Sobre el tema KFW y valores límite:
No tenemos ningún cálculo sin energía fotovoltaica. Allí nos hemos basado en la afirmación del asesor energético de que, en cualquier caso, cumpliríamos con KFW70. Y luego él dimensionó la instalación fotovoltaica hasta que cumplimos los valores para KFW55.
Nuestro edificio: 47,9 kWh/(m²a) y 0,250 W/(m²K)
Referencia: 88,7 kWh/(m²a) y 0,358 W/(m²K) (también sería permitido 0,400)
KFW 70: 62,1 kWh/(m²a) y 0,304 W/(m²K)
KFW 55: 48,8 kWh/(m²a) y 0,251 W/(m²K)
KFW 40: 35,5 kWh/(m²a) y 0,197 W/(m²K)
Como se puede ver claramente, fue un aterrizaje exacto en KFW 55, para lo cual la fotovoltaica tuvo que producir un rendimiento anual de 2.000 kWh con un porcentaje de autoconsumo del 39,5 %, es decir, cerca de 800 kWh. Como ahora esperamos un rendimiento anual de más de 4.000 kWh, el porcentaje de autoconsumo de 800 kWh debería superarse con creces.