Calefacción por suelo radiante en la planta alta - una habitación siempre permanece demasiado fría

  • Erstellt am 13.11.2024 23:19:26

Allthewayup

13.11.2024 23:19:26
  • #1
¡Hola a todos!

Estoy al final de mis recursos. No logro que la habitación de los niños supere los 20,5 grados Celsius, mientras que todas las demás habitaciones en la planta alta, con los mismos ajustes, llegan a 21,5 a 22,0 grados. En la habitación afectada también se siente "fresco".
He aumentado un poco el caudal, sin éxito (+0,3 grados). Ahora la válvula está abierta al 95%, pero sin cambios en la temperatura de la habitación.
La cámara termográfica no mostró nada extraño, sin zonas frías. Revisé todos los sellos de las ventanas, también sin irregularidades. Verifiqué las fotos de la instalación de la calefacción por suelo radiante, sin anomalías. El equilibrado hidráulico se hizo dos veces para descartar errores.
Hay dos circuitos de calefacción de igual longitud que recorren la habitación de 17 m². La distancia entre tuberías es de 10 cm. La temperatura de ida a 5 grados afuera es de 27 grados. La curva de calefacción es de 0,35 y, por lo tanto, a 0 grados exteriores la temperatura de ida es aproximadamente 28,3 grados. En la planta baja tenemos 22,2 grados, así que la temperatura de ida no puede ser el problema.
Apagué la ventilación controlada durante 24 horas, sin cambios.
Quité la alfombra durante 24 horas, sin cambios. Solo hay un pequeño armario en el suelo; la cama es una litera y no afecta la calefacción por suelo radiante. No entiendo por qué la habitación se mantiene significativamente más fría que la de al lado (condiciones exactamente iguales).
¿Tienen alguna idea de dónde podría estar el problema? No quiero aumentar la temperatura de ida por los 17 m² si no hay razón para hacerlo en los otros 140 m².
 

RotorMotor

14.11.2024 07:41:18
  • #2
Primero hay que comprobar si los circuitos y termostatos no se han intercambiado. Eso ocurre más a menudo de lo que se piensa. Por eso, cierra todos los demás circuitos en la planta y luego mira si se calienta adecuadamente. Después, en lugar de un equilibrado hidráulico, realiza el equilibrado térmico. ¿Cómo es el caudal en esa habitación? ¿Cómo es en habitaciones comparables? Dos circuitos y una separación de instalación de 10 cm suena bastante bien al principio.
 

Allthewayup

14.11.2024 08:38:22
  • #3
Pude descartar que los circuitos estuvieran intercambiados revisando las fotos durante la instalación. El caudal es idéntico (2,8 L/min de un máximo de 3 L/min) al de las otras habitaciones, ya que presté mucha atención a la longitud de cada circuito de calefacción durante la instalación. Básicamente controlo las temperaturas solo a través de la temperatura de avance. En mi opinión, cerrar mucho en los reguladores individuales no tiene mucho sentido. En el baño tenemos una calefacción adicional para temperaturas exteriores extremas. También ya hicimos el equilibrado térmico. Por eso estoy completamente perdido. El hecho de que en toda la casa funcione para alcanzar la temperatura objetivo, pero precisamente en esta habitación no funcione para nada, me está volviendo loco.
 

RotorMotor

14.11.2024 08:57:14
  • #4

Realmente lo revisaría de nuevo.


Por favor, publica una foto del armario del distribuidor.


Yo diría aquí: evidentemente no.
El balance térmico no significa que los caudales sean iguales, sino que las temperaturas sean las deseadas.
 

ypg

14.11.2024 09:01:33
  • #5
Por favor, pon aquí el plano de la planta, es decir, el diseño del piso.
 

Benutzer 1001

14.11.2024 10:10:20
  • #6
Quitar la válvula y controlar el flujo solo a través del tacosetter.

Luego, por favor, una foto del distribuidor, tal vez allí haya instalado un bypass que regula demasiado pronto.
 

Temas similares
04.11.2013Calefacción por suelo radiante, termostatos de habitación y baldosas frías28
27.11.2014Preguntas sobre calefacción por suelo radiante con energía geotérmica40
24.06.2016Pregunta sobre la determinación de la demanda de calor y la temperatura de avance11
07.10.2016Control de calefacción por suelo radiante19
14.11.2018Termostato de ambiente con perilla giratoria de Busch Jäger30
14.01.2020Costos adicionales para calefacción de pared en lugar de calefacción por suelo radiante22
12.11.2021Controlador central de temperatura ambiente para calefacción por suelo radiante ERR76
10.08.2020Cómo saber si la calefacción por suelo radiante está funcionando - ERR aún sin cubierta del termostato50
31.12.2020Calefacción por suelo radiante Danfoss demasiado caliente15
08.10.2021La bomba de calor aire-agua combinada con calefacción por suelo radiante no funciona correctamente65
11.10.2021Los actuadores están abiertos pero no hay flujo13
03.01.2022Bomba de calor geotérmica casa unifamiliar 200m² calefacción por suelo radiante kfw55 - configuración/optimización91
07.03.2022Temperatura de avance de 40 grados a 35 grados "ajustar" o no31
02.05.2022Cambiar la distancia de instalación de la calefacción por suelo radiante20
19.12.2022Dificultades del planificador TGA, temperatura de suministro de calefacción por suelo radiante + ventilación de aguas residuales124
31.03.2023Diseño de calefacción por suelo radiante para casa KFW 55 con sistema de ventilación47
16.03.2023¿Reducir la temperatura de suministro en la calefacción por suelo radiante es más complejo de lo esperado?70
31.03.2023¿Es suficiente el Vitodens 200-W para calefacción por suelo radiante?17
20.11.2023Encender la calefacción por suelo radiante en el regulador21
08.12.2023Interpretación de la calefacción por suelo radiante - Requisitos legales13

Oben