joschua_85
14.10.2022 17:17:27
- #1
Hola,
el 12.07 nos instalaron 7 cm de cemento autonivelante en toda la casa.
Como no era urgente, comenzamos el programa de calefacción recién a partir del 24.09. Así que en realidad estuvo 11 semanas aproximadamente.
Lo "más grueso" del agua ya salió, ahora se trata de instalar los revestimientos del suelo, por eso se encendió el Hotboy.
Hemos estado calentando hasta el 11.10 siguiendo el "programa" de mi instalador de calefacción, en acuerdo con el aplicador del autonivelante. Entiendo que no es el "programa estándar", que personalmente también creo que es deseable, porque hoy en día ninguna obra nueva necesita 55 grados de temperatura de impulsión. El autonivelante nunca verá eso con nuestra bomba de calor. La temperatura máxima de impulsión según el cálculo es 35 grados.
Hemos calentado de la siguiente manera:
1: 30 grados
2: 35 grados
3-5: 45 grados (para que el autonivelante lo haya visto una vez)
6-12: 35 grados
13-17: 40 grados (después del primer test rápido todavía estaba muy húmedo, por eso se volvió a subir la temperatura de impulsión)
18: 35 grados
19: 30 grados
Pero eso no debería (espero) ser el tema. Más bien sigo sorprendido de que después de tanto tiempo, mi instalador de azulejos todavía considere innecesaria una medición CM porque su medidor de humedad (de GANN) sigue mostrando 65 dígitos. Entiendo la idea de hacer la prueba previa.
Pero no entiendo por qué sigue estando todo tan húmedo.
Sí, ventilo 3-4 veces al día con ventilación cruzada. Tengo 2 higrómetros en la casa y ventilo hasta que la humedad vuelve a subir. Normalmente eso dura unos 10 minutos más o menos. Ahora no quiero conectar demasiados deshumidificadores al Hotboy, esa cosa ya calienta hasta la quiebra.
Mis preguntas:
¿Debería dejar las ventanas entornadas en principio? ¿También de noche? ¿O todo el día entornadas + ventilación rápida y de noche cerradas? ¿Solo ventilación rápida todavía?
¿No ventilar nada cuando llueve? Pero el aire caliente y "lleno" de agua debería salir, ¿no? ¿Hay una temperatura de impulsión que se deba mantener como mínimo?
Aparte del "programa especial", ¿por qué más podría ser?
Gracias a todos.
el 12.07 nos instalaron 7 cm de cemento autonivelante en toda la casa.
Como no era urgente, comenzamos el programa de calefacción recién a partir del 24.09. Así que en realidad estuvo 11 semanas aproximadamente.
Lo "más grueso" del agua ya salió, ahora se trata de instalar los revestimientos del suelo, por eso se encendió el Hotboy.
Hemos estado calentando hasta el 11.10 siguiendo el "programa" de mi instalador de calefacción, en acuerdo con el aplicador del autonivelante. Entiendo que no es el "programa estándar", que personalmente también creo que es deseable, porque hoy en día ninguna obra nueva necesita 55 grados de temperatura de impulsión. El autonivelante nunca verá eso con nuestra bomba de calor. La temperatura máxima de impulsión según el cálculo es 35 grados.
Hemos calentado de la siguiente manera:
1: 30 grados
2: 35 grados
3-5: 45 grados (para que el autonivelante lo haya visto una vez)
6-12: 35 grados
13-17: 40 grados (después del primer test rápido todavía estaba muy húmedo, por eso se volvió a subir la temperatura de impulsión)
18: 35 grados
19: 30 grados
Pero eso no debería (espero) ser el tema. Más bien sigo sorprendido de que después de tanto tiempo, mi instalador de azulejos todavía considere innecesaria una medición CM porque su medidor de humedad (de GANN) sigue mostrando 65 dígitos. Entiendo la idea de hacer la prueba previa.
Pero no entiendo por qué sigue estando todo tan húmedo.
Sí, ventilo 3-4 veces al día con ventilación cruzada. Tengo 2 higrómetros en la casa y ventilo hasta que la humedad vuelve a subir. Normalmente eso dura unos 10 minutos más o menos. Ahora no quiero conectar demasiados deshumidificadores al Hotboy, esa cosa ya calienta hasta la quiebra.
Mis preguntas:
¿Debería dejar las ventanas entornadas en principio? ¿También de noche? ¿O todo el día entornadas + ventilación rápida y de noche cerradas? ¿Solo ventilación rápida todavía?
¿No ventilar nada cuando llueve? Pero el aire caliente y "lleno" de agua debería salir, ¿no? ¿Hay una temperatura de impulsión que se deba mantener como mínimo?
Aparte del "programa especial", ¿por qué más podría ser?
Gracias a todos.