire, c’est-à-dire que nous pouvons encore changer tout ce que nous voulons en principe.

Données clés :

- Maison préfabriquée Kfw 40+ de 200 m² en ossature bois, 120 m² au rez-de-chaussée, 80 m² à l’étage
- Plus une cave, en partie cave utile, éventuellement plus tard aménagée en cave d’habitation, pas encore de concept de chauffage pour celle-ci
- Terrain de 1 000 m², dont 300 m² à l’arrière comme verger traditionnel
- Système photovoltaïque encore en phase de conception, mais je vais recouvrir entièrement le toit, 10 kWp devraient être facilement réalisables, le stockage n’est pas rentable, donc je le ferai minimal afin que cela corresponde au 40+

Données techniques que j’ai calculées :

- Surface de l’enveloppe 540 m² (toit 140 m², dalle = plafond de cave = 166 m², murs latéraux 234 m²)
- Volume brut chauffé 530 m³

- Charge de transmission 4 318 W
+ charge de ventilation 243 W
+ charge d’eau chaude sanitaire 400 W
= charge totale de chauffage 4 961 W

J’ai beaucoup recherché et les rapports sur les pompes à chaleur air-air varient. En fait, notre cas est adapté à cela, il faudrait seulement trouver une solution pour la cave.

J’ai peur de l’air sec (cela semble inévitable, je dois trouver une solution) et des coûts d’électricité très élevés ou que le système ne réchauffe pas correctement notre maison de 200 m².

Mon favori serait maintenant de passer à une pompe à chaleur eau glycolée-eau avec capteur de surface ou capteur en tranchée en partie en auto-construction, car nous avons 1 000 m² de terrain que nous pourrions utiliser.

- Que recommanderiez-vous ? D’après ce que j’ai compris, tout sauf la pompe à chaleur air-air serait finalement un chauffage par le sol. J’ai cela actuellement dans l’appartement en location et je n’arrive pas du tout à m’y habituer — extrêmement lent. Les systèmes actuels sont-ils meilleurs (cette expérience a été l’une des raisons principales pour la pompe à chaleur air-air) ?
- Puis-je aussi simplement poser le capteur en tranchée autour de la cave ? Il serait alors profond et l’ouvrier des travaux de terrassement est déjà là, ou bien faire creuser un peu plus (ce ne sont que environ 2 m de profondeur).
- Est-ce que cela retarde fortement la demande de permis de construire de changer pour une autre pompe à chaleur ?
- Toutes les pompes à chaleur (pompe à chaleur air-air, pompe à chaleur air-eau, pompe à chaleur eau glycolée-eau) conviennent-elles aussi au KfW 40+ ?

Merci pour votre soutien !!
 

RotorMotor

03.04.2021 13:30:41
  • #2
Actuellement, il y a encore quelques choses qui sont confuses.
Une pompe à chaleur air-air n’est absolument pas un chauffage au sol. Je ne mettrais probablement pas une pompe à chaleur air-air (consommation élevée, air sec).

Les chauffages au sol actuels sont toujours très lents. Qu’est-ce qui vous dérange à ce sujet ?

Je qualifierais en effet une pompe à chaleur géothermique [Sole-Wasser-Wärmepumpe] d’idéal, si l’on dispose de place, de temps ou d’argent.
Sinon, pompe à chaleur air-eau.

Il faudrait vérifier avec le fournisseur de la maison préfabriquée si le changement est possible et combien il coûte.
 

knalltüte

03.04.2021 20:27:25
  • #3
Le collecteur en tranchée circulaire serait également mon préféré. Il existe de beaux outils de calcul (Google aide à cet égard). Il devrait y avoir de la place sur 1000 m². Cela ne change rien à l'inertie de la FHB connectée. L'auto-réalisation est plutôt standard pour le collecteur en tranchée circulaire, il faut d'abord parler avec le plombier pour savoir s'il raccorde le reste. Sinon, vous aurez des tuyaux posés dans le sol sans utilité. Il vaut mieux discuter de la planification complète et de vos réflexions actuelles avec le BU et son plombier pour obtenir plus de clarté. Le conseiller en énergie, de toute façon nécessaire, conseillera (doit conseiller) parallèlement !
 

Schultes

04.04.2021 08:49:40
  • #4
Bonjour,
tu devras résoudre le problème de l’air sec de toute façon, même si tu passes au circuit de saumure. Raison : Pour une maison 40+, tu as impérativement besoin d’une installation de ventilation qui assure (si elle n’a pas d’échangeur de chaleur enthalpique) l’air sec et non le chauffage air-air, qui intervient seulement après l’échangeur d’air.
La Proxxon ne fournit qu’environ 2 kW via la pompe à chaleur intégrée (le reste par résistance électrique), car elle puise cette énergie dans le faible débit d’air extrait, avec un rendement vraiment très mauvais. Cela revient quasiment à un chauffage électrique direct. Le réseau est saturé de ce type de maisons bien isolées qui consomment alors 6 000 à 7 000 kWh/an d’électricité rien que pour le chauffage. Et pour moi, c’est une contradiction totale : on construit une maison 40+ et on a une forte consommation électrique pour un chauffage air-air (pompe à chaleur air-air). Si on installe un chauffage au sol avec une pompe à chaleur air-eau dans la même maison, la consommation est bien inférieure à 2 000 kWh/an. La pompe à chaleur air-air est quasiment un pari sur l’avenir, en misant sur des prix de l’électricité « bas » pour les prochaines décennies. Il est à réfléchir si cela restera le cas durant les hivers futurs, quand il n’y aura plus de centrales à charbon et que les centrales à gaz devront payer une forte taxe CO2.
Nous construisons aussi une maison à ossature bois et avons choisi un chauffage au sol avec une pompe à chaleur air-eau. Une pompe à chaleur sur circuit de saumure n’était pas rentable. Les nouvelles pompes à chaleur air-eau ont un bon rendement avec un chauffage au sol, chiffre annuel à notre emplacement de 4,7.
Il y a eu aussi deux autres raisons pour lesquelles nous avons renoncé à la pompe à chaleur air-air.
1) Nous louons un appartement. Et comme le réseau montre bien que la pompe à chaleur air-air n’atteint pas toujours les températures souhaitées, ou que certaines pièces sont trop fraîches, nous ne voulions pas avoir d’ennuis avec les locataires.
2) Si tu as, comme écrit plus haut, une charge de chauffage de 5 kW et que tu la transportes uniquement par le flux d’air, tu as soit un débit volumique très élevé (il y aura des courants d’air et du bruit), soit l’air pulsé sera très chaud. Nous ne voulions ni l’un ni l’autre.
 

Possmann

04.04.2021 09:56:48
  • #5
Tout d'abord, merci beaucoup pour vos retours.

En effet, le fait que le chauffage au sol soit si lent nous dérange un peu en ce moment. Dans la famille, on pense que grâce à la pompe à chaleur air-air, on peut chauffer plus rapidement certaines pièces, si on le souhaite.

De la part du BU, j'ai maintenant la déclaration que le type de chauffage est indiqué dans la demande de permis de construire, je dois donc malheureusement décider rapidement :/

Comment puis-je savoir si une pompe à chaleur géothermique ou une pompe à chaleur air-eau est plus rentable pour moi ? Comme je l'ai dit, nous voulons aussi louer, dans la cave, avec une utilisation d'une pompe à chaleur air-air dans la maison, cela aurait probablement nécessité un chauffage infrarouge supplémentaire au plafond.
 

Hangman

05.04.2021 22:30:35
  • #6
Le grand changement consiste maintenant à passer au chauffage par le sol (autre construction de sol, etc.) ainsi qu’à la nécessité d’une ventilation ([zentrale (= Verrohrung) oder dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung]). Si c’est possible et comment, l’entrepreneur en construction doit te le dire rapidement. Par rapport à cela, il est actuellement plutôt secondaire de savoir si ce sera une pompe à chaleur air-eau ou une pompe à chaleur géothermique, car les appareils se ressemblent et fonctionnent quasiment de la même manière (seule différence : pour la pompe à chaleur air-eau, il y a ce boîtier de ventilation à l’extérieur, pour la pompe à chaleur géothermique, c’est un forage ou un capteur en anneau/de surface).

En résumé : clarifier actuellement si le passage au chauffage par le sol et à la ventilation contrôlée ([ich würde zentral bevorzugen]) est possible, et si oui, quel en sera le coût.
 

Sujets similaires
27.05.2013Estimation des coûts : maison préfabriquée, sous-sol, carport, garage individuel10
19.09.2023Refroidissement par chauffage au sol avec pompe à chaleur à saumure45
23.10.2015Chauffage de maison préfabriquée : Gaz / Pompe à chaleur air / Chauffage au sol22
20.10.2015Chauffage au sol au rez-de-chaussée et à l’étage, radiateurs au sous-sol ?15
19.05.2021Expériences avec la pompe à chaleur à saumure491
17.02.2016KFW 55 dans un sous-sol partiellement chauffé - sous-sol froid31
23.09.2017Collecteur de tranchée annulaire pour pompes à chaleur à saumure18
08.10.2017KfW 55 sans chauffage au sol38
02.12.2019Maison individuelle (2 étages + sous-sol habitable + grenier aménagé) environ 200 m² - modifications162
08.06.2020Pompe à chaleur air-air vs pompe à chaleur air-eau vs collecteur de tranchée annulaire - différences50
05.06.2020Travail en propre maison individuelle avec sous-sol - Qu'est-ce qui est réalisable ?14
24.06.2020Expériences avec le collecteur à tranchée annulaire dans la région bavaroise ?10
20.03.2021Chauffage au sol dans le sous-sol ou radiateurs basse température22
19.04.2021Comparaison des pompes à chaleur eau souterraine / saumure / air27
09.06.2021Planification de la construction de la maison : maison en dur ou maison préfabriquée ? Avec ou sans sous-sol ?80