Resultado de la prueba de puerta sopladora (n50=1.13)

  • Erstellt am 31.01.2019 23:35:55

Silent802

31.01.2019 23:35:55
  • #1
Hola querido foro,

Estamos construyendo una casa prefabricada con sistema de ventilación. Hoy tuvimos nuestra prueba BDT y el resultado fue n50=1,13. El jefe de obra dijo que está dentro de la norma (máx. 1,5). Sobre las circunstancias: La envolvente está terminada, sin embargo aún falta la falda. Es decir, el material(?) que se pega a la losa de cimentación.

¿Qué opinan del valor? ¿Tengo como propietario la posibilidad de exigir que se mejore el valor?

Gracias y saludos cordiales
 

ypg

31.01.2019 23:58:43
  • #2


¿Por qué? ¡Está en la norma! Con 1,13 está muy por debajo. Si quisieras alcanzar el estándar de casa pasiva, deberías haber construido en consecuencia.

Todo bien, ¡no te preocupes!
 

boxandroof

01.02.2019 01:19:34
  • #3
No puedes exigir un valor mejor, pero sí que se eliminen los defectos. En nuestro caso también se comprobó exactamente dónde están las filtraciones.

Yo tuve valores similares y hice que todos volvieran para una segunda prueba para discutir los defectos. Por supuesto, nadie tenía ganas y los involucrados se pusieron creativos de forma inesperada: "ya está aprobado, el resto lo arregla el pintor, la tabiquería seca debe ser hermética, no la barrera de vapor" y otras historias más.

El valor no es particularmente bueno, aunque no sé cuánto influye una delantal de tela. Más importante que el valor es si hay algún defecto presente. Más adelante ya no tendrás acceso.

Un punto de partida podría ser el volumen de aire calculado que se usa en la prueba - según mi perito. Si se calcula con precisión y se usa el volumen interior real en lugar del valor aproximado del certificado energético, entonces la prueba podría considerarse no aprobada.
 

Silent802

01.02.2019 07:41:20
  • #4
Gracias a ustedes por las respuestas.

El equipo pasó por cada habitación en nuestra casa durante la medición de presión negativa y revisó todas las esquinas. La afirmación fue que todo está hermético.

Sospechan que podría deberse a este faldón o también a la chimenea?!

¿No se preocuparían por este valor?
 

Otus11

01.02.2019 08:05:25
  • #5
Una pared de estructura sin revocar por dentro detrás de la pared frontal del WC y el pulsador del WC sigue siendo una causa frecuente de fugas.
 

Lumpi_LE

01.02.2019 09:07:30
  • #6
tienes o bien un agujero enorme en la pared, o quizás simplemente se olvidó cubrir la chimenea.
 

Temas similares
08.01.2013Bomba de calor de aire con chimenea, estufa con agua, calentamiento de agua caliente26
12.01.2012¿Bomba de calor geotérmica, solar y chimenea como calefacción?15
05.03.2014¿Caldera de condensación de gas o bomba de calor LW para chimenea con agua?18
23.02.2015¿Bomba de calor aire-agua con termosolar y chimenea? Coste/beneficio/sentido34
30.08.2015Chimenea con recuperación de calor10
03.12.2015Combinación de bomba de calor de aire y chimenea con distribución de agua14
30.03.2016Monitor de presión negativa / Chimenea 4 Pa36
16.03.2016¿Chimenea ya no permitida desde el 01.04.16 en KFW 55?19
18.03.2016manchas marrones sobre la chimenea10
24.04.2016KFW70 con quemador de gas de condensación + agua caliente solar + chimenea10
10.08.2018Empresa de jardinería - defectos, factura alta, ¿sin garantía?!13
18.10.2018Responsabilidad por diversos defectos después de la aceptación de la propiedad19
21.05.2019Puerta del balcón y alféizares de ventanas - defectos en la construcción nueva28
28.01.2021¿Revestir la bañera, con un faldón o construirla con albañilería?16
09.03.2021Retención de pagos por defectos en la estructura básica74
24.12.2021Insolvencia de GU después de la aceptación - Defectos abiertos15
03.10.2022Recepción de la nueva construcción a pesar de la falta de bomba de calor. ¿Defectos significativos?50
06.04.2023Deficiencias en la nueva construcción. Disputa sobre la cantidad de retenciones.35
19.04.2024El banco retira el compromiso de financiación debido a defectos20

Oben