Kit de chimenea - Nueva construcción - Aislamiento soportante

  • Erstellt am 19.07.2017 09:12:04

seol_1984

19.07.2017 09:12:04
  • #1
Hola a todos,

en nuestra construcción nueva queremos abordar el tema de la chimenea, para lo cual nos gustaría conocer sus opiniones y experiencias.

Se presenta la siguiente situación:

    [*]Chimenea LAS de la empresa Erlus TIPO SL 18 (11 m de longitud total, 18 cm de diámetro).
    [*]Ubicación: salón, cocina abierta, en total unos 50 m², escalera abierta hasta el segundo piso.
    [*]Proyecto: kit de chimenea independiente del aire ambiente, por ejemplo Camina S9, peso aprox. 500 kg.

    [*]KfW-40, triple acristalamiento, ventilación de vivienda sin recuperación de calor, controlada mediante ventilador en el desván.

Nos gustaría conocer sus opiniones sobre los siguientes puntos:


    [*]En el lugar donde se ubicará la chimenea se realizará un recorte en el mortero de nivelación. Sin embargo, este no se rellenará como suele ser habitual con mortero de unión. Según el arquitecto, la razón es que esto crearía un puente térmico y por eso no pueden trabajar con mortero de unión. En su lugar se usará Styrodur como aislamiento resistente a la compresión. La declaración del arquitecto es "hasta aprox. 1000 kg no hay problema". ¿Qué experiencias tienen ustedes con esto? ¿Qué opinan? ¿Qué hay que tener en cuenta?

    [*]Tema "Monitor de presión de aire": Probablemente sólo el maestro de chimeneas del distrito competente pueda decirnos si necesitamos esto, ¿verdad?
    [*]¿Es posible alicatar sobre las juntas de dilatación entre el mortero "normal" y el recorte del mortero? ¿Podemos elegir un recorte grande y cubrirlo con azulejos si luego resulta que la chimenea es mucho más pequeña?

    [*]¿En qué más deberíamos fijarnos si leen este proyecto?


Gracias por su apoyo.

Saludos cordiales,
Sebastian
 

Domski

19.07.2017 10:10:00
  • #2
Hola,

- Styrodur + un estrato de suficiente grosor encima para la distribución de la presión debería ser suficiente. Sobre Styrodur se construyen casas enteras.

- Incluir BzSfm desde el principio, especialmente en kits de autoconstrución. No solo ventilación controlada, también se debe considerar la campana extractora con salida de aire en la cocina. Palabra clave contacto con la ventana.

- No cubrir la junta de dilatación con baldosas, sino hacer que la junta se vea de nuevo en el diseño de las baldosas. Delante de la chimenea necesitas de todos modos una superficie ignífuga de baldosas, vidrio u otro material similar.

También importante:
La chimenea debería emitir el mínimo calor posible directamente al aire, los KfW40 están tan bien aislados que incluso una superficie grande como esta se sobrecalienta rápido. El Camina S9 tiene una potencia nominal de 7 kW y un cristal en esquina. Mucho calor va directamente a la estancia... Yo elegiría una chimenea con un cristal normal y más masa para almacenar calor. Además los 7 kW... bueno son. Yo ya le metí 16 kW a la mía de 14 kW (11 agua, 4 aire/piedra) solo al agua. Eso respecto a los 7 kW. ¡Probablemente toda tu casa necesitará menos de 7 kW de energía primaria!
 

seol_1984

19.07.2017 18:26:39
  • #3
Hola,

Gracias por la respuesta, ya ha sido de mucha ayuda. Estoy interesado en ver si surgen más buenas sugerencias aquí.

Sin embargo, de la respuesta surgen más preguntas:

a) Con respecto a los 7 kW: Nos gusta mucho el diseño del Camina S9. Además de que posiblemente sea sobredimensionado y, por eso, se caliente demasiado rápido y no lo calefaccionemos al máximo, ¿existen otras desventajas?

b) Con respecto al hueco en el mortero autonivelante: El Camina S9 tiene una superficie base de 730 x 730 mm. El hueco necesario en el mortero se indica como 701 x 672 mm. Entiendo esto como que las partes que soportan la carga (701 x 672) están ampliadas por las partes estéticas (730 x 730). Ahí se podría colocar bien el revestimiento debajo. ¿Recomendarían hacer el hueco exacto de 701 x 672 mm o dejar un margen (por ejemplo 10 cm) para tener un poco de margen en caso de posibles “errores”? Incluso si se deja un margen de 20 cm, la junta de dilatación debería estar cubierta por las partes estéticas. Y aun si no, con un revestimiento adecuado, como se mencionó arriba, también podría cubrirse. ¿Por qué pregunto esto? - Si tomamos el hueco recomendado en el mortero y, por alguna razón, hay una diferencia de apenas 1 mm en un lado, el conjunto de la chimenea ya no sería utilizable porque el hueco sería demasiado pequeño. ¿Qué impide hacer un hueco de 720 x 720 mm?

Saludos cordiales,
Sebastian
 

Maria16

19.07.2017 19:10:01
  • #4
General: nuestro deshollinador preguntó por todo lo que conduce activamente el aire en el piso de la chimenea hacia el exterior: campana extractora, ventilación controlada de espacios habitables, ventilador forzado en el baño

Presten atención a las distancias necesarias respecto a materiales combustibles. Por ejemplo, hay 80 cm entre los vidrios y paredes de madera, marcos de puertas de madera, etc. (posiblemente se pueda medir desde el centro del hogar, pero debería aclararse antes con el deshollinador)

También estuvimos mucho tiempo pensando si solo dejar un espacio libre y finalmente decidimos hacer la chimenea desde el principio debido al problema del solado...
 

Domski

19.07.2017 20:39:31
  • #5
Ok, entonces no se colocará de manera clásica...
Tenemos una chimenea colocada de manera clásica y hemos rebajado el suelo sobre la losa del suelo antes de echar el solado. 1 mm desde ahí no es nada, la tolerancia en el área del solado es mayor.
Si va a ser la chimenea, yo también construiría el hueco exactamente al máximo. Alrededor tienes de todos modos aproximadamente 1 cm de tira de aislamiento bordeando.

Sobre la potencia del horno: Un horno de leña no se debe operar razonablemente al 40 o 50% de su potencia. El fuego debe arder con llama larga, si no, se produce hollín brillante y el horno se ensucia.
 

Knallkörper

19.07.2017 20:41:54
  • #6
Hemos montado un kit de 1,1 toneladas. Este se colocó sobre el revestimiento de suelo continuo o el cemento pulido, por lo que no hemos puesto un aislamiento especial debajo de la zona ni tampoco una junta de dilatación. Hasta ahora funciona.
 

Temas similares
27.02.2013¿Ventilación residencial controlada o aire regulado - experiencias?14
16.12.2013Preplanificación con el arquitecto - ¿es sensato tener un plano propio?18
21.08.2014Costos de construcción al construir con arquitectos. ¿Qué dice su experiencia?18
15.12.2015Campana extractora en ventilación residencial controlada: ¿Vuestras experiencias?30
12.06.2015¿Pero instalar una ventilación residencial controlada?54
27.01.2017Aire de extracción vs. aire recirculado en un sistema de ventilación residencial controlada32
12.10.2017Coste del espacio cerrado. Primer borrador discutido con los arquitectos27
10.02.2018Focos de techo para el pasillo, la cocina y el baño10
16.02.2018¿Recomendable cocina abierta sin extractor exterior? ¿Qué opinan?24
26.04.2018Ventilación residencial controlada - ¿A qué hay que prestar atención al comprar?30
07.06.2018Ventilación residencial controlada casa unifamiliar - planificación y diseño Helios Easyplan34
09.05.2018Circuito de seguridad para campana extractora en ventilación controlada de viviendas19
17.02.2020Cocina abierta: extracción o recirculación en ventilación residencial controlada y KfW5540
22.05.2020¡Primer paso hacia la nueva cocina abierta! ¿Es posible la planificación?34
12.04.2020Cámara de tablaroca aislada para ventilación controlada de espacios habitables en el ático26
05.11.2020Posibilidad de abrir ventanas con ventilación residencial controlada - ideas para la planificación60
06.01.2022Arquitectos o cálculo de costes de casas prefabricadas y siguientes pasos27
15.11.2021Lista de deseos para el arquitecto32
23.08.2022¿Puede un colector geotérmico preacondicionar el aire para la ventilación residencial controlada?26
07.05.2023Suelo de vinilo instalado sobre junta de dilatación16

Oben