El mortero no se seca después de 10 semanas de colocación + programa de calefacción

  • Erstellt am 14.10.2022 17:17:27

joschua_85

14.10.2022 17:17:27
  • #1
Hola,

el 12.07 nos instalaron 7 cm de cemento autonivelante en toda la casa.
Como no era urgente, comenzamos el programa de calefacción recién a partir del 24.09. Así que en realidad estuvo 11 semanas aproximadamente.

Lo "más grueso" del agua ya salió, ahora se trata de instalar los revestimientos del suelo, por eso se encendió el Hotboy.

Hemos estado calentando hasta el 11.10 siguiendo el "programa" de mi instalador de calefacción, en acuerdo con el aplicador del autonivelante. Entiendo que no es el "programa estándar", que personalmente también creo que es deseable, porque hoy en día ninguna obra nueva necesita 55 grados de temperatura de impulsión. El autonivelante nunca verá eso con nuestra bomba de calor. La temperatura máxima de impulsión según el cálculo es 35 grados.

Hemos calentado de la siguiente manera:

1: 30 grados
2: 35 grados
3-5: 45 grados (para que el autonivelante lo haya visto una vez)
6-12: 35 grados
13-17: 40 grados (después del primer test rápido todavía estaba muy húmedo, por eso se volvió a subir la temperatura de impulsión)
18: 35 grados
19: 30 grados

Pero eso no debería (espero) ser el tema. Más bien sigo sorprendido de que después de tanto tiempo, mi instalador de azulejos todavía considere innecesaria una medición CM porque su medidor de humedad (de GANN) sigue mostrando 65 dígitos. Entiendo la idea de hacer la prueba previa.
Pero no entiendo por qué sigue estando todo tan húmedo.

Sí, ventilo 3-4 veces al día con ventilación cruzada. Tengo 2 higrómetros en la casa y ventilo hasta que la humedad vuelve a subir. Normalmente eso dura unos 10 minutos más o menos. Ahora no quiero conectar demasiados deshumidificadores al Hotboy, esa cosa ya calienta hasta la quiebra.

Mis preguntas:
¿Debería dejar las ventanas entornadas en principio? ¿También de noche? ¿O todo el día entornadas + ventilación rápida y de noche cerradas? ¿Solo ventilación rápida todavía?
¿No ventilar nada cuando llueve? Pero el aire caliente y "lleno" de agua debería salir, ¿no? ¿Hay una temperatura de impulsión que se deba mantener como mínimo?

Aparte del "programa especial", ¿por qué más podría ser?

Gracias a todos.
 

SaniererNRW123

14.10.2022 17:35:03
  • #2

Solo al programa especial. Más o menos así es el programa normal (3-4 semanas después de colocar el solado).
Estás lejos de las temperaturas, pero especialmente también del tiempo. ¿No hay todavía una bomba de calor que puedan poner a funcionar a 35 grados? Solo 1-2 semanas más.

 

joschua_85

14.10.2022 17:42:34
  • #3
Ne es una bomba de circulación y el instalador de la calefacción siempre me cuenta la misma historia de colectores congelados, la tierra está "muerta" para el invierno, etc. Él quiere/haría funcionar solo con el Hotboy. Dejando de lado que ni siquiera encuentra tiempo para programarlo...

¿Ya se cuenta la "duración de reposo" en tu extracción del programa de calefacción o por qué comienza en el día 21?
Como dije, ¡yo tampoco voy a poner 55 grados en el suelo radiante! ¿Entonces solo queda esperar?
 

SaniererNRW123

14.10.2022 18:19:24
  • #4

Entonces mejor no calentar con la bomba de calor - pero 30 grados deberían ser posibles como en invierno.

Sí - hay que esperar al menos tres semanas. Por lo tanto, día 21 como inicio
 

joschua_85

14.10.2022 18:28:07
  • #5
Gracias a ti. Pero como dije, él de todas formas no vendrá pronto al puesto, así que el Hotboy se queda.

Acabo de leer en otro hilo lo que aquí "pasa" con el Hotboy.
Solo hoy en 24h he consumido bien 100/kwh a 30 grados de temperatura de suministro. ¿Tiene sentido reducir la potencia de 21KW a 30-35 grados de temperatura de suministro?
¿O es esto incluso útil para calentar más rápido y de manera eficiente?
 

KlaRa

14.10.2022 19:37:53
  • #6
Hola " " Para los morteros calefactados, según las normativas, está previsto primero el calentamiento funcional y luego el calentamiento para alcanzar la capacidad de uso. Básicamente, el calentamiento para alcanzar la capacidad de uso sirve para eliminar del mortero del estrato el exceso de agua de amasado, de modo que después de colocar cualquier revestimiento (textil, elástico o madera) no se produzcan daños en él. La obligación de comprobar la capacidad de uso corresponde exclusivamente al instalador del suelo. Con 65 dígitos según GANN, que lo dice simplemente la experiencia práctica, se debería realizar una prueba CM. Este valor digital no está en absoluto en un rango que haga cuestionar realizar una medición CM. Realizar ahora una secado forzado me parece igualmente excesivo y no necesario, dadas las 65 dígitos. Haz una medición CM, aunque la segunda medición conlleve costes (solo la primera medición está generalmente incluida en la oferta). Ventilar continuamente o no: nadie puede darte una respuesta razonable al respecto. Esto se debe a que las noches ahora son frías, el aire exterior se enfría, y por ello la humedad relativa del aire exterior aumenta inevitablemente. No conduciría al éxito de secado permitir la entrada de aire húmedo exterior por ventanas entreabiertas. Bien, un mortero de cemento muestra humedad perceptible solo a partir de aprox. 65–70 % de humedad relativa. Pero para la expectativa de que el estrato se seque, la situación es poco favorable, aunque no tendrá efectos dañinos. Por favor, haz lo siguiente: Compra, si no tienes ya uno, un higrómetro. Coloca el higrómetro en una habitación representativa, en el centro, cierra todas las ventanas y mira después de aprox. 5-8 horas cómo o si el valor ha cambiado. Si, por ejemplo, leyeras un valor del 65 % de humedad relativa, ya tendrías al instalador del suelo con sus 65 dígitos "en el bolsillo". El estrato está listo para una medición CM. Sin ninguna duda. -------------------- Éxito continuo: KlaRa
 

Temas similares
19.05.2021Experiencias con bomba de calor de salmuera491
12.01.2021Calefacción por suelo radiante con bomba de calor aire-agua. La casa está demasiado caliente cuando brilla el sol690
16.01.2020Screed sin calefacción funcional después de 7 semanas20
14.10.2022Dimensionamiento de bomba de calor aire-agua en obra nueva311
04.01.2022Bomba de calor aire-agua consumo y datos actuales1439
02.01.2022Balance hidráulico bomba de calor aire-agua + bomba de circulación eficiente109
07.06.2021Instalación de bomba de calor/calefacción - antes o después del solado16
17.07.2021Suelo radiante y bomba de calor aire-agua en obra nueva: ¿tendré problemas?28
04.03.2022Comprar / Vender bomba de calor de forma privada117
03.12.2021Fase de calentamiento, solera, posición de la ventana20
12.04.2022¿Desde cuándo vale la pena una bomba de calor en una vivienda antigua?13
25.04.2022Concepto de calefacción Bomba de calor aire-agua Casa unifamiliar 2 personas - ¿Oferta de instalador de calefacción?15
20.08.2022Bomba de calor no disponible, construcción de la casa detenida16
17.10.2022Calentamiento de solera con dispositivo vs. con bomba de calor: ¿costos?19
02.03.2023Bomba de calor para casa KfW55 de 148 m²99
07.10.2023¿Cómo planificar la calefacción con una bomba de calor en una construcción nueva?14
13.02.2024La bomba de calor no es compatible con una chimenea que lleva agua144
22.02.2024La bomba de calor necesita mucha energía y hace ruido73
15.02.2024Altos costos para la fase de calentamiento debido a un dispositivo de calefacción mal configurado11
23.05.2025¿El consumo de electricidad y el procedimiento para el secado del mortero son normales?27

Oben