saar2and
04.02.2018 20:54:59
- #1
Caso clásico.
Membrana climática con valor SD variable, estanca por abajo y por arriba con OSB.
¿La casa ya fue enyesada por dentro?
La humedad durante el enyesado y al colocar el contrapiso (que aún no se ha realizado en su caso) asciende a través de la membrana climática hacia el aislamiento. Pero ahora es una cantidad tan grande y la habitación de abajo sigue húmeda que el aire de la habitación no puede liberar humedad. Entonces, la lana aislante se sigue saturando. Probablemente en un lugar en particular hay mucha más porque ahí está mal ejecutado.
Según las indicaciones del fabricante, por ejemplo, de la membrana climática Ursa incluyendo aislamiento, esta solo debe aplicarse después del enyesado y la colocación del contrapiso. Además, la humedad residual en esas habitaciones debería ser baja. Es decir, primero dejar secar la construcción y luego colocar el aislamiento con la membrana.
Membrana climática con valor SD variable, estanca por abajo y por arriba con OSB.
¿La casa ya fue enyesada por dentro?
La humedad durante el enyesado y al colocar el contrapiso (que aún no se ha realizado en su caso) asciende a través de la membrana climática hacia el aislamiento. Pero ahora es una cantidad tan grande y la habitación de abajo sigue húmeda que el aire de la habitación no puede liberar humedad. Entonces, la lana aislante se sigue saturando. Probablemente en un lugar en particular hay mucha más porque ahí está mal ejecutado.
Según las indicaciones del fabricante, por ejemplo, de la membrana climática Ursa incluyendo aislamiento, esta solo debe aplicarse después del enyesado y la colocación del contrapiso. Además, la humedad residual en esas habitaciones debería ser baja. Es decir, primero dejar secar la construcción y luego colocar el aislamiento con la membrana.