¿Cómo planificar la calefacción con una bomba de calor en una construcción nueva?

  • Erstellt am 30.09.2023 17:29:11

Karlsson

30.09.2023 17:29:11
  • #1
Con nosotros ahora poco a poco se va concretando todo y la arquitecta está solicitando las primeras ofertas para los oficios. Entre ellas, por supuesto, también hay una oferta para la instalación de calefacción y ahora me planteo qué hacer con ello. Por supuesto, no puedo evaluar en absoluto si la instalación ofertada está correctamente dimensionada y si el precio está justificado, o si tal vez existe una alternativa mucho mejor.

Definitivamente se debe instalar una bomba de calor aire-agua con unidad exterior. Si el dinero alcanza, también queremos construir directamente una instalación fotovoltaica con almacenamiento de baterías; en caso de duda, eso debería hacerse más adelante. Seguramente hay que tener en cuenta muchas cosas directamente en la calefacción. La casa tendrá una superficie habitable de aproximadamente 155 m² en dos plantas completas, todo con suelo radiante y la habitaremos cuatro personas. ¿Qué más hay que considerar en la calefacción?

La primera oferta es la siguiente:
Buderus paquete de bomba de calor aire/agua WLW196i.2-6 AR con gestor de bomba de calor para instalación exterior, potencia térmica 7,3 KW, cuerpo calefactor de inmersión, acumulador de agua caliente de 190 l, accesorios de conexión, bomba de recirculación, grupo de bomba para calefacción y agua caliente, conjunto de conexión para circuito de calefacción, set de seguridad para caldera, válvula capuchón, acumulador tampón de 120 l, vaso de expansión de membrana, bomba de recirculación, válvula de cierre y tuberías, incluyendo 8 m de cableado desde la unidad exterior e interior a través de tubo vacío proporcionado por obra, bomba de calor preparada para refrigeración con sensor de humedad y sensor de punto de rocío, suministro e instalación: 19.468,30 €
Por supuesto, también toda la preparación para el suelo radiante, aislamiento, regulación, ...

Ahora me surgen muchas preguntas. ¿Es una buena instalación? ¿Está correcta la potencia térmica dimensionada? ¿Está correctamente dimensionado el acumulador de agua caliente? ¿Está correctamente dimensionado el acumulador tampón? ¿Es un precio razonable? Si busco la instalación en Google, encuentro, por ejemplo, ofertas por menos de 12.000 €. Pero por supuesto, no sé si allí también está todo lo que he enumerado arriba y si se puede comparar.

Me gustaría entender mejor en qué debo fijarme y cómo debo proceder mejor. En este oficio, de hecho, se trata de uno de los apartados más grandes e importantes, en el que uno podría gastar fácilmente demasiado dinero o simplemente haber apostado por el caballo equivocado.
 

WilderSueden

30.09.2023 18:18:39
  • #2

¿La envolvente del edificio, por ejemplo? Es mucho más importante que el número de personas. Tendencialmente, con 7,3 kW probablemente estés sobredimensionado. El cálculo de la carga térmica te dará información más precisa. El acumulador no es conveniente con bomba de calor. Si 190 litros de agua caliente son suficientes depende de vuestros hábitos de ducha y, especialmente, de baño.
 

RotorMotor

30.09.2023 18:20:32
  • #3
¿Qué ha resultado del cálculo de la carga térmica (Raumweisen-)?
Si aún no hay nada, seguramente tiene sentido calcularla antes de pedir una calefacción.
 

Benutzer 1001

30.09.2023 18:46:29
  • #4
Si empiezas sin planificador, ya puedes dar algunas indicaciones al instalador de calefacción.

Ejemplo: temperatura de impulsión máxima de 25-28 grados, con eso descartas al 80% de los chapuzas que dicen que siempre lo han hecho así.

Distancia de colocación nunca mayor a 10 cm, en el baño las paredes son obligatorias, longitud de tubería máxima 80 m.

Y con 7.5 kW puedes calentar una casa de 300 m² en la Alb Suaba a 25 grados. Es decir, mucho, mucho demasiado grande. Mejor cálculo de carga térmica por habitación con valores realistas. En el baño 24 grados, en las habitaciones de estar 22 y en el dormitorio 20. Estos valores deberías alcanzarlos sin calefacción adicional en el baño.

En una casa de 150 m² terminas con unos 4 kW. Por lo tanto, el rango modulante debería ser de 1.5-4 kW.

En cuanto al acumulador, lo haría depender de qué tipo de bañera tienes y cuánto tiempo te duchas. Nosotros tenemos 300 litros, somos 4 personas y la suegra en el apartamento independiente, el agua nunca se acaba a menos que haya estado jugando con el acumulador :)

Y no dejes que el instalador de calefacción te diga que no se puede, él solo quiere hacerlo cómodo y rápido, la factura la pagarás en el futuro con tu electricidad y esta no se volverá más barata.
 

xMisterDx

30.09.2023 18:55:58
  • #5
Que la electricidad no se vuelva más barata es una tesis arriesgada que se escucha cada vez más, pero que no está respaldada por nada en absoluto.

Si la calefacción se encarece por directrices a veces absurdas como un máximo de 25°C en avance, entre 10, 15.000, 20.000 EUR más caros. ¿Cuándo se recupera ese gasto? Primero hay que adelantar el dinero...
 

Karlsson

30.09.2023 19:11:59
  • #6
Muchas gracias por los valiosos consejos. Ahora voy a solicitar el cálculo de la carga térmica. Los 7,5 kW también me parecieron muy altos, ya que hasta ahora en este foro había leído que para este tamaño siempre eran alrededor de 5 kW. ¿Qué pasa con este [Pufferspeicher] y por qué es contraproducente con una bomba de calor?
 

Temas similares
20.10.2016Estufa de chimenea con circulación de agua, calefacción por suelo radiante, bomba de calor, fotovoltaica, obra nueva?28
15.02.2019Informes de prueba actuales de bombas de calor aire-agua19
05.12.2019Bomba de calor - Producción de agua caliente14
27.01.2020Ajuste correcto de la bomba de calor aire-agua con calefacción por suelo radiante54
20.12.2019¿Suelo radiante en la habitación infantil? ¿Algunas habitaciones planeadas sin suelo radiante? ¿Bomba de calor aire-agua fuera?48
04.02.2020¿A quién confiar el cálculo de la carga térmica por habitación?46
24.02.2020¿Estación de agua dulce y tanque de almacenamiento intermedio: opción técnicamente mejor?24
05.06.2020Cálculo de carga térmica o carga térmica de la habitación26
14.10.2022Dimensionamiento de bomba de calor aire-agua en obra nueva311
14.12.2020Cálculo de la carga térmica para calefacción por suelo radiante - explicado de forma sencilla?26
02.01.2022Balance hidráulico bomba de calor aire-agua + bomba de circulación eficiente109
17.07.2021Suelo radiante y bomba de calor aire-agua en obra nueva: ¿tendré problemas?28
08.10.2021La bomba de calor aire-agua combinada con calefacción por suelo radiante no funciona correctamente65
12.04.2022¿Desde cuándo vale la pena una bomba de calor en una vivienda antigua?13
31.03.2022Bomba de calor aire-agua - ¿Tanque de almacenamiento tampón sí o no?28
25.04.2022Concepto de calefacción Bomba de calor aire-agua Casa unifamiliar 2 personas - ¿Oferta de instalador de calefacción?15
24.11.2023Bomba de calor: depósito acumulador, potencia y modulación46
13.02.2024La bomba de calor no es compatible con una chimenea que lleva agua144
05.03.2024¿Es útil un tanque de almacenamiento intermedio en una bomba de calor?72