Kieder88
25.10.2021 14:31:29
- #1
Hola a todos,
vivimos desde junio de 2021 en nuestra casa nueva (casa de eficiencia 55).
Se realizó un balance hidráulico y a principios de la semana pasada fue ajustado por la empresa de fontanería correspondiente.
En los últimos días he leído un poco sobre el tema y creo que he entendido bastante bien el principio de la bomba de calor y la calefacción por suelo radiante.
Esta mañana hice una exportación de los datos y espero que puedan darme consejos útiles sobre cómo puedo reducir un poco el calor.
También tengo el plan para el balance hidráulico por si es importante.
Muchas gracias.
Puesta en marcha de la bomba de calor
25.10.2021 06:58
Número de serie 300415-193
Indice KD f
Número de serie 2 300420-023
Indice KD 2 e
Número de serie 3 000000-000
Indice KD 3 a
MAC 04-d1-6e-d0-1f-7c
IP 192.168.2.77
Máscara de subred 255.255.255.0
Broadcast 192.168.2.255
Gateway 0.0.0.0
Estado de la instalación:
Tipo de bomba de calor LD5
Versión de software V2.86.0
Bivalencia Nivel 1
Estado de operación Agua caliente
Configuración del sistema:
Bloqueo EVU sin ZWE
Estación de habitación No
Integración Trennsp
Circuito mezclador 1 Descarga
Circuito mezclador 2 No
Circuito mezclador 3 No
Tipo ZWE1 Varilla calefactora
Función ZWE1 Calef. y agua caliente
Tipo ZWE2 No
Función ZWE2 No
Tipo ZWE3 No
Función ZWE3 No
Fallo sin ZWE
Sensor agua caliente 1
ZIP agua caliente 2
Con ZUP agua caliente 3
Valor objetivo agua caliente 4
Sin HUP agua caliente 5
Agua caliente + bomba de calor máx. 0.0 h
Optimización de bombas No
Acceso KD
Supervisión VD Encendido
Control calefacción HK dependiente de AT
Control circuito mezclador 1 dependiente de AT
Control circuito mezclador 2 dependiente de AT
Control circuito mezclador 3 dependiente de AT
Descongelar con mezcla
Ánodo eléctrico No
Límite calefacción Sí
Funcionamiento paralelo No
Mantenimiento remoto No
Optimización bombas Tiempo 180 min
Bomba de eficiencia Sí
Cantidad de calor frío kr.
Control solar Tempdiff.
Mensaje TDI Sí
Multialmacenamiento No
Liberación ZWE 60 min
Recalentamiento agua caliente No
Recalentamiento max. agua caliente 5.0 h
Smart Grid No
Control circuito mezclador 1 rápido
Control circuito mezclador 2 rápido
Control circuito mezclador 3 rápido
Temperaturas :
Temperaturas:
Limitación retorno 50.0°C
Histéresis HR 2.0 K
TR subida máx. 7.0 K
Liberación ZWE -5.0°C
Temperatura aire descarga 7.0°C
Temperatura objetivo TDI 65.0°C
Histéresis agua caliente 3.0 K
Temperatura exterior máx. 40.0°C
Temperatura exterior mín. -20.0°C
Fin T-LABT 6.0°C
Reducción hasta -20.0°C
Avance máx. 70.0°C
Diferencia de temperatura activación 4.0 K
Diferencia de temperatura desactivación 2.0 K
Diferencia temp. almacenamiento máx. 70.0°C
TEE calefacción 2.0 K
TEE agua caliente 5.0 K
Mín. AT avance máx. -7.0°C
Avance planta baja 62.0°C
Temperatura máx. agua caliente 65.0°C
Temperatura retorno objetivo mín. 15.0°C
Avance mínimo MK 1 20.0°C
Avance máximo MK 1 45.0°C
Bomba de eficiencia:
Bomba eficiencia nom. 8.25 V
Bomba eficiencia mín. 8.25 V
Bomba de eficiencia Sí
Cantidad de calor frío kr.
Prioridades :
Agua caliente 1
Calefacción 2
Configuración de la instalación:
Calefacción 1
Agua caliente 1
Piscina 0
Curvas de calefacción Calefacción 35.0C
Curvas calefacción circuito mezclador 1 35.0C
Información horas de funcionamiento:
Horas funcionamiento VD1 503h
Impulsos compresor 1 748
Tiempo promedio VD1 00:40
Horas funcionamiento ZWE1 0h
Horas funcionamiento bomba de calor 503h
Horas funcionamiento calefacción 124h
Horas funcionamiento agua caliente 379h
Información temperaturas:
Avance 60.6°C
Retorno 57.2°C
Retorno objetivo 31.4°C
Retorno externo 35.0°C
Gas caliente 91.0°C
Temperatura exterior -0.5°C
Temperatura media 3.5°C
Agua caliente real 57.9°C
Agua caliente objetivo 60.0°C
Fuente de calor entrada 3.7°C
Avance circuito mezclador 1 29.5°C
Avance objetivo circuito mezclador 1 31.4°C
Colector solar 5.0°C
Almacenamiento solar 150.0°C
Fuente de energía externa 5.0°C
Avance máx. 70.0°C
Admisión VD 3.0°C
Admisión evaporador -2.7°C
VD calefacción 91.8°C
Sobrecalentamiento 6.5 K
Sobrecalentamiento objetivo 7.0 K
Sí = Sí
Apagados:
25.10.21 04:43 sin fallos
25.10.21 03:33 sin fallos
25.10.21 02:16 sin fallos
25.10.21 01:10 sin fallos
24.10.21 23:53 sin fallos
Calibración:
NTC1 0.0
NTC2 0.0
NTC3 0.0
NTC4 0.0
NTC5 0.0
NTC6 0.0
NTC7 0.0
NTC8 0.0
vivimos desde junio de 2021 en nuestra casa nueva (casa de eficiencia 55).
Se realizó un balance hidráulico y a principios de la semana pasada fue ajustado por la empresa de fontanería correspondiente.
En los últimos días he leído un poco sobre el tema y creo que he entendido bastante bien el principio de la bomba de calor y la calefacción por suelo radiante.
Esta mañana hice una exportación de los datos y espero que puedan darme consejos útiles sobre cómo puedo reducir un poco el calor.
También tengo el plan para el balance hidráulico por si es importante.
Muchas gracias.
Puesta en marcha de la bomba de calor
25.10.2021 06:58
Número de serie 300415-193
Indice KD f
Número de serie 2 300420-023
Indice KD 2 e
Número de serie 3 000000-000
Indice KD 3 a
MAC 04-d1-6e-d0-1f-7c
IP 192.168.2.77
Máscara de subred 255.255.255.0
Broadcast 192.168.2.255
Gateway 0.0.0.0
Estado de la instalación:
Tipo de bomba de calor LD5
Versión de software V2.86.0
Bivalencia Nivel 1
Estado de operación Agua caliente
Configuración del sistema:
Bloqueo EVU sin ZWE
Estación de habitación No
Integración Trennsp
Circuito mezclador 1 Descarga
Circuito mezclador 2 No
Circuito mezclador 3 No
Tipo ZWE1 Varilla calefactora
Función ZWE1 Calef. y agua caliente
Tipo ZWE2 No
Función ZWE2 No
Tipo ZWE3 No
Función ZWE3 No
Fallo sin ZWE
Sensor agua caliente 1
ZIP agua caliente 2
Con ZUP agua caliente 3
Valor objetivo agua caliente 4
Sin HUP agua caliente 5
Agua caliente + bomba de calor máx. 0.0 h
Optimización de bombas No
Acceso KD
Supervisión VD Encendido
Control calefacción HK dependiente de AT
Control circuito mezclador 1 dependiente de AT
Control circuito mezclador 2 dependiente de AT
Control circuito mezclador 3 dependiente de AT
Descongelar con mezcla
Ánodo eléctrico No
Límite calefacción Sí
Funcionamiento paralelo No
Mantenimiento remoto No
Optimización bombas Tiempo 180 min
Bomba de eficiencia Sí
Cantidad de calor frío kr.
Control solar Tempdiff.
Mensaje TDI Sí
Multialmacenamiento No
Liberación ZWE 60 min
Recalentamiento agua caliente No
Recalentamiento max. agua caliente 5.0 h
Smart Grid No
Control circuito mezclador 1 rápido
Control circuito mezclador 2 rápido
Control circuito mezclador 3 rápido
Temperaturas :
Temperaturas:
Limitación retorno 50.0°C
Histéresis HR 2.0 K
TR subida máx. 7.0 K
Liberación ZWE -5.0°C
Temperatura aire descarga 7.0°C
Temperatura objetivo TDI 65.0°C
Histéresis agua caliente 3.0 K
Temperatura exterior máx. 40.0°C
Temperatura exterior mín. -20.0°C
Fin T-LABT 6.0°C
Reducción hasta -20.0°C
Avance máx. 70.0°C
Diferencia de temperatura activación 4.0 K
Diferencia de temperatura desactivación 2.0 K
Diferencia temp. almacenamiento máx. 70.0°C
TEE calefacción 2.0 K
TEE agua caliente 5.0 K
Mín. AT avance máx. -7.0°C
Avance planta baja 62.0°C
Temperatura máx. agua caliente 65.0°C
Temperatura retorno objetivo mín. 15.0°C
Avance mínimo MK 1 20.0°C
Avance máximo MK 1 45.0°C
Bomba de eficiencia:
Bomba eficiencia nom. 8.25 V
Bomba eficiencia mín. 8.25 V
Bomba de eficiencia Sí
Cantidad de calor frío kr.
Prioridades :
Agua caliente 1
Calefacción 2
Configuración de la instalación:
Calefacción 1
Agua caliente 1
Piscina 0
Curvas de calefacción Calefacción 35.0C
Curvas calefacción circuito mezclador 1 35.0C
Información horas de funcionamiento:
Horas funcionamiento VD1 503h
Impulsos compresor 1 748
Tiempo promedio VD1 00:40
Horas funcionamiento ZWE1 0h
Horas funcionamiento bomba de calor 503h
Horas funcionamiento calefacción 124h
Horas funcionamiento agua caliente 379h
Información temperaturas:
Avance 60.6°C
Retorno 57.2°C
Retorno objetivo 31.4°C
Retorno externo 35.0°C
Gas caliente 91.0°C
Temperatura exterior -0.5°C
Temperatura media 3.5°C
Agua caliente real 57.9°C
Agua caliente objetivo 60.0°C
Fuente de calor entrada 3.7°C
Avance circuito mezclador 1 29.5°C
Avance objetivo circuito mezclador 1 31.4°C
Colector solar 5.0°C
Almacenamiento solar 150.0°C
Fuente de energía externa 5.0°C
Avance máx. 70.0°C
Admisión VD 3.0°C
Admisión evaporador -2.7°C
VD calefacción 91.8°C
Sobrecalentamiento 6.5 K
Sobrecalentamiento objetivo 7.0 K
Sí = Sí
Apagados:
25.10.21 04:43 sin fallos
25.10.21 03:33 sin fallos
25.10.21 02:16 sin fallos
25.10.21 01:10 sin fallos
24.10.21 23:53 sin fallos
Calibración:
NTC1 0.0
NTC2 0.0
NTC3 0.0
NTC4 0.0
NTC5 0.0
NTC6 0.0
NTC7 0.0
NTC8 0.0