T21150
03.05.2016 09:10:44
- #1
Gas:
Equipo compacto de condensación de gas con depósito estratificado de 150 litros + ventilación controlada de la vivienda con recuperación de calor + calentamiento solar de agua sanitaria
- Vaillant auroCOMPACT VSC S 146/4-5 150 o 206/4-5 150
- Depósito estratificado de 150 litros con uso solar integrado en el equipo
- Vaillant auroTHERM VFK 145V
- Vaillant recoVAIR 260 o 360 (aire de entrada y extracción central)
Muchas preguntas ya han sido respondidas.
Sobre la instalación mencionada arriba.
- No esperes demasiado del calentamiento solar de agua potable. Los colectores convencionales solo funcionan con radiación solar directa. La alternativa – colector de tubos planos al vacío – que también funciona con luz difusa, tiene aproximadamente el doble de costo en colectores.
Dependiendo del número de habitantes, tienes costes de energía para agua caliente de aprox. 0,40-0,70 céntimos/día. Por lo tanto, el periodo de amortización de tal sistema es muy largo. Además, se añade electricidad para la bomba de circulación.
Sin embargo: Con una caldera de condensación de gas necesitas energía solar térmica.
- El depósito de 150 litros es (mucho) demasiado pequeño. En mi opinión, 300 litros son lo mínimo. Si tienes más de 2 habitantes, 400 l son recomendables. El sistema mencionado aquí, en mi opinión, no funciona ni siquiera suficientemente bien para 2 personas, ya que el volumen del depósito es demasiado pequeño.
Yo tengo un depósito estratificado de 300 litros. En invierno, como es natural, se calienta solo la parte superior con gas. Son unos 150 litros que se calientan realmente. Con una bañera algo más grande, eso ya se queda justo. No me imagino en qué mini-charco de agua caliente tendría que sentarme si tuviera solo un depósito estratificado de 150 litros...
Existen muchos cálculos. Basándonos en los precios actuales (!) de energía y los costos de los dispositivos, el TOC (Costo total de propiedad, es decir, costes de energía + costes de capital + ...) durante 20 años es un poco menor con caldera de gas de condensación que con bomba de calor aire-agua. Sin embargo, las diferencias son más bien marginales.
Bomba de calor geotérmica: Para eso necesitas las condiciones adecuadas. Por ejemplo, yo no podría haberla instalado, simplemente no es posible aquí.
Si es viable: aquí tienes buenos coeficientes anuales de rendimiento (COP). Si asumimos que los precios de la energía seguirán subiendo, es una opción a considerar si la proyectas a largo plazo (20 años). Por supuesto, aquí eres muy eficiente, reduces los costes directos de energía, pero tienes costes de capital más altos.
Un sistema fotovoltaico de 5 kWp en orientación sur o un 2*3 kWp este/oeste es sin duda una buena elección para una casa unifamiliar. Especialmente en combinación con la bomba de calor. Aquí también la amortización es un asunto a largo plazo. Sin batería o bomba de calor, tienes un autoconsumo genérico/natural de aprox. 25-30%. El resto se inyecta a la red, con una remuneración en descenso. Si has construido la instalación, seguramente estés en torno a 11,5 ct/kWh. Una batería o una bomba de calor (agua caliente en verano) aumenta la cuota de autoconsumo, lo cual es razonable. En mi opinión, uno debe moverse en un rango de autoconsumo/autarquía >45%, mejor 55% o más. La fotovoltaica en casas unifamiliares hoy en día – si se quiere que tenga sentido – significa: consumir tanta electricidad como sea posible uno mismo, y comprar lo menos posible.
Los fabricantes mencionados son todos empresas reconocidas que producen productos de calidad. En mi opinión, no hay nada en contra de estas instalaciones (excepto el depósito de agua caliente mencionado que es demasiado pequeño).
Saludos
Thorsten