Caso clásico.

Membrana climática con valor SD variable, estanca por abajo y por arriba con OSB.

¿La casa ya fue enyesada por dentro?

La humedad durante el enyesado y al colocar el contrapiso (que aún no se ha realizado en su caso) asciende a través de la membrana climática hacia el aislamiento. Pero ahora es una cantidad tan grande y la habitación de abajo sigue húmeda que el aire de la habitación no puede liberar humedad. Entonces, la lana aislante se sigue saturando. Probablemente en un lugar en particular hay mucha más porque ahí está mal ejecutado.

Según las indicaciones del fabricante, por ejemplo, de la membrana climática Ursa incluyendo aislamiento, esta solo debe aplicarse después del enyesado y la colocación del contrapiso. Además, la humedad residual en esas habitaciones debería ser baja. Es decir, primero dejar secar la construcción y luego colocar el aislamiento con la membrana.
 

garfunkel

04.02.2018 20:59:54
  • #2
Lo de los agujeros lo haría solo después de consultar con el supervisor de obra. No sea que todo salga mal después. Que el problema solo exista durante la fase de construcción puede ser cierto, tal como lo describió saar2and suena plausible.
 

RobsonMKK

04.02.2018 21:01:19
  • #3
Tuvimos el problema de que un conducto vacío estaba sobre el aislamiento y la humedad subió y se distribuyó maravillosamente.
 

tomthomson

04.02.2018 21:06:08
  • #4
También lo percibo como una respuesta lógica de saar2and.

Sí, el yeso ya está aplicado por dentro, el solado seguirá la próxima semana.

Si es así, entonces todo debería funcionar nuevamente en cuanto la humedad en las habitaciones haya disminuido, de modo que la humedad se libere de nuevo al ambiente o a la placa de yeso del falso techo.

¿Tienen ustedes tal vez un valor que debería mantenerse en la capa aislante? Estoy pensando en colocar un medidor permanente allí para poder actuar más tarde, incluso cuando el techo ya esté colgado.
 

garfunkel

04.02.2018 21:32:58
  • #5
Teóricamente debería funcionar con una sonda de medidores de temperatura y humedad para el hogar. Simplemente se coloca la sonda entre el aislamiento y se observa todo. El problema es que en algún momento se agota la batería. Alimentar permanentemente el transmisor podría ser complicado debido a la protección contra incendios. Tal vez también por los costos.
Además, la pregunta es qué tan útiles son las mediciones puntuales; un especialista podría saberlo.
Un valor debería ser individual aquí. Se dice que con menos del 70% de humedad ambiental normalmente no hay moho, pero en el aislamiento podría ser diferente. Leí algo de un 60% (¡pero soy profano!).
Pero podría ser que entonces se forme agua de condensación y que no se interprete correctamente.
 

saar2and

04.02.2018 22:11:42
  • #6
Tan pronto como el aislamiento esté mojado, está dañado. NO IMPORTA SI es fibra de vidrio o lana de roca. El lugar donde estuvo húmedo (mojado) debería ser capaz de evacuar tanta humedad la membrana de vapor, pero siempre tendrá un aislamiento peor que el resto y por lo tanto podría ser un puente térmico. Y si la madera encima ya está húmeda o estuvo húmeda, entonces no es poca agua. Y el estricho será peor que el enlucido. Mi consejo: sacar todo y después del estricho volver a poner lo que aún sea utilizable.
 

Temas similares
14.06.2011Construcción nueva: ¿Qué aislamiento es adecuado?14
10.07.2011Construcción de paredes y aislamiento para casa Kfw 70, ¿está bien?19
28.10.2012Muro exterior Ytong 36, construcción maciza, formación de moho, aislamiento37
22.09.2012Añadir aislamiento térmico a casa prefabricada, trabajo propio, poliestireno económico19
08.11.2012Aislamiento de los años 70 comparado con hoy, aislamiento moderno, costos de calefacción26
20.11.2012Preguntas generales sobre el aislamiento10
14.01.2013Aislamiento / Barrera de vapor techo del último piso / Viga de collar, techo abierto14
25.06.2013¿Tejado a dos aguas/aislamiento en la cumbrera o hasta/en el techo intermedio?10
01.07.2013Aislamiento adicional en el sótano Ytong (36 cm)14
08.08.2015Aislamiento de techo con vigas de madera10
07.04.2014Planificación de la reforma del ático en obra nueva - calefacción, ventilación, aislamiento?14
08.05.2014¿La mayoría de la humedad proviene del nivelador de solado?25
25.07.2014Casa estupenda con algunas limitaciones. Acceso / aislamiento14
21.08.2014Aislamiento en techo de concreto del piso superior / techo por cuenta propia - ¿barrera de vapor?10
21.10.2015¿Qué tipo de aislamiento para el ático es sensato?12
26.04.2021Casa de concreto sin aislamiento adicional - monolítica12
13.04.2020Aislamiento en la caseta de obra, barrera de vapor sí/no?12
25.03.2020Aislamiento del ático como espacio habitable15
04.08.2022Colocar el suelo antes de enlucir / Cubrir adecuadamente25
24.03.2023Trabajar el aislamiento del techo del sótano con lana de roca48

Oben