Tom1607
25.04.2018 09:13:44
- #1
También son solo detalles. Si miras los rieles DIN del portabloc derecho, el agujero para el tornillo está 'arriba'. Pero debería estar abajo. Cuando se aflojan los tornillos, la pieza no debería caerse. Como eso sucede en todos los rieles DIN visibles del portabloc base, pienso que instaló todo el conjunto al revés. Lo que también conduce a diferentes alturas de instalación de los dispositivos en comparación con los otros portablocs.
El armario en sí es un SKII, para mantener esto hay que aislar los rieles DIN que están puestos a tierra (donde están los bornes de conexión). De lo contrario, todo el armario está conectado a tierra y ya no es SKII. Y el hecho de que se etiqueten los bornes sirve para el mantenimiento. Busca un error si no sabes qué borne es cuál.
Como dije, son detalles, pero si ya ves algo, también deberías decirlo.
El armario en sí es un SKII, para mantener esto hay que aislar los rieles DIN que están puestos a tierra (donde están los bornes de conexión). De lo contrario, todo el armario está conectado a tierra y ya no es SKII. Y el hecho de que se etiqueten los bornes sirve para el mantenimiento. Busca un error si no sabes qué borne es cuál.
Como dije, son detalles, pero si ya ves algo, también deberías decirlo.