¿La interpretación de la bomba LWP es responsabilidad del constructor?

  • Erstellt am 25.09.2010 01:38:24

Faktus2010

25.09.2010 01:38:24
  • #1
Hola, queremos construir con un contratista. La letra pequeña en la instalación de calefacción dice:
"...la bomba de calor nombrada está diseñada para calentar adecuadamente. El cálculo exacto de la demanda se deriva del cálculo de la demanda térmica. Puede ser necesaria una bomba de calor más potente. Los costos adicionales correrán por cuenta del cliente."
¿Es esto legal? Yo pago una cantidad fija por una bomba de calor y ni siquiera sé si está dimensionada correctamente. ¿No es responsabilidad del contratista asegurarse de esto? :mad:
Igualmente el punto de los soportes de pared y fijaciones (pasos de pared y alimentación eléctrica a cargo del cliente).
¿Es esto normal?
 

€uro

27.09.2010 14:27:28
  • #2
Hola,
Parece que realmente no saben lo que quieren decir :o
Ahí se mete algo a mano. ¡Con alta probabilidad no será eficiente energéticamente!

Si en realidad se necesitara una mayor potencia??, el generador de calor más potente siempre debe ser pagado por el cliente. Sin embargo, la pregunta es si se ha calculado suficientemente exacto. Simplemente se estima y se supone (pi por el crucero de la ventana + margen de seguridad)
¡Mucha suerte con esta tecnología para el hogar!
Solo puedo recomendar calcular externamente la carga térmica, las superficies de calefacción y la red de tuberías, así como también dimensionar externamente el generador de calor y luego proporcionar esos parámetros al contratista general.
Atentamente,
Con el procedimiento antes mencionado se gana dinero con adiciones/ampliaciones. Al final, el proyecto puede ser más caro que uno comparable!
 

Faktus2010

28.09.2010 00:09:44
  • #3
Realmente no parecen saber bien a qué se refiere :o
Entonces se manipula algo. ¡Con alta seguridad eso no será eficiente energéticamente!

Si realmente se necesitara una mayor potencia???, el generador de calor más potente siempre debe ser pagado por el propietario. Sin embargo, la pregunta es si eso fue calculado con suficiente precisión. Simplemente se estima y se supone (Pi por la cruz de la ventana + margen de seguridad)
¡Mucho éxito con esta técnica doméstica!

Solo puedo recomendar calcular externamente la carga térmica, las superficies de calefacción y la red de tuberías, así como también dimensionar externamente el generador de calor y luego proporcionar al contratista general los parámetros resultantes.

Atentamente,

Con el procedimiento mencionado se hace dinero con adiciones/extensiones. Al final, el proyecto puede resultar más caro que uno comparable.

Gracias por la respuesta detallada. ¿Qué se entiende por red de tuberías y generador de calor (unidad térmica?)
"Entonces se manipula algo"
eso es absolutamente correcto, pues inicialmente habíamos optado por una casa de 160m² con un piso en retranqueo y ahora hemos cambiado a 2 pisos de 150 m². En ambos casos la misma bomba de calor.
 

€uro

28.09.2010 08:08:50
  • #4
Hola,

La red de tuberías es todo el sistema que transporta el agua caliente a las superficies emisoras de calor. Mientras que los caudales se derivan de la carga térmica o del cálculo de las superficies emisoras, las pérdidas de presión se determinan en el cálculo de la red de tuberías. Solo entonces se pueden seleccionar, por ejemplo, bombas y otros componentes.
WE => generador de calor

Eso ya es un indicio de un procedimiento bastante superficial.
Mayoritariamente, los constructores o contratistas generales tienen una "marca propia". Esta se "mete" de manera completamente independiente de si es realmente óptima.
Calentar la vivienda después no es necesariamente la mayor dificultad. El problema es la eficiencia energética real.
La tecnología moderna es cara y ofrece muchas posibilidades, pero los potenciales solo se pueden aprovechar con una planificación exacta. Si se calcula una vida útil de aprox. 25 años, la falta de eficiencia energética ya se nota claramente en el bolsillo.

Atentamente.
 

Temas similares
05.03.2014¿Caldera de condensación de gas o bomba de calor LW para chimenea con agua?18
01.08.2014Estufa de leña con circuito de agua (¿complemento a la bomba de calor aire-agua y a la ventilación residencial controlada con recuperación de calor)?10
20.10.2016Estufa de chimenea con circulación de agua, calefacción por suelo radiante, bomba de calor, fotovoltaica, obra nueva?28
23.02.2015¿Bomba de calor aire-agua con termosolar y chimenea? Coste/beneficio/sentido34
26.08.2015Desglose de costos de bomba de calor - Bomba de calor con colectores terrestres23
19.05.2021Experiencias con bomba de calor de salmuera491
02.12.2016Bomba de calor aire-agua - Experiencias22
06.12.2015Bomba de calor / demanda final de energía / factor de rendimiento anual20
21.02.2016Calcular la carga térmica para determinar el tamaño de la bomba de calor geotérmica24
21.06.2016Bomba de calor con fotovoltaica vs gas y energía termosolar52
20.06.2016Bomba de calor de gas o aire-agua16
22.05.2017¿Bungalow de nueva construcción - bomba de calor aire-agua, fotovoltaica y termosolar?17
10.04.2018Caldera de condensación de gas, bomba de calor aire-agua, pilas de combustible - por favor, consejo29
15.02.2019Informes de prueba actuales de bombas de calor aire-agua19
01.05.2019Bomba de calor ya no disponible - cuestión legal30
17.09.2020¿Alternativa a la bomba de calor aire-aire Proxon?28
11.06.2021¿Cuánto cuesta una buena bomba de calor nueva? ¡Buscando experiencias!58
02.03.2023Bomba de calor para casa KfW55 de 148 m²99
15.12.2022¿Experiencias con el consumo eléctrico de la bomba de calor?22
14.01.2023¿Bomba de calor interior en el sótano no es posible debido al agua subterránea?37

Oben