Rehabilitación de un edificio antiguo de 1969

  • Erstellt am 14.12.2023 12:45:13

MettiMad

15.12.2023 15:35:01
  • #1
Hola
Entonces, la fachada está revestida con klinker y hay 7 cm de aire entre el klinker y la mampostería. Ya se han realizado 2 perforaciones de prueba con inspección por cámara.
Por eso pensé en el aislamiento por insuflado, porque no quiero cambiar el aspecto de la fachada.

Dos artesanos me dijeron que debería usar doble acristalamiento en lugar de triple por el moho. Pero creo que hay mucho mito en eso. Un asesor energético (no contratado) dijo que debería usar triple acristalamiento.

El techo es a cuatro aguas. Solo debe ser transitable hasta la chimenea.
La altura allí es solo de 2 m, por lo que no es habitable.

La altura del sótano es de 2,10 m. Por eso pensé en un aislamiento del techo del sótano.

He recibido una oferta para fresar. Esto fue para 100 m² incluyendo material y sellado por 2.500 € con IVA incluido.
La estructura actual del suelo tiene solo 4 cm de grosor. Si lo quito y lo rehago, seguramente con aislamiento y suelo radiante estaré bastante más alto. Y entonces las puertas tendrían una altura de paso menor. Por eso mi idea de fresar. Y probablemente así también sea unos 10.000 € más barato.

Mi primo es responsable del dimensionamiento de la calefacción. Él es fontanero. Su opinión fue: deja la caldera de gasóleo como está.
Todavía funcionará fácilmente 20 años más. En ese tiempo, las bombas de calor serán más baratas o incluso podrían desaparecer. (No es un gran fan de esas cosas, porque piensa que siempre hay que cambiar la bomba de calor defectuosa y eso siempre resulta bastante caro para el cliente).
Por ahora, no se planea instalar un sistema fotovoltaico en el techo, también porque hay que mirar un poco el dinero ;)
 

KarstenausNRW

15.12.2023 16:12:45
  • #2

Entonces, de afuera hacia adentro: 115 mm de ladrillo visto, 70 mm de capa de aire y solo 118 mm de muro estructural? Más bien inusual para la época. Lo creeré cuando lo vea (mi propia casa es igual de antigua con ladrillo visto, pero no se mantendría en pie si también tuviera 70 mm de capa de aire).
Pero entonces el aislamiento insuflado tiene sentido.

No mucho mito. Exclusivamente mito. La relación no está entre el acristalamiento y el moho, sino entre una ventana nueva y hermética y el moho. Con un trabajo adecuado también se piensa en la jambaja, que se puede aislar, por ejemplo, con una delgada placa para la jambaja (si de todas formas se va a quitar el revoque).

Ok. Aun así, no uses poliestireno expandido. Si no puedes aislar desde el techo, al menos hazlo desde abajo, en el sótano. Deben ser al menos 12 cm de PUR.

¿Qué significa exactamente "incluyendo material"?
Con un suelo de 4 cm, personalmente no fresaría. El suelo bruto probablemente no está perfectamente nivelado, por lo que puede que en algunos puntos tengas solo 3 cm. Si se hace fresado, entonces debe ser al menos 16 mm de profundidad con un espesor mínimo de 40 mm para el mortero. Te arriesgas mucho a que se rompa en varios o muchos puntos.
Por cierto, a mí 120 m² de mortero (60 mm) me costaron solo 2.500€ (incluyendo acelerante, para poder instalar el revestimiento al cabo de pocos días). Retirarlo fue un sábado en modo exprés. Pero todo era nuevo — el revestimiento de suelo debes retirarlo de todas formas. Si de verdad solo tienes 40 mm, ¡tendrás que cruzar los dedos muy fuerte!
Ah, el espacio entre tubos al fresar es bastante grande, con una colocación normal se pueden poner más cerca, haciendo que la calefacción sea más eficiente (también pensando en la bomba de calor).

Nada en contra de los fontaneros. Pero para fresar no hay mucha planificación. Y el diseño normal de una calefacción por suelo radiante no lo hace un fontanero, porque suelen trabajar a ojo diciendo “lo hemos hecho siempre así”. Para eso se va con un especialista (que cuesta solo 200€).
 

MettiMad

15.12.2023 16:21:34
  • #3
Entonces, de hecho, el suelo sería realizado por una empresa externa. La oferta incluye el sistema de tuberías y luego un mortero autonivelante. Se fresaría con una distancia de 12,5 cm. ¿Quién más hace ese tipo de planificación? Tenía una oferta para verter mortero con el material para suelo radiante (aislamiento y tuberías) por 11000 euros. Y luego está la eliminación.
 

KarstenausNRW

15.12.2023 16:31:11
  • #4

12,5 cm como promedio no es actual, especialmente en edificios antiguos no bien aislados. Pero claro, encaja con la caldera de gasóleo con altas temperaturas.
La oferta de suelo autonivelante + calefacción por suelo radiante ya es bastante elevada...

¿Quién hace ese tipo de planificación? Lo hace un planificador TGA o una oficina de ingeniería. No solo necesitas el dimensionamiento de la calefacción. Antes, por supuesto, hay que realizar un cálculo de carga térmica por habitación (el resultado depende principalmente de la estructura del edificio, las medidas de aislamiento, el revestimiento del suelo, la temperatura deseada). Sobre esa base se dimensiona la calefacción (con posibles temperaturas de ida y retorno) y recibes un plan de instalación para las tuberías de la calefacción por suelo radiante.

Los que lo hacen por sí mismos suelen acudir al Ing. Heckmann. Busca en Google - aquí están prohibidos los enlaces bajo amenaza de pena de muerte.

P.D. La eliminación de residuos en el punto limpio o similar a menudo es gratuita.
 

Vanman1610

15.12.2023 16:43:46
  • #5
Para las subvenciones de rehabilitación actualmente existen diferentes posibilidades.
1. KfW 261 rehabilitación a casa de eficiencia energética, crédito con interés reducido y condonación de amortización, se requiere asesor energético que es subvencionado con un 50 por ciento
2. Dependiendo del estado federado en el que vivan también hay créditos de promoción con interés reducido para modernizaciones (por ejemplo, NRW.Bank). Simplemente búsquenlo en Google

Además existe la subvención de medidas individuales, que como la "ley de calefacción" o parte del "BEG" está actualmente en boca de todos. En estas se recibe una parte de la inversión como subvención. Aquí las condiciones para el próximo año todavía deben ser decididas. Aparentemente las solicitudes serán posibles a partir del 27.02.24...

Esto es lo que se me ocurre espontáneamente sobre subvenciones. Por lo demás, los asesores energéticos siempre tienen una visión general actualizada de las subvenciones.
 

11ant

15.12.2023 18:00:39
  • #6

No puedo dejar de señalar una vez más que eso no es un procedimiento típico de un veterano ;-)

Puede ser así, aunque aquí me sorprende. Con una capa constructiva de muro calibre 175 como es moderna hoy en día con aislamiento térmico exterior (WDVS), eso es posible. Bien, si el hecho está asegurado, entonces aquí seguramente aislamiento insuflado.

Los proveedores de tales alternativas conocen exactamente los precios de los procedimientos clásicos, y que quieren costear solo una fracción de eso es su argumento más contundente. En cuanto a la altura, comprendo tu modo de pensar. Sin embargo...

... pienso (yo mismo como asesor de construcción casi solo para proyectos nuevos, pero mi maestro antiguo construyó mucho en edificios existentes) más bien así: El cemento puede tener 4 cm, tal vez parcialmente solo 3 cm de espesor. Después del fresado queda una alfombra de trozos medianamente estables, que solo adquiere firmeza con el relleno posterior. En general esto suele ser cuestionable, viable solo como solución temporal en casos especiales, pero entonces no es más barato.

De ese no dejaría que me planificase la calefacción si la medida ha de ser sensata. Personalmente no tengo especialización en calefacción, ventilación y aire acondicionado y refiero a mis clientes a los expertos correspondientes — pero nunca a quienes hacen afirmaciones que suenan a opiniones personales sobre ciertas tecnologías. Naturalmente, un profesional siempre tiene además de conocimiento también una opinión, y de hecho no todas las tecnologías son equivalentes. Las bombas de calor actualmente tienen una popularidad mucho mayor que la cantidad de instaladores competentes. Naturalmente, esos aparatos a menudo no funcionan de manera óptima — solo porque en relación con la escasez de personal especializado a menudo son calibrados por fontaneros medianamente familiarizados con ellos. Ve a dos instaladores de calefacción diferentes y pídeles — siendo abierto sobre la inclinación hacia la adjudicación familiar para el encargo — una segunda opinión. Solo en el punto de no retirar prematuramente la caldera le doy la razón. Pero precisamente por eso necesitas una calefacción planificada de manera neutral. Pide que te preparen una alternativa que no requiera cambiar a suelo radiante.

¿Tienes un planificador (experimentado en edificios existentes) para tu reforma?
Desde la comunidad te llamo a que ya está aquí, y también a ( lamentablemente no lo he leído desde hace mucho).
 

Temas similares
20.10.2016Estufa de chimenea con circulación de agua, calefacción por suelo radiante, bomba de calor, fotovoltaica, obra nueva?28
19.09.2023Refrigeración mediante calefacción por suelo radiante con bomba de calor de salmuera45
25.11.2015Oferta bomba de calor aire-agua incluida calefacción por suelo radiante, ¿de acuerdo?19
18.04.2016Circuitos de calefacción/termostatos para sala/comedor/cocina con calefacción por suelo radiante/bomba de calor35
27.05.2016¿Conectar accesorios de plástico/tuberías de agua y aislar la calefacción por suelo radiante bajo el suelo?40
08.06.2016Preguntas sobre calefacción por suelo radiante - nueva base/capa/azulejos de granito14
29.03.2018Dejar que fresen la calefacción por suelo radiante después. ¡Experiencias!!!13
27.12.2017Demanda de calefacción para suelo radiante con al menos 60 mm de solera30
06.06.2019¿Enfriamiento en verano con bomba de calor aire-agua, calefacción por suelo radiante y/o sistema de ventilación?29
27.01.2020Ajuste correcto de la bomba de calor aire-agua con calefacción por suelo radiante54
20.12.2019¿Suelo radiante en la habitación infantil? ¿Algunas habitaciones planeadas sin suelo radiante? ¿Bomba de calor aire-agua fuera?48
24.08.2021¿Enfriar con bomba de calor a través de calefacción por suelo radiante?117
17.07.2021Suelo radiante y bomba de calor aire-agua en obra nueva: ¿tendré problemas?28
08.10.2021La bomba de calor aire-agua combinada con calefacción por suelo radiante no funciona correctamente65
14.05.2022Apartamento en edificio antiguo con caldera de gas - calefacción por suelo radiante ahora, bomba de calor después14
25.05.2022Bomba de calor aire-agua + calefacción por suelo radiante + ventilación controlada con recuperación de calor - ¿habitaciones individualmente con temperatura diferente regulable?10
25.11.2022¿Fresar la calefacción por suelo radiante o aplicar un nuevo mortero de nivelación?17
02.02.2023Regulación individual de habitaciones con bomba de calor aire-agua y calefacción por suelo radiante20
11.09.2024¿Qué bomba de calor se necesita para un edificio antiguo?11
02.10.2024Calefacción por suelo radiante en la planta baja: ¿aislar o no?16