¿Es necesaria la cálculo de la carga térmica con temperaturas deseadas?

  • Erstellt am 06.02.2018 12:04:23

Pädda

06.02.2018 12:04:23
  • #1
Hola.
He leído muy a menudo en el foro que es absolutamente necesario realizar un cálculo de carga térmica. Este fin de semana estuvimos en una feria de construcción y hablé con 3 fabricantes líderes de calefacción a gas. Cada uno de ellos afirmó que un cálculo de carga térmica con temperaturas deseadas específicas para cada habitación es innecesario en una calefacción a gas, ya que la potencia de la calefacción a gas siempre es suficiente. Según los expositores, de todos modos se realiza siempre un cálculo de carga térmica, pero con una temperatura ambiente para el dormitorio de digamos 18 grados y 21 grados para la sala de estar. Eso está establecido en algún lugar como temperatura estándar. Entonces les comenté que nosotros nos desviamos un poco del estándar y que queremos 22 grados en el dormitorio y 23 grados también en la sala de estar. Los expositores me dijeron que eso no tiene ninguna importancia. Con una calefacción a gas siempre se pueden alcanzar estas temperaturas. La curva de calefacción solo debe ajustarse en consecuencia.

También da igual la distancia de colocación de la calefacción por suelo radiante. En caso de que en algún momento se piense instalar una bomba de calor, se debería reducir la distancia de colocación del suelo radiante de, por ejemplo, 20 cm a 10-15 cm.

¿Qué opinan ustedes al respecto?
 

Joedreck

06.02.2018 22:10:49
  • #2
Básicamente, los fabricantes tienen razón. La calefacción de gas siempre será suficiente.

Pero: el cálculo de la carga térmica por habitación es fundamental para el diseño de la calefacción por suelo radiante. También una calefacción de gas es más eficiente con una baja temperatura de impulsión. Además, tienes la posibilidad de pasarte a una bomba de calor.

Además, (creo haber oído) que las altas temperaturas de impulsión en la calefacción por suelo radiante pueden causar problemas de salud.
 

Alex85

07.02.2018 06:44:17
  • #3
Los quemadores en sí mismos ya tienen suficiente potencia. Por lo tanto, se puede estar de acuerdo en que para la dimensionación del quemador no se necesitan cálculos. El otro aspecto es el funcionamiento económico. Y en eso, el sector, aparentemente hasta el fabricante, está formado por personas ancladas en el pasado que no pueden hacerlo mejor. Qué revelación personal.
 

Pädda

07.02.2018 17:37:19
  • #4


Está bien, entiendo. Los quemadores, la calefacción de gas en sí puede con eso, sin embargo, también es importante implementar otras medidas constructivas. Supongo que te refieres, entre otras cosas, a la distancia de instalación, ¿verdad?
 

Zaba12

05.03.2018 06:40:11
  • #5
...
 

dertill

05.03.2018 09:35:23
  • #6
Los instaladores de calefacción suelen ahorrarse el cálculo de la carga térmica, especialmente en calefacciones de gas natural. Simplemente instalan la caldera estándar de 20 kW en una vivienda nueva de 150 m², que sin duda lo puede lograr y siempre lo hemos hecho así. Los instaladores de calefacción son "culpables" cuando a -15 °C no se alcanzan exactamente los 22° en todas las habitaciones y al mismo tiempo se llena la bañera. Por eso siempre añaden un 50-100% más y así debería ser suficiente, no les importa gastarse los 200 € que cuesta un equipo más grande.

Que la máquina luego funcione con frecuencias cortas, se encienda y apague constantemente y nunca funcione a plena carga, excepto para la preparación de agua caliente, y que después de 3-5 años se tenga que cambiar el quemador y el intercambiador de calor esté obstruido, es entonces "desgaste normal".

Las calderas de condensación de gas tienen un amplio rango de modulación (normalmente 20-100%), pero la instalación también debería ser seleccionada de manera que este rango se aproveche y no funcione siempre entre el 20 y el 40%. Yo mismo acabo de renovar la calefacción y fue un trabajo duro convencer al instalador de que con 140 m², vidrio triple, aislamiento de forjado de 30 cm y aislamiento de techo de sótano NO necesito una caldera de 24 kW. Y tadaa, incluso la semana pasada con -15 °C, todas las habitaciones se calentaron agradablemente con la caldera de 16 kW y 52 °C de temperatura de impulsión (sin suelo radiante).

También para las habitaciones individuales debería hacerse al menos una estimación sensata de la carga térmica según las superficies de las paredes exteriores y el tamaño de la habitación. Claro que casi todo se puede calentar ajustando la temperatura de impulsión en combinación con una caldera de gas, pero con suelo radiante no siempre es posible. El cuello de botella siempre es la habitación más crítica, es decir, la que tiene la mayor relación superficie exterior/volumen y está hidráulicamente más alejada de la calefacción. Aquí la superficie calefactora debería dimensionarse de forma más generosa, esto es decisivo para la temperatura de impulsión necesaria.
 

Temas similares
22.08.2014¿Calefacción por suelo radiante o no?20
05.03.2015Bomba de calor de fuente única colector plano 2 circuitos de calefacción13
14.11.2016¿Alfombra en el dormitorio a pesar de la calefacción por suelo radiante?36
28.08.2017Rehabilitación de edificios antiguos - calefacción a gas + radiadores o calefacción por suelo radiante?10
09.03.2018Radiador o calefacción por suelo radiante: ¿Qué se recomienda en estas circunstancias?23
20.12.2019¿Suelo radiante en la habitación infantil? ¿Algunas habitaciones planeadas sin suelo radiante? ¿Bomba de calor aire-agua fuera?48
05.06.2020Cálculo de carga térmica o carga térmica de la habitación26
14.12.2020Cálculo de la carga térmica para calefacción por suelo radiante - explicado de forma sencilla?26
30.12.2020Recomendación termostato de calefacción digital79
17.07.2021Suelo radiante y bomba de calor aire-agua en obra nueva: ¿tendré problemas?28
08.10.2021La bomba de calor aire-agua combinada con calefacción por suelo radiante no funciona correctamente65
09.03.2022¿Conversión a medio plazo de la calefacción de gas a calefacción por bomba de calor?17
11.03.2022Edificio antiguo aislado de 1921: Cambio de calefacción a gas31
21.06.2022Renovación de calefacción de inmueble existente - caldera de condensación/bomba de calor aire-agua/bomba de calor ACS25
25.05.2022Bomba de calor aire-agua + calefacción por suelo radiante + ventilación controlada con recuperación de calor - ¿habitaciones individualmente con temperatura diferente regulable?10
25.04.2022Concepto de calefacción Bomba de calor aire-agua Casa unifamiliar 2 personas - ¿Oferta de instalador de calefacción?15
02.05.2022Cambiar la distancia de instalación de la calefacción por suelo radiante20
19.12.2022Dificultades del planificador TGA, temperatura de suministro de calefacción por suelo radiante + ventilación de aguas residuales124
24.11.2023Bomba de calor: depósito acumulador, potencia y modulación46

Oben