Bomba de calor Roth edificio nuevo habitaciones demasiado calientes

  • Erstellt am 25.10.2021 14:31:29

Kieder88

25.10.2021 14:31:29
  • #1
Hola a todos,
vivimos desde junio de 2021 en nuestra casa nueva (casa de eficiencia 55).
Se realizó un balance hidráulico y a principios de la semana pasada fue ajustado por la empresa de fontanería correspondiente.
En los últimos días he leído un poco sobre el tema y creo que he entendido bastante bien el principio de la bomba de calor y la calefacción por suelo radiante.

Esta mañana hice una exportación de los datos y espero que puedan darme consejos útiles sobre cómo puedo reducir un poco el calor.
También tengo el plan para el balance hidráulico por si es importante.

Muchas gracias.

Puesta en marcha de la bomba de calor

25.10.2021 06:58
Número de serie 300415-193
Indice KD f
Número de serie 2 300420-023
Indice KD 2 e
Número de serie 3 000000-000
Indice KD 3 a
MAC 04-d1-6e-d0-1f-7c

IP 192.168.2.77
Máscara de subred 255.255.255.0
Broadcast 192.168.2.255
Gateway 0.0.0.0

Estado de la instalación:
Tipo de bomba de calor LD5
Versión de software V2.86.0
Bivalencia Nivel 1
Estado de operación Agua caliente

Configuración del sistema:
Bloqueo EVU sin ZWE
Estación de habitación No
Integración Trennsp
Circuito mezclador 1 Descarga
Circuito mezclador 2 No
Circuito mezclador 3 No
Tipo ZWE1 Varilla calefactora
Función ZWE1 Calef. y agua caliente
Tipo ZWE2 No
Función ZWE2 No
Tipo ZWE3 No
Función ZWE3 No
Fallo sin ZWE
Sensor agua caliente 1
ZIP agua caliente 2
Con ZUP agua caliente 3
Valor objetivo agua caliente 4
Sin HUP agua caliente 5
Agua caliente + bomba de calor máx. 0.0 h
Optimización de bombas No
Acceso KD
Supervisión VD Encendido
Control calefacción HK dependiente de AT
Control circuito mezclador 1 dependiente de AT
Control circuito mezclador 2 dependiente de AT
Control circuito mezclador 3 dependiente de AT
Descongelar con mezcla
Ánodo eléctrico No
Límite calefacción Sí
Funcionamiento paralelo No
Mantenimiento remoto No
Optimización bombas Tiempo 180 min
Bomba de eficiencia Sí
Cantidad de calor frío kr.
Control solar Tempdiff.
Mensaje TDI Sí
Multialmacenamiento No
Liberación ZWE 60 min
Recalentamiento agua caliente No
Recalentamiento max. agua caliente 5.0 h
Smart Grid No
Control circuito mezclador 1 rápido
Control circuito mezclador 2 rápido
Control circuito mezclador 3 rápido

Temperaturas :
Temperaturas:
Limitación retorno 50.0°C
Histéresis HR 2.0 K
TR subida máx. 7.0 K
Liberación ZWE -5.0°C
Temperatura aire descarga 7.0°C
Temperatura objetivo TDI 65.0°C
Histéresis agua caliente 3.0 K
Temperatura exterior máx. 40.0°C
Temperatura exterior mín. -20.0°C
Fin T-LABT 6.0°C
Reducción hasta -20.0°C
Avance máx. 70.0°C
Diferencia de temperatura activación 4.0 K
Diferencia de temperatura desactivación 2.0 K
Diferencia temp. almacenamiento máx. 70.0°C
TEE calefacción 2.0 K
TEE agua caliente 5.0 K
Mín. AT avance máx. -7.0°C
Avance planta baja 62.0°C
Temperatura máx. agua caliente 65.0°C
Temperatura retorno objetivo mín. 15.0°C
Avance mínimo MK 1 20.0°C
Avance máximo MK 1 45.0°C

Bomba de eficiencia:
Bomba eficiencia nom. 8.25 V
Bomba eficiencia mín. 8.25 V
Bomba de eficiencia Sí
Cantidad de calor frío kr.

Prioridades :
Agua caliente 1
Calefacción 2

Configuración de la instalación:
Calefacción 1
Agua caliente 1
Piscina 0

Curvas de calefacción Calefacción 35.0C
Curvas calefacción circuito mezclador 1 35.0C

Información horas de funcionamiento:
Horas funcionamiento VD1 503h
Impulsos compresor 1 748
Tiempo promedio VD1 00:40
Horas funcionamiento ZWE1 0h
Horas funcionamiento bomba de calor 503h
Horas funcionamiento calefacción 124h
Horas funcionamiento agua caliente 379h

Información temperaturas:
Avance 60.6°C
Retorno 57.2°C
Retorno objetivo 31.4°C
Retorno externo 35.0°C
Gas caliente 91.0°C
Temperatura exterior -0.5°C
Temperatura media 3.5°C
Agua caliente real 57.9°C
Agua caliente objetivo 60.0°C
Fuente de calor entrada 3.7°C
Avance circuito mezclador 1 29.5°C
Avance objetivo circuito mezclador 1 31.4°C
Colector solar 5.0°C
Almacenamiento solar 150.0°C
Fuente de energía externa 5.0°C
Avance máx. 70.0°C
Admisión VD 3.0°C
Admisión evaporador -2.7°C
VD calefacción 91.8°C
Sobrecalentamiento 6.5 K
Sobrecalentamiento objetivo 7.0 K

Sí = Sí

Apagados:
25.10.21 04:43 sin fallos
25.10.21 03:33 sin fallos
25.10.21 02:16 sin fallos
25.10.21 01:10 sin fallos
24.10.21 23:53 sin fallos

Calibración:
NTC1 0.0
NTC2 0.0
NTC3 0.0
NTC4 0.0
NTC5 0.0
NTC6 0.0
NTC7 0.0
NTC8 0.0
 

Mycraft

25.10.2021 15:30:38
  • #2
Ajusta primero tu precalentamiento a 32° en lugar de 45° (demasiado alto para bomba de calor), luego debería enfriarse. Observa durante unos días si todo está bien; si está demasiado frío, aumenta un poco, pero siempre solo en pasos de 1-2° y espera siempre 2-3 días hasta que el sistema se haya estabilizado.
 

Temas similares
28.08.2013Nueva casa unifamiliar, gas o bomba de calor, objetivo KfW5529
19.05.2021Experiencias con bomba de calor de salmuera491
25.01.2016¿Agua caliente solo con bomba de calor?10
21.01.2016¿La calefacción está sobredimensionada?44
14.10.2017¿Experiencias con la temperatura de impulsión de la bomba de calor?13
30.12.2017Instalación de calefacción nueva (bomba de calor + estufa + solar)35
17.04.2018Bomba de calor para almacenamiento de agua potable - ¿Qué tamaño es recomendable?12
06.02.2018¿Solar para agua caliente/calefacción o mejor fotovoltaica para electricidad?21
14.09.2018Calefacción (Bomba de calor) ¿Incorrecto, demasiado alta la potencia térmica?14
12.01.2021Calefacción por suelo radiante con bomba de calor aire-agua. La casa está demasiado caliente cuando brilla el sol690
20.12.2019Diferencia en el costo de adquisición entre bomba de gas o bomba de calor74
04.01.2022Bomba de calor aire-agua consumo y datos actuales1439
07.06.2021Instalación de bomba de calor/calefacción - antes o después del solado16
05.07.2022Renovar la calefacción antigua con bomba de calor o caldera de gas y bomba de calor para agua caliente sanitaria58
15.11.2022Bomba de calor aire-agua Tecalor 8.5: Agua caliente - no muy caliente por la mañana21
15.12.2022¿Experiencias con el consumo eléctrico de la bomba de calor?22
18.09.2023Optimización de la bomba de calor LWD 70A con fotovoltaica16
07.10.2023¿Cómo planificar la calefacción con una bomba de calor en una construcción nueva?14
11.11.2023Bomba de calor en el período de transición34

Oben