Bomba de calor LWZ 403 Sol alta ida + retorno en energía solar térmica. La calefacción por suelo radiante está fallando...

  • Erstellt am 10.04.2023 21:23:27

Phansol

10.04.2023 21:23:27
  • #1
Hola querido foro,

cuando en nuestra LWZ 403 Sol está activa la solar térmica, de alguna manera la calefacción por suelo radiante no funciona correctamente - al menos parece que la bomba del circuito de calefacción no funciona.
(AT 18,6°C)

Temperatura de entrada: 58,7°C (normalmente por supuesto mucho más baja, pero con el calentamiento rápido del agua caliente sanitaria, parece que está bien)
Temperatura de retorno: 54,6°C
Valor nominal HK1: 25,2°C
Valor real HK1: 59°C
Valor nominal HK2: 25,3°C
Valor real HK2: 59,2°C

La bomba del circuito de calefacción no funciona durante el día mientras el sol brilla y las temperaturas son lo suficientemente altas para cargar el agua caliente sanitaria (máximo 65°C).

Como el "valor real" de los circuitos de calefacción es tan alto, probablemente la bomba tampoco se activa, ¿verdad? ¿Cuál podría ser el problema aquí?
 

Daniel-Sp

10.04.2023 22:33:12
  • #2
Moin,
¿Cómo está la hidráulica? Seguro que hay un mezclador, ¿no?
 

Phansol

11.04.2023 13:30:52
  • #3
Un mezclador externo no me sería conocido ahora mismo; al menos fuera de la bomba de calor no veo ninguno.
El suministro desde el solar va directamente a la entrada de suministro en la bomba de calor.
Internamente parece haber uno para los dos circuitos de calefacción, si interpreto correctamente el manual.
 

Daniel-Sp

11.04.2023 14:03:35
  • #4
Hola,
busca de nuevo en los documentos la hidráulica y cómo está exactamente integrada y regulada la termosolar.
 

Phansol

11.04.2023 16:16:27
  • #5
La estructura principal está entendida, las configuraciones espero que también sean correctas. Incluso considerando las ubicaciones de los sensores de medición, no me explica el comportamiento.

Así se ve en la LWZ 430 Sol:


 

Daniel-Sp

11.04.2023 16:36:16
  • #6
Hm, habría que saber cómo funciona el transmisor de solarwärme. ¿Qué dice el instalador de calefacción? ¿Cuándo se puso en marcha la instalación? Quizás 18,6°C AT también sean demasiado altos y la bomba del circuito de calefacción se apague. ¿Cómo fue con temperaturas frías?
 

Temas similares
23.02.2015¿Bomba de calor aire-agua con termosolar y chimenea? Coste/beneficio/sentido34
25.01.2016¿Agua caliente solo con bomba de calor?10
07.02.2016Combinación de bomba de calor aire-agua + energía solar térmica + estufa o solo estufa y bomba de calor aire-agua13
27.03.2016¿Bomba de calor aire-agua, gas, casa prefabricada solar térmica, ventajas y desventajas?18
18.04.2016Circuitos de calefacción/termostatos para sala/comedor/cocina con calefacción por suelo radiante/bomba de calor35
21.06.2016Bomba de calor con fotovoltaica vs gas y energía termosolar52
03.01.2017Preparación para fotovoltaica o solar térmica con bomba de calor aire-agua18
22.05.2017¿Bungalow de nueva construcción - bomba de calor aire-agua, fotovoltaica y termosolar?17
06.06.2017Calefacción de gas en obra nueva - ¿Es necesaria la energía solar térmica para el agua caliente?52
10.04.2018Caldera de condensación de gas, bomba de calor aire-agua, pilas de combustible - por favor, consejo29
13.12.2019¿Gas con energía solar térmica o bomba de calor? ¿Y posiblemente fotovoltaica?13
12.01.2021Calefacción por suelo radiante con bomba de calor aire-agua. La casa está demasiado caliente cuando brilla el sol690
15.01.2020¿Pellets con energía solar térmica o fotovoltaica?37
05.12.2020¿Gas con termosolar? ¿O bomba de calor con fotovoltaica? Asesoramiento149
02.01.2022Balance hidráulico bomba de calor aire-agua + bomba de circulación eficiente109
25.11.2021Bomba de calor Roth casa unifamiliar configuración / optimización23
01.09.2022Bomba de calor o energía solar térmica con radiadores36
02.03.2023Bomba de calor para casa KfW55 de 148 m²99
15.11.2022Bomba de calor aire-agua Tecalor 8.5: Agua caliente - no muy caliente por la mañana21

Oben