¿Aislamiento de vigas con Armaflex?? ¡¡¡Pregunta!!!!

  • Erstellt am 31.07.2018 09:55:48

Müllerin

31.07.2018 19:32:31
  • #1
Correcto... tenemos aislamiento grueso entre las vigas y luego delgado entre los listones. No hay ninguna lámina entre medias. Solo eso - no tengo más plan sobre el tema.
 

Kiwi&Tina

01.08.2018 09:17:30
  • #2


El estado actual sería, por encima del techo en bruto, como he instalado una ventana de tejado, sé que por fuera hay una capa de fieltro asfaltado. Por debajo del techo, la viga está aislada con poliestireno expandido (que sin embargo va a salir).

En un video de Bauhaus, que parecía bastante profesional, mostraban aislar las vigas, poner una lámina, sellarla herméticamente, colocar listones para placas de yeso y luego entre los listones poner lana de roca.
Eso también me parece un poco raro.

Voy a intentar añadir una foto del estado actual.

La pregunta ahora sería, ¿dejar el Armaflex completamente fuera.... solo poner 160 mm de lana?
¿Entonces habría que tener una ventilación trasera?
 

garfunkel

01.08.2018 15:47:42
  • #3
La construcción es problemática, pero no poco común. Eso no significa que puedas o debas hacerlo así simplemente.
El fieltro de compresión entre el listón para el GK no es un problema si el aislamiento detrás de la barrera/espuma de vapor es lo suficientemente grueso.
Cuándo es así puedes calcularlo tú mismo, por ejemplo, en u-wert.net. ¡Es una herramienta que, en mi opinión, es muy buena!
Básicamente, es el momento en que, incluso en las temperaturas exteriores más frías, en el fieltro de compresión delante de la barrera de vapor no se alcanza el punto de rocío.
Ingresé los datos en el calculador, también por simple interés personal:
GK 12 mm
Fieltro de compresión 40 mm
Barrera de vapor
Fieltro de compresión 160 mm
Abeto 40 mm
Lámina de betún 5 mm
Ladrillo incl. listón.

Entonces tienes un problema de agua de condensación en el encofrado/la membrana para techos. No puedes eliminarlo ni con un aislamiento más grueso. Creo que tiene sentido porque a través de la membrana no pasa nada.

Si hay una capa de aire entre el encofrado y el aislamiento, mejor dicho, una ventilación posterior con aire exterior, los problemas desaparecen. También me parece lógico, la humedad que podría entrar desde el interior al aislamiento puede secarse.
Solo queda la pregunta de cómo se puede implementar algo así y si es un método común. Yo creo que no. Pienso que la mayoría de las casas antiguas aislaban directamente junto al encofrado.
Tal vez simplemente se supone que la barrera/espuma de vapor es estanca y el problema está resuelto.

Por cómo se ve en tu caso, tienes orificios de ventilación en la pared del triángulo. Por lo tanto, supongo que alguna vez tuviste un tejado frío. Es decir, el techo del último piso estaba aislado y entre las vigas no.
También parece que el poliestireno solo llega un poco más allá del techo del último piso.
¿Por qué quieres aislar hasta la viga del alero o solo entendí mal?
Sería más sencillo aislar solo el techo del último piso, así la humedad puede salir del aislamiento y la membrana sobre el encofrado no es un problema.

Te aconsejo que consultes a un especialista. Déjate asesorar sobre cuál es la construcción correcta y listo. La asesoría no cuesta tanto...
 

Caspar2020

02.08.2018 07:53:21
  • #4
el calculador de valor u incluso conoce Armaflex. Si introduces todas tus capas como placas de yeso laminado, lana de vidrio con listones, barrera de vapor, lana de vidrio, Armaflex, abeto, membrana para tejados, pizarra, se ven 4 cosas (si quieres usar Armaflex)

Hay que tener mucho cuidado de que la barrera de vapor sea realmente hermética, para que no pueda entrar humedad en la lana (si usas Armaflex y sin ventilación como en tu propuesta original).

Tampoco puede ser demasiado hermética, porque arriba y es hermética al vapor (si el Armaflex está detrás del aislamiento).

Sin ventilación debido a tu capa existente de abeto/bitumen, no funcionará.

Y independientemente de eso, no pondría la barrera de vapor entre ambas lanas aislantes. En condiciones desfavorables de humedad interior se forma agua de condensación en la capa aislante de 40 mm.

En realidad, el camino debería ir en esta dirección:

placas de yeso laminado, barrera de vapor, lana de vidrio con listones, lana de vidrio con ventilación, membrana para tejados, pizarra
 

Kiwi&Tina

02.08.2018 10:08:37
  • #5
Primero muchas gracias, hoy por la noche escribiré, ahora será mucho desde el móvil...
 

Kiwi&Tina

04.08.2018 12:32:27
  • #6
Hola, ha tardado un poco más.

Era un techo frío, entre las vigas del techo había lana, y encima había otra capa completa de poliestireno.

Sí, actualmente las vigas están aisladas con poliestireno, y a la izquierda en la imagen se ve un trozo de la antigua inclinación, que debe quedarse así, y delante de eso habrá otra capa de Heraklit.

El plan es el siguiente: las vigas del techo deben quedar visibles, es el dormitorio, que con la alta remodelación quizás no se caliente tanto en verano, tal vez ya había pensado poner un ventilador bajo el techo hacia el exterior...
¿Dónde puedo encontrar a un profesional en quien se pueda confiar?
¿Cómo se podría realizar una ventilación trasera? Porque si pongo lana en las vigas, esta se presiona automáticamente hacia abajo, incluso si fuera, digamos, 2 cm más estrecha.

Creo que puedo descartar Armaflex, aunque creo que podría conseguir un buen sellado. Soy aislador, pero en la industria y no en la construcción de casas.
Saludos, Kevin
 

Temas similares
14.01.2013Aislamiento / Barrera de vapor techo del último piso / Viga de collar, techo abierto14
21.08.2014Aislamiento en techo de concreto del piso superior / techo por cuenta propia - ¿barrera de vapor?10
12.08.2015¿Vale la pena el aislamiento más allá del estándar de nueva construcción?34
03.07.2016Valor U de las ventanas - diferencias15
25.06.2016¿Qué tan importante es el valor U de las paredes interiores?12
16.03.2021Fachada ventilada suspendida en lugar de WDVS?29
27.03.2017Ytong de 24 cm + aislamiento o Ytong de 36,5 cm63
13.04.2017Valor U de las ventanas: 1,3 - ¿vale la pena la mejora?16
01.07.2017Construcción de techo - ¿Qué tipo de barrera de vapor?10
02.12.2017Aislamiento del techo del último piso17
07.05.2020Valor U de la pared exterior 0,26 - ¿está bien?13
29.12.2020Y-Tong vs concreto sin aislamiento extra en la práctica (costos de calefacción)38
01.07.2019KFW 55 - Aislamiento bajo la losa del suelo37
02.02.2020Aislamiento bajo la losa del suelo - ¿Es sensato? Experiencias39
13.04.2020Aislamiento en la caseta de obra, barrera de vapor sí/no?12
04.05.2020Aislamiento del techo entre las vigas - 200 o 220 mm12
16.08.2020Aislamiento del ático de una antigua casa de campo14
26.03.2022¿Qué es más sensato: bomba de calor o aislamiento?33
31.05.2023Anillo de anclaje - Aislamiento para carcasa en forma de U de 5 cm10
25.09.2023Estática - casa con sótano debido al aislamiento, desplazamiento de ladrillos Poroton11

Oben