ArneM
21.08.2017 09:55:29
- #1
¡Muchas gracias por todos vuestros comentarios! Lamentablemente, no he podido responder hasta ahora.
Hasta ahora no me había preocupado por el grosor de las paredes. Aquí en la zona de construcción y también en casas de amigos que están construyendo he visto muchas estructuras de paredes similares a las que tenemos planeadas. Básicamente confío en el ingeniero estructural, pero volveré a abordar el tema. Hasta ahora no hay nada definitivo.
Por supuesto, en la electrónica no se planifica nada como superficie vista. Tampoco elegimos el ladrillo caravista para aparentar solidez.
Conozco el calculador de valor U y ya lo he utilizado. Por supuesto, los valores cambian, pero no puedo interpretarlos porque me falta el conocimiento técnico. Los valores son los siguientes:
Pared exterior con WLG 035: 0,133 W/m²K (planeado originalmente)
Pared exterior con WLG 032: 0,124 W/m²K
Placa base con 160 mm: 0,129 W/m²K (planeado originalmente)
Placa base con 80 mm: 0,174 W/m²K
La estructura del suelo de la planta baja será la siguiente:
cimientos corridos armados con 64 cm de altura
solera armada con 16 cm de altura
aislamiento perimetral debajo de la solera con placas de espuma rígida extruida, opcionalmente de 80 mm o 160 mm de grosor con WLG 038
aislamiento acústico/estrato de Rockwool Floorrock SE WLG 035 de 120 mm de grosor
calefacción por suelo radiante
solera de cemento flotante de 70 mm de grosor
Agradezco todas las respuestas, pero por favor ruego abstenerse de discusiones fundamentales sobre el tema KfW40.
Hasta ahora no me había preocupado por el grosor de las paredes. Aquí en la zona de construcción y también en casas de amigos que están construyendo he visto muchas estructuras de paredes similares a las que tenemos planeadas. Básicamente confío en el ingeniero estructural, pero volveré a abordar el tema. Hasta ahora no hay nada definitivo.
Por supuesto, en la electrónica no se planifica nada como superficie vista. Tampoco elegimos el ladrillo caravista para aparentar solidez.
Conozco el calculador de valor U y ya lo he utilizado. Por supuesto, los valores cambian, pero no puedo interpretarlos porque me falta el conocimiento técnico. Los valores son los siguientes:
Pared exterior con WLG 035: 0,133 W/m²K (planeado originalmente)
Pared exterior con WLG 032: 0,124 W/m²K
Placa base con 160 mm: 0,129 W/m²K (planeado originalmente)
Placa base con 80 mm: 0,174 W/m²K
La estructura del suelo de la planta baja será la siguiente:
cimientos corridos armados con 64 cm de altura
solera armada con 16 cm de altura
aislamiento perimetral debajo de la solera con placas de espuma rígida extruida, opcionalmente de 80 mm o 160 mm de grosor con WLG 038
aislamiento acústico/estrato de Rockwool Floorrock SE WLG 035 de 120 mm de grosor
calefacción por suelo radiante
solera de cemento flotante de 70 mm de grosor
Agradezco todas las respuestas, pero por favor ruego abstenerse de discusiones fundamentales sobre el tema KfW40.