Resultado de la prueba de puerta sopladora (n50=1.13)

  • Erstellt am 31.01.2019 23:35:55

Silent802

02.02.2019 06:26:42
  • #1
Entonces, primero probaron todo con presión negativa. El valor estuvo alrededor de 1,4 o algo así. Luego recorrieron todo durante unas 2-3 horas, taparon todo con cinta y metieron espuma de poliuretano en algunas juntas para que quedara hermético.

En realidad, pasaron por cada habitación dos veces y probaron. Cada junta y grieta.

Pero aún así falta algunas cosas.

- la Katja en el suelo la hincharon, es decir, tenía agujeros
- faltan los alféizares de las ventanas
- falta esta faldilla de la casa
- la chimenea estaba sellada con cinta pero no por todas partes, la van a revestir el lunes con OSB
- etc.

Tampoco sé. ¿Puedo aún insistir en una búsqueda de fallos o cómo procederían ustedes? Estoy aquí para recibir consejos.
 

ypg

02.02.2019 09:04:55
  • #2
Ahí tienes suficientes explicaciones de que el valor ha resultado un poco más alto de lo deseado.
¿Qué quieres con otro valor?
Es como en el bachillerato: más adelante a nadie le importa tu nota, solo si la has aprobado.
 

Snowy36

02.02.2019 09:45:07
  • #3
Eso es una tontería lo que decís... el [BDT] no está para que bajes algún valor teórico con el fin de que te den dinero de la [KfW], sino que te muestra, entre otras cosas, por dónde entra aire en tu casa, lo que te cuesta energía... el valor debería ser lo mejor posible...
Para seguir con la comparación con el bachillerato: saqué un 4.0 en el bachiller, pero eso no dice si sé calcular...
Así que ahora tienes puntos de referencia sobre lo que podría estar mal, estos deben ser corregidos, lo que aparentemente tu [GU] también está intentando...
 

lin0r87

19.08.2020 07:37:48
  • #4
Oh waa...ayer tuvimos la prueba.
Construcción KfW55.
¡Nuestro valor fue de 1,4!

La causa según el TÜV son los enchufes, la base aún no está pegada con aislamiento perimetral y la puerta principal no cerró bien debido a la falta de cierre (faltaba electricidad).

Pero 4-! Aprobado es aprobado.

Los errores se corregirán más tarde.
 

Lumpi_LE

19.08.2020 07:53:28
  • #5
Así que, hermeticidad debido a la falta de aislamiento perimetral - tan útil como "entra lluvia porque el yeso todavía no está enlucido".
 

haydee

19.08.2020 10:22:53
  • #6
Nos explicaron que la prueba se realiza antes del aislamiento para poder corregir errores. El aislamiento no aporta mucho.
 

Temas similares
29.07.2018¿Aislamiento perimetral bajo la losa de suelo y aún XPS bajo el solado?28
21.08.2017¿Aislamiento de la fachada exterior o aislamiento perimetral? Cambio por parte del contratista general24
10.02.2018Aislamiento perimetral / aislamiento de losa de piso / ancho del ladrillo / ventana10
03.08.2020Aislamiento perimetral 12 o 16 cm XPS13
12.04.2023Aislamiento perimetral - posibilidades10

Oben