¿Equilibrio hidráulico, desactivar el control individual de habitación?

  • Erstellt am 06.10.2020 12:15:44

Golfi90

18.10.2020 09:19:10
  • #1
Entonces, los motores están etiquetados y desmontados.
¡Así son las tasas de flujo de los Taccos cuando están (en mi opinión!) completamente abiertos!

no pasa nada de agua ops:

¿no deberían las tasas de flujo ser mucho más altas para poder reducirlas cuando la habitación esté demasiado caliente??



 

Mycraft

18.10.2020 09:32:04
  • #2
Eso es lo que tu bomba puede entregar. Y todo está conectado entre sí. Donde no hay más, no puede haber más.

Por supuesto, podrías ajustar la bomba, pero recomiendo encarecidamente no hacerlo.

Debería ser suficiente así.
 

tomtom79

18.10.2020 10:08:10
  • #3
¿Está funcionando algún ciclo de calefacción? De lo contrario, leerlo no sirve de nada.
 

Daniel-Sp

18.10.2020 10:21:45
  • #4

Ya lo hizo.

¿Hace calor? Con gas quizás no necesites un caudal tan alto.
 

Golfi90

18.10.2020 11:02:22
  • #5
No he manipulado ninguna bomba He ajustado los reguladores de flujo.
 

Mycraft

18.10.2020 11:07:33
  • #6
También pensé que hasta ahora solo se habían modificado los Tacos. Déjalo así por ahora y observa qué pasa. También puedes hacerlo durante unos días.
 

Temas similares
06.03.2013Ruidos de la bomba en la calefacción por suelo radiante, bomba en la sala de estar, molestia por ruido13
14.07.2020Válvula de retención con bomba o sin ella12
22.07.2021Cisterna para riego de jardín - ¿Qué bomba?69

Oben