Determinar el consumo de la bomba de calor aire-agua a partir del consumo total de electricidad

  • Erstellt am 02.01.2022 13:38:22

Badener1970

08.01.2022 18:05:02
  • #1

Sí, mira la imagen... la pantalla cambia constantemente..

 

KingJulien

09.01.2022 11:35:15
  • #2
La inserción no puede estar correcta, por supuesto. ¿Por qué hay tanto en el reloj? La diferencia daría un valor realista. ¿Qué significa la información E21 en el contador?
 

OWLer

09.01.2022 11:43:07
  • #3

1. muestra los kWh
2. ¿por qué no se pregunta al electricista en la entrega?
3. parece que algo salió mal en el cableado, ya que el contador de la bomba de calor cuenta la alimentación por debajo de 280.

=> Reportar esto al contratista general y solicitar documentación o corrección.

El foro, al igual que tú, solo puede suponer.
 

guckuck2

09.01.2022 12:52:47
  • #4


No, todo está correcto, se llama cascada de contadores o concepto de medición 8.

La referencia de octubre de 21 no dice desde cuándo están activas la fotovoltaica y el contador... con los valores tan altos se supone que esto ya ocurrió en verano.
 

OWLer

09.01.2022 13:00:04
  • #5
No cambia nada en el punto 2. Si uno instala una cascada, debe encargarse por sí mismo del impuesto sobre el valor añadido de la fotovoltaica.
 

guckuck2

09.01.2022 13:19:04
  • #6
El autoconsumo se calcula como generación menos contador 2.8.0 en Z1 (punto de inyección).
Entonces, exactamente como en una instalación sin cascada.
 

Temas similares
20.11.2015Solar / Fotovoltaico desde un punto de vista económico53
26.04.201616.03.16: Inicio del montaje fotovoltaico60
18.12.2016Introducción a la fotovoltaica (obra nueva)25
17.05.2017Fotovoltaica inicialmente sin almacenamiento54
30.06.2020¿Preparación para la fotovoltaica futura?39
10.11.2021Instalación fotovoltaica: Costos, potencial de ahorro? - ¿Experiencias?240
28.07.2020Fotovoltaica y bomba de calor - confusión con los contadores y cuestión de costos12
06.10.2021¿Instalación fotovoltaica / bomba de calor, tienen 2 contadores?55
21.01.2021¿Experiencias sobre el rendimiento de sistemas fotovoltaicos?22
01.07.2021¿Ventajas fiscales por instalaciones fotovoltaicas?11
14.06.2021¿Es razonable tener un contador separado y una tarifa eléctrica para una bomba de calor aire-agua?103
08.07.2021Poner en funcionamiento la instalación fotovoltaica y cargar el coche eléctrico.47
24.02.2022Sistema fotovoltaico bomba de calor aire-agua - rentabilidad casa unifamiliar KFW55EE95
03.02.2022Nueva construcción de vivienda adosada fotovoltaica - comparación de ofertas24
14.06.2023Bomba de calor y electricidad doméstica todo a través de un solo medidor25
25.09.2023El proveedor tiene números de medidor incorrectos en el sistema - ¿qué hacer?42
31.10.2023¿Contador extra para tarifa de flujo de calor (tarifa de electricidad para calefacción) sí/no?36
02.10.2024Fotovoltaico - Posición en el techo y ¿solo un medidor?10
28.09.2024Casa unifamiliar con sistema fotovoltaico de 30KW20
07.01.2025¿Es sensato un medidor de bomba de calor? Según la factura, sí, pero ¿es correcto?13

Oben