Costos de calefacción en Kfw55 - Los costos de electricidad me parecen demasiado altos

  • Erstellt am 07.11.2018 19:56:40

Der-w

07.11.2018 19:56:40
  • #1
Hola a todos,

En el cálculo según la ordenanza de ahorro de energía de la casa que nos gustaría adquirir dice lo siguiente:




El consumo de energía me parece bastante bueno. La superficie habitable se calcula en aproximadamente 145 m² según el diseño.
Me parecen bastante altos los costes de calefacción de unos 1200 euros al año para este buen valor de consumo, ya que suelo leer en el foro que muchos sólo necesitan alrededor de 600 euros.
La calefacción es una Rotex HPSU Compact.

¿Tengo algún error de concepto?
Gracias.
 

boxandroof

07.11.2018 21:42:39
  • #2
Si solo es la electricidad para calefacción+agua caliente, entonces es de 2 a 3 veces demasiado. Si la casa está bien y los habitantes son ahorrativos, entonces los 7000kWh casi bastan para calentar completamente con electricidad, sin la bomba de calor.

Hidráulica y carga térmica mal planificadas, en realidad aislado peor y/o no operado de manera ideal. Lo último probablemente se puede optimizar. La hidráulica, salvo la calefacción por suelo radiante, posiblemente también.
 

Der-w

07.11.2018 22:11:56
  • #3
Esta es un cálculo para una nueva construcción. No puedo imaginar que de otra manera se alcanzaría el kfw55?! ¿Sería ese el valor que todavía debe dividirse por el factor de rendimiento anual de la bomba de calor?
 

blackm88

07.11.2018 22:37:04
  • #4
Tenemos aproximadamente 850€/año para nuestra bomba de calor aire-agua, Tecalor thz504 en 165 m² en una de las regiones frías. Si resto la tarifa básica y lo que requieren la ventilación y el agua caliente, llego a 550€/año solo en costes de calefacción. Y nos gusta que la casa esté bastante cálida.
 

Der-w

07.11.2018 22:40:14
  • #5


¿Y qué números figuraban en el cálculo de energía?
 

boxandroof

07.11.2018 23:09:21
  • #6
Ok obra nueva, entendido, por eso el bonito gráfico

El consumo de electricidad para la calefacción estará entre 1500 y 6000 kWh dependiendo de la ubicación, uso y calidad de la planificación y ejecución de la instalación de calefacción. Consumos muy bajos no son realistas si el contratista general o el promotor se encargan de la planificación.

Consumo de electricidad x coeficiente de rendimiento anual = cantidad de calor

No avanzarás con los cálculos para la obra nueva. El valor H’t te indica la calidad de la envolvente, todo lo demás no te sirve realmente para pronosticar números realistas. Las calculadoras no están hechas para eso.

Busca en internet bomba de calor y base de datos para consumos reales.
 

Temas similares
06.12.2015Bomba de calor / demanda final de energía / factor de rendimiento anual20
17.12.2015¿Es T8 Poroton solo significativamente mejor que T12 en los costos de calefacción?14
19.05.2016Gas o bomba de calor en una casa KfW5531
21.06.2016Bomba de calor con fotovoltaica vs gas y energía termosolar52
18.10.2016¿Qué bomba de calor? Sistema de ventilación / Bomba de calor aire-agua93
30.09.2018Subvención BAFA para bomba de calor aire-agua en nueva construcción - ¿cómo funciona?30
12.02.2018Uso de calefacción urbana - ¿Consumo y costos normales?16
12.01.2019Nueva construcción - consumo de energía de la bomba de calor / calentador eléctrico auxiliar19
25.03.2019Consumo eléctrico de bomba de calor aire-agua20
17.09.2020¿Alternativa a la bomba de calor aire-aire Proxon?28
24.01.2020Cálculo del factor de trabajo anual para el financiamiento (parámetros y herramienta de cálculo)29
01.12.2020Costos elegibles para bomba de calor134
04.01.2022Bomba de calor aire-agua consumo y datos actuales1439
15.12.2022Consumo de electricidad en casa, ¿cuál es su consumo?418
15.12.2022¿Experiencias con el consumo eléctrico de la bomba de calor?22
21.12.2023Consumo de energía de una bomba de calor65
28.01.2025Costos de calefacción para el edificio nuevo con muchas ventanas19

Oben