Bauexperte
20.10.2015 11:08:03
- #1
Hola Andreas,
Muy poco eficiente si el sótano se va a usar temporalmente como oficina, etc. 120 mm cuesta más al principio, pero al final - con una ligera temperación de algunas habitaciones - cuesta menos.
Sin "compensar las diferentes temperaturas de impulsión" haría falta el radiador de baja temperatura descrito más abajo.
Alternativa: Puedes poner una válvula mezcladora entre medias, entonces podrás instalar los radiadores "normales". Probablemente sea el método más económico a corto plazo junto con la instalación, aunque yo consideraría más razonable una instalación amplia de calefacción por suelo radiante; especialmente porque vas a construir el sótano con elementos prefabricados de hormigón.
Saludos, experto en construcción
El sótano se construirá como una bañera WU con aislamiento perimetral de 100 mm,
Muy poco eficiente si el sótano se va a usar temporalmente como oficina, etc. 120 mm cuesta más al principio, pero al final - con una ligera temperación de algunas habitaciones - cuesta menos.
Mi plan sería ahora colgar radiadores normales en la pared del sótano...
Sin "compensar las diferentes temperaturas de impulsión" haría falta el radiador de baja temperatura descrito más abajo.
Alternativa: Puedes poner una válvula mezcladora entre medias, entonces podrás instalar los radiadores "normales". Probablemente sea el método más económico a corto plazo junto con la instalación, aunque yo consideraría más razonable una instalación amplia de calefacción por suelo radiante; especialmente porque vas a construir el sótano con elementos prefabricados de hormigón.
Saludos, experto en construcción