Allthewayup
13.11.2024 23:19:26
- #1
¡Hola a todos!
Estoy al final de mis recursos. No logro que la habitación de los niños supere los 20,5 grados Celsius, mientras que todas las demás habitaciones en la planta alta, con los mismos ajustes, llegan a 21,5 a 22,0 grados. En la habitación afectada también se siente "fresco".
He aumentado un poco el caudal, sin éxito (+0,3 grados). Ahora la válvula está abierta al 95%, pero sin cambios en la temperatura de la habitación.
La cámara termográfica no mostró nada extraño, sin zonas frías. Revisé todos los sellos de las ventanas, también sin irregularidades. Verifiqué las fotos de la instalación de la calefacción por suelo radiante, sin anomalías. El equilibrado hidráulico se hizo dos veces para descartar errores.
Hay dos circuitos de calefacción de igual longitud que recorren la habitación de 17 m². La distancia entre tuberías es de 10 cm. La temperatura de ida a 5 grados afuera es de 27 grados. La curva de calefacción es de 0,35 y, por lo tanto, a 0 grados exteriores la temperatura de ida es aproximadamente 28,3 grados. En la planta baja tenemos 22,2 grados, así que la temperatura de ida no puede ser el problema.
Apagué la ventilación controlada durante 24 horas, sin cambios.
Quité la alfombra durante 24 horas, sin cambios. Solo hay un pequeño armario en el suelo; la cama es una litera y no afecta la calefacción por suelo radiante. No entiendo por qué la habitación se mantiene significativamente más fría que la de al lado (condiciones exactamente iguales).
¿Tienen alguna idea de dónde podría estar el problema? No quiero aumentar la temperatura de ida por los 17 m² si no hay razón para hacerlo en los otros 140 m².
Estoy al final de mis recursos. No logro que la habitación de los niños supere los 20,5 grados Celsius, mientras que todas las demás habitaciones en la planta alta, con los mismos ajustes, llegan a 21,5 a 22,0 grados. En la habitación afectada también se siente "fresco".
He aumentado un poco el caudal, sin éxito (+0,3 grados). Ahora la válvula está abierta al 95%, pero sin cambios en la temperatura de la habitación.
La cámara termográfica no mostró nada extraño, sin zonas frías. Revisé todos los sellos de las ventanas, también sin irregularidades. Verifiqué las fotos de la instalación de la calefacción por suelo radiante, sin anomalías. El equilibrado hidráulico se hizo dos veces para descartar errores.
Hay dos circuitos de calefacción de igual longitud que recorren la habitación de 17 m². La distancia entre tuberías es de 10 cm. La temperatura de ida a 5 grados afuera es de 27 grados. La curva de calefacción es de 0,35 y, por lo tanto, a 0 grados exteriores la temperatura de ida es aproximadamente 28,3 grados. En la planta baja tenemos 22,2 grados, así que la temperatura de ida no puede ser el problema.
Apagué la ventilación controlada durante 24 horas, sin cambios.
Quité la alfombra durante 24 horas, sin cambios. Solo hay un pequeño armario en el suelo; la cama es una litera y no afecta la calefacción por suelo radiante. No entiendo por qué la habitación se mantiene significativamente más fría que la de al lado (condiciones exactamente iguales).
¿Tienen alguna idea de dónde podría estar el problema? No quiero aumentar la temperatura de ida por los 17 m² si no hay razón para hacerlo en los otros 140 m².