Determinar el consumo de la bomba de calor aire-agua a partir del consumo total de electricidad

  • Erstellt am 02.01.2022 13:38:22

Tx-25

02.01.2022 19:24:41
  • #1


Estamos hablando de 2021. Pero solo puedo proporcionar los datos de electricidad para 2021. No anoté los demás contadores el año pasado. Por eso, los otros valores provienen prácticamente de 1,5 años.
Nuestra casa unifamiliar tiene 150 m², todo el aislamiento está al nivel KFW40, sin sótano, 2 habitantes de unos 30 años cada uno, ubicación en Baja Sajonia y temperaturas de unos 20 grados, el baño más caliente, el dormitorio más frío.

Mañana buscaré el manual de la bomba de calor y comprobaré el valor entonces. Sin el manual solo he encontrado los valores mencionados arriba.

Luego los demás valores.

Contador extra en cuadro de distribución: 1.294,59 kWh
Contador de energía térmica: 12.082 MVh
Contador de energía térmica: 2.477 MVh, éste debería ser el que está en el circuito de agua caliente.
Consumo eléctrico 2021: aprox. 6800 kWh
 

RotorMotor

02.01.2022 19:55:03
  • #2
Casi 7000 kWh para una casa KFW40 de 150m² suena como mucho, pero también podría incluir un coche eléctrico, sauna, granja de minería y demás.

¿Qué unidad es MVh?
 

barfly666

02.01.2022 19:59:24
  • #3
Sospecho fuertemente que el segundo contador es para la [Photovoltaikanlage]!? ¿El índice del contador podría ser la alimentación?

La instalación tendrá un interruptor de emergencia, ¿verdad? Ahí podrías colocar un [Shelly PM] en medio, que entonces te proporcionaría los consumos. Precisamente con [Photovoltaik] estos [Shellys] serían útiles, porque así se puede analizar bien cuándo, dónde y cuánta electricidad se genera….
 

barfly666

02.01.2022 20:01:26
  • #4
Para una plantación de marihuana en el sótano, el consumo de electricidad vuelve a ser demasiado bajo….
 

Joedreck

02.01.2022 20:51:29
  • #5
Las Mvh serán kwh. Para 1,5 años son aproximadamente 8000 kwh de energía térmica que consume la casa. Eso encaja bastante bien con 150 m² y KfW40 en mi opinión.
Con un consumo supuesto de electricidad doméstica de 2500-3000 kwh se llega a un factor de rendimiento anual de ~2. Eso sería muy, muy malo, pero puede deberse al invierno largo y frío y al consumo de agua caliente. Por ello, ahora aprovecharía el tiempo para optimizar la producción de agua caliente y los ajustes de la bomba de calor.

Por supuesto, todo son solo suposiciones.
 

driver55

02.01.2022 21:49:43
  • #6

Con las "temperaturas de nevera" (20 grados) en la casa KfW40, ahora hubiera calculado un máximo de 2000 kWh para la bomba de calor.
¿Pero dónde se "queman" las otras 4800 kWh?
¿O es un consumo normal de electricidad doméstica y una hidráulica/suelo radiante totalmente mal montados?
¿Temperatura del agua caliente tal vez en 55…60 grados?

@TE: Tus consumos siguen siendo un misterio.
Necesitamos más información.

Recomiendo anotar todos los datos del contador – con las unidades correctas – diariamente a partir de ahora, hasta que aquí se limpien todas las bolas de cristal.
 

Temas similares
25.01.2016¿Agua caliente solo con bomba de calor?10
21.06.2016Bomba de calor con fotovoltaica vs gas y energía termosolar52
22.05.2017¿Bungalow de nueva construcción - bomba de calor aire-agua, fotovoltaica y termosolar?17
25.03.2019Consumo eléctrico de bomba de calor aire-agua20
24.07.2019Ordenanza de ahorro energético 2016 o KFW 55 para bungalow con bomba de calor aire-agua y ventilación residencial controlada, con opción a fotovoltaica47
07.05.2020Colaboración de bomba de calor aire-agua, sistema fotovoltaico y almacenamiento38
05.12.2020¿Gas con termosolar? ¿O bomba de calor con fotovoltaica? Asesoramiento149
16.04.2024¿KfW40+ con sótano dentro o fuera de la envolvente térmica?38
06.10.2021¿Instalación fotovoltaica / bomba de calor, tienen 2 contadores?55
10.02.2021¿Es posible KfW40+ aunque la fotovoltaica y la ventilación controlada de espacios habitables ya fueran necesarias para KfW40?15
03.01.2022Contador de electricidad para bomba de calor en combinación con BAFA y fotovoltaica22
05.07.2022Renovar la calefacción antigua con bomba de calor o caldera de gas y bomba de calor para agua caliente sanitaria58
15.12.2022¿Experiencias con el consumo eléctrico de la bomba de calor?22
20.09.2023¿Convertir agua caliente de un sistema solar térmico a un sistema fotovoltaico?12
18.09.2023Optimización de la bomba de calor LWD 70A con fotovoltaica16
15.08.2024Recomendación bomba de calor aire-agua vs. red local de calefacción cercana KFW40 construcción nueva33
21.12.2023Consumo de energía de una bomba de calor65
28.01.2024Costos para bomba de calor, agua y electricidad20
04.03.2024Costos de bomba de calor y fotovoltaica en 2024 en edificaciones antiguas pequeñas20

Oben