dertill
06.03.2018 08:00:09
- #1
Si más adelante se va a utilizar una bomba de calor y calefacción por suelo radiante en toda la superficie, diseña la distancia de instalación para una temperatura de ida de 35 y una de retorno de 25-28 °C. Las [FBHs] también pueden funcionar con temperaturas de ida más altas, pero un diseño con la temperatura de ida lo más baja posible y en forma de espiral doble para una distribución homogénea del calor en la habitación es más cómodo y eficiente a largo plazo.
La caldera de gas proporcionará entonces temperaturas más altas, ya que no puede bajar tanto. Sin embargo, esto se compensará mediante la mezcla en el retorno y sigue siendo la forma más eficiente de operar la calefacción.
La caldera de gas proporcionará entonces temperaturas más altas, ya que no puede bajar tanto. Sin embargo, esto se compensará mediante la mezcla en el retorno y sigue siendo la forma más eficiente de operar la calefacción.