¿Enfriar con bomba de calor a través de calefacción por suelo radiante?

  • Erstellt am 23.04.2021 11:50:35

moHouse

17.08.2021 04:20:03
  • #1


Según varias aportaciones durante los períodos de calor, en el ático se registran picos de 28-29 grados en casas KFW55 construidas en masa.
También hay algunas que no alcanzan estos valores incluso durante períodos de calor, porque no tienen ventanas de techo orientadas al sur, etc.
 

RotorMotor

17.08.2021 09:09:59
  • #2

Aquí probablemente hay un gran malentendido.
Los 2-3 grados no se refieren a la temperatura exterior, sino a la temperatura interior que se tendría sin refrigeración.
Con 30 grados afuera, sin refrigeración no tengo 30 grados dentro sino dependiendo de la sombra entre 23-26.
Con la refrigeración por suelo radiante entonces 22-23. ¡Eso me parece muy agradable!
 

driver55

17.08.2021 11:21:51
  • #3
Pues en los 20 y tantos arriba. Si allí estuvieran las temperaturas que mencionas, demandaría a la empresa constructora y haría demoler la cabaña a su costa.
 

Stefan001

17.08.2021 13:30:54
  • #4
Actualmente estamos instalando un aire acondicionado en el pasillo del piso superior por unos 4.5k, pero también podremos enfriar mediante la [FB]. Espero poder informar el próximo año sobre los resultados y el efecto.
 

driver55

17.08.2021 13:59:42
  • #5

La pregunta previa es, ¿cómo están actualmente o en comparación con "sin" - en un verano?
Con clima/suelo radiante enfríamiento los resultados son claros.
 

Stefan001

17.08.2021 14:31:38
  • #6

En realidad, planeo encender la refrigeración solo cuando tenga demasiado calor. Por lo tanto, debería ser capaz de evaluar la diferencia entre antes y después. (Con la esperanza de que alguna vez haya una situación meteorológica relativamente estable)
 

Temas similares
13.06.2012Calefacción por suelo radiante y ventilación mecánica con recuperación de calor, reemplazo de radiadores comunes23
30.08.2013Calefacción por suelo radiante y alfombra12
09.12.2012Manta climática vs calefacción por suelo radiante13
12.02.2013Calefacción casa unifamiliar, conversión de calefacción por suelo radiante, estanqueidad, caldera de gas defectuosa19
06.03.2013Ruidos de la bomba en la calefacción por suelo radiante, bomba en la sala de estar, molestia por ruido13
24.07.2013Costos adicionales debido a la calefacción por suelo radiante11
01.10.2020¿Se recomienda una calefacción adicional en el baño con suelo radiante?71
23.08.2013¿Calefacción eléctrica, calefacción por suelo radiante, tecnología de condensación de gas en lugar de radiadores?10
04.11.2013Calefacción por suelo radiante, termostatos de habitación y baldosas frías28
20.12.2013Nueva calefacción por suelo radiante en lugar de radiadores y ventilación controlada de espacios habitables; ¿sí o no?15
24.02.2014Casa KFW55 con calefacción por suelo radiante... ¿qué tipo de revestimiento de suelo?11
30.03.2015¿La calefacción por suelo radiante en el baño es suficiente o se necesita calefacción adicional - calefacción de pared?22
13.08.2014Ranurado para calefacción por suelo radiante - ¿experiencias?19
19.09.2023Refrigeración mediante calefacción por suelo radiante con bomba de calor de salmuera45
06.06.2019¿Enfriamiento en verano con bomba de calor aire-agua, calefacción por suelo radiante y/o sistema de ventilación?29
11.10.2018¿Integrar la refrigeración en la ventilación residencial controlada o tener un aire acondicionado separado?14
01.02.2019Ventilación controlada de espacios habitables con refrigeración: ¿bomba de calor geotérmica de salmuera en lugar de bomba de calor aire-agua?30
08.09.2020Enfriamiento activo sin control individual de habitaciones12
06.08.2021Bomba de calor aire-agua activa y pasiva: diferencia en la refrigeración18
19.01.2022Construcción nueva con calefacción por suelo radiante, ventilación en el hogar y aire acondicionado21