Evaluación del sistema fotovoltaico, dimensionamiento

  • Erstellt am 07.11.2019 21:55:56

Tarnari

07.11.2019 21:55:56
  • #1
Hola a todos,

tenemos una oferta para una instalación fotovoltaica en el techo de la casa unifamiliar que planeamos para el próximo año.
Nuestro plan es cubrir completamente el techo orientado al sur.
Se trata de una casa con unas medidas aproximadas de 9x12 m, con orientación longitudinal del techo, techo a dos aguas a 45 grados. No habrá voladizo en el techo y contará con una buhardilla.
Adjunto encontraréis un plano del ático con las medidas básicas. La instalación fotovoltaica se colocará en el techo que aparece en el plano con la única buhardilla y no en el lado con las dos buhardillas.

Lo que nos sorprende de la oferta es que el proveedor calcula una superficie para la instalación fotovoltaica de 45,8 m² o 28 módulos (para dejarlo claro, superficie fotovoltaica, no superficie del techo), lo que según la oferta equivale a una potencia pico (kWp) de 8,8.
No quiero decir explícitamente cuál es la superficie del techo que he calculado (soy realmente malo en matemáticas, pero hay calculadoras en internet ), pero nos parece que, según eso, la instalación podría ser mucho mayor. El objetivo originalmente era alcanzar al menos los 10 kWp, o incluso más. ¿La buhardilla ocupa tanto espacio?
Además, nuestra arquitecta dice que seguramente existen normativas sobre las distancias al borde del techo y a la buhardilla o algo por el estilo, ¿puede ser?


¿Tenemos un error total de cálculo o está la instalación demasiado pequeña en relación al techo?
Sería genial si pudierais darnos vuestra opinión al respecto.

Adicionalmente, como pregunta opcional, se trata de módulos IBC y un inversor SMA, precio total aproximadamente 11.500 € netos.
¿Valen la pena estos componentes y es un precio razonable en NRW?

Saludos,
Tarnari
 

miho

07.11.2019 23:26:53
  • #2
Con la pregunta estás mejor en el foro de photovoltaik (googeln).

Un intento rápido: Los espacios desde el borde dependen de vuestra zona de carga de viento. Aquí, si no recuerdo mal, en la zona 1 solo tenemos unos 10 cm.
Para el tamaño de la instalación, un kWp debería costar alrededor de 1200 euros netos. Tu oferta no está totalmente fuera de lugar, pero probablemente se puede conseguir más barato. Especialmente si, por ejemplo, se pueden usar los andamios de la construcción de la casa.
¿Cuáles módulos IBC son? ¿Cuántas bombas de calor? ¿Son módulos negros? SMA hace inversores decentes.
Con 45 grados y orientación sur se debería regular al 70% suave. Esto es mucho más barato con inversores igualmente buenos de Fronius porque se pueden conectar contadores mucho más económicos.

Saludos
Michael
 

boxandroof

08.11.2019 00:25:10
  • #3

Complementando al buen post anterior: no, no estás equivocado. Llega hasta 10kWp o, si es más, a partir de >13kWp instala al máximo. Coloca los módulos en el papel sobre tu techo y luego pide exactamente eso.

Tampoco entiendo por qué muchos instaladores solares no llenan el techo y quieren vender menos. Con nosotros no fue diferente y estoy agradecido por cada módulo adicional que ahora tenemos.
 

nordanney

08.11.2019 07:20:11
  • #4

Tiene en parte que ver con longitudes de cadena aceptables y con los inversores.
 

Knöpfchen

08.11.2019 08:08:17
  • #5
Si la instalación es mayor de 9,9 Kwp, normalmente el proveedor exige un contador directo.
Esto significa que el cuadro de contadores necesita un campo de medición adicional.
A partir de 30 KWP se requieren transformadores de corriente; con el aumento del esfuerzo también aumentan los costos.
 

hampshire

09.11.2019 09:20:36
  • #6
Los módulos estándar están conectados en serie. Una ventana en el techo proyecta sombra. Las sombras en una conexión en serie reducen el rendimiento total. Pregunta al instalador de fotovoltaica sobre la distribución y por qué da esta recomendación y cálculo.
Quien simplemente llena todo con placas conectadas en serie y promete potencia completa a pesar de las sombras, en papel tiene una mejor relación kWp/€ pero en caso contrario entrega una instalación con peor funcionamiento.
La codicia a veces nubla la mente y así estos chicos consiguen sus pedidos.


Además, pagas una tasa energética por tu producción cuando superas los 10 kWp. Aumentará considerablemente en 2020.
Consejo: dimensiona generosamente para tu autoconsumo, utiliza un inversor híbrido y almacena el excedente de energía en batería y acumulador de agua caliente en un rango adecuado.
Si no quieres afear la casa visualmente, usa tejas solares. Cuestan más, pero también hacen la casa más valiosa (una buena inversión) – y con un sistema de baja tensión en el techo y conexión en paralelo no tendrás problemas con sombras, ni electricista en el techo, ni riesgo de incendio ni alta tensión sobre las habitaciones. Todos estos son desventajas de los paneles fotovoltaicos estándar, de las que nadie habla y que todos aceptan porque ya nadie las cuestiona.
 

Temas similares
09.04.2013¿Es no rentable financiar una instalación fotovoltaica?11
20.11.2015Solar / Fotovoltaico desde un punto de vista económico53
08.01.2016Sistema fotovoltaico: tasa de autoconsumo con batería y otras preguntas27
23.02.2016Fotovoltaica + Batería - ¿Qué sistema - Experiencias?17
26.04.201616.03.16: Inicio del montaje fotovoltaico60
13.07.2016Almacenamiento fotovoltaico - ¿experiencias? ¿Consejos?17
17.05.2017Fotovoltaica inicialmente sin almacenamiento54
22.08.2017Primer plano propio de casa unifamiliar - buscando sugerencias11
05.03.2018Planificación fotovoltaica - posible retrofit de almacenamiento con batería13
20.01.2019Plano de casa unifamiliar en Renania-Palatinado53
30.06.2020¿Preparación para la fotovoltaica futura?39
02.03.2020¿Es también conveniente una instalación fotovoltaica en el oeste o en el este?78
09.01.2020¿Qué conducto vacío es adecuado para fotovoltaica?13
06.08.2020Orientación de la instalación fotovoltaica15
27.12.2020Termosolar vs. fotovoltaica13
23.04.2023¿Es conveniente preparar la energía fotovoltaica en construcciones nuevas?81
15.04.2023Fotovoltaica a cualquier precio - situación actual y ofertas169
08.05.2023Evaluación de la oferta y componentes fotovoltaicos34
19.02.2024Obligación fotovoltaica en Ba-Wü para edificios antiguos - renovación de tejas18
07.11.2024¿Qué tan importante es el techo "tradicional" en la era de la fotovoltaica?23

Oben