Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
[Seite 48]
Ich hab Gewissheit Hab gerade vor Frust bei 23,7 Grad Rücklauf bei 12K Spreizung zum Vorlauf den Fühler aus der Hülse genommen und gegen die Wärmepumpe geknallt. Dann in die Hülse der Rücklauf wieder reingesteckt. Was soll ich sagen, sofort sah ich wundersame 27,5Grad ...
[Seite 78]
... ein bisschen höher (100-200l/min) als die im Fußboden. Wenn die Sekundärpumpe auf Stufe 1 mit Konstantdruck läuft, habe ich Wärmepumpe Vorlauf = Fußbodenheizung Vorlauf ohne Verluste und eine exakte Spreizung von 5K in der Fußbodenheizung! Die hat aber dann nur 900l/min, 1.8m und ca. 12W 57179 ...
[Seite 150]
23.5 grad Vorlauf? Kfw 40? Wie viele qm? Und die hoval ist doch eine Modulirende. Zu deine 2 räumen welche sind das? Hast du unter dem Ventil Mal geschaut? Man hat immer 3 Möglichkeiten den Durchfluss zu steuern. 1x am Taco selbst Dann am Ventil, dazu brauchst du ein 4 Kant Schlüssel. Oder das ...
[Seite 151]
Mal ne Frage an die Experten, habe die Tage mal den Boden gemessen, dieser ist 25°, Raumtemperatur 22° Vorlauf auf 30° eingestellt, sind die Werte aus eurer Sicht gut, oder sollte man die Vorlauf Teem noch etwas niedriger stellen? Temperatur passt in allen Räumen. Durchflussmenge in allen Räumen ...
[Seite 194]
Das ist schon krank aktuell. Heizung läuft täglich und das Ende Mai. Was habt ihr für Temperaturen? Ich fahre aktuell Vorlauf 29.5 Grad und Rücklauf Soll ist 25.4 Grad. AT ist 8 Grad. Damit erreichen wir um die 22,5 Grad im Haus. Finde den Vorlauf irgendwie gefühlt zu hoch. Hätte eher so 27 bis 28 ...
[Seite 48]
Ich hab Gewissheit Hab gerade vor Frust bei 23,7 Grad Rücklauf bei 12K Spreizung zum Vorlauf den Fühler aus der Hülse genommen und gegen die Wärmepumpe geknallt. Dann in die Hülse der Rücklauf wieder reingesteckt. Was soll ich sagen, sofort sah ich wundersame 27,5Grad ...
[Seite 78]
... ein bisschen höher (100-200l/min) als die im Fußboden. Wenn die Sekundärpumpe auf Stufe 1 mit Konstantdruck läuft, habe ich Wärmepumpe Vorlauf = Fußbodenheizung Vorlauf ohne Verluste und eine exakte Spreizung von 5K in der Fußbodenheizung! Die hat aber dann nur 900l/min, 1.8m und ca. 12W 57179 ...
[Seite 150]
23.5 grad Vorlauf? Kfw 40? Wie viele qm? Und die hoval ist doch eine Modulirende. Zu deine 2 räumen welche sind das? Hast du unter dem Ventil Mal geschaut? Man hat immer 3 Möglichkeiten den Durchfluss zu steuern. 1x am Taco selbst Dann am Ventil, dazu brauchst du ein 4 Kant Schlüssel. Oder das ...
[Seite 151]
Mal ne Frage an die Experten, habe die Tage mal den Boden gemessen, dieser ist 25°, Raumtemperatur 22° Vorlauf auf 30° eingestellt, sind die Werte aus eurer Sicht gut, oder sollte man die Vorlauf Teem noch etwas niedriger stellen? Temperatur passt in allen Räumen. Durchflussmenge in allen Räumen ...
[Seite 194]
Das ist schon krank aktuell. Heizung läuft täglich und das Ende Mai. Was habt ihr für Temperaturen? Ich fahre aktuell Vorlauf 29.5 Grad und Rücklauf Soll ist 25.4 Grad. AT ist 8 Grad. Damit erreichen wir um die 22,5 Grad im Haus. Finde den Vorlauf irgendwie gefühlt zu hoch. Hätte eher so 27 bis 28 ...
Erneuerung Heizungsanlage im Altbau, Welches System?
[Seite 9]
... an kalte Winter nicht gedacht hat. Frag doch mal nach, wie die Anlage bei einer Woche -10 Grad laufen soll, wenn Du ggf. tatsächlich 50-55 Grad Vorlauf benötigst. Da kenne ich einige neue Häuser, die Deiner Bude energetisch deutlich überlegen sind, die bei -10 Grad den Heizstab benötigen - und ...
[Seite 9]
... an kalte Winter nicht gedacht hat. Frag doch mal nach, wie die Anlage bei einer Woche -10 Grad laufen soll, wenn Du ggf. tatsächlich 50-55 Grad Vorlauf benötigst. Da kenne ich einige neue Häuser, die Deiner Bude energetisch deutlich überlegen sind, die bei -10 Grad den Heizstab benötigen - und ...
Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen
[Seite 8]
... richtiger“ hydraulischer Abgleich wurde also mE nicht durchgeführt, es wurde nur mit der Hand überprüft, ob der Rücklauf kühler als der Vorlauf ist. Mal sehen wie sich die Temperatur jetzt im Bad entwickelt, ansonsten könnte ich noch einen Heizstab in den Handtuchheizkörper einbauen
[Seite 5]
Guck dir mal nen Diagramm mit Heizkurven an. 0,4 bedeutet bei 3 Grad AT bereit 34-35 Grad Vorlauf. Da wirds schon schön warm an den Füßen ... Das sollte bei einer modenen Fußbodenheizung der Endpunkt sein und nicht schon bei 3 Grad AT anliegen. Der Endpunkt bei 0,4 und -15 Grad Normaußentemperatur ...
[Seite 8]
... richtiger“ hydraulischer Abgleich wurde also mE nicht durchgeführt, es wurde nur mit der Hand überprüft, ob der Rücklauf kühler als der Vorlauf ist. Mal sehen wie sich die Temperatur jetzt im Bad entwickelt, ansonsten könnte ich noch einen Heizstab in den Handtuchheizkörper einbauen
[Seite 5]
Guck dir mal nen Diagramm mit Heizkurven an. 0,4 bedeutet bei 3 Grad AT bereit 34-35 Grad Vorlauf. Da wirds schon schön warm an den Füßen ... Das sollte bei einer modenen Fußbodenheizung der Endpunkt sein und nicht schon bei 3 Grad AT anliegen. Der Endpunkt bei 0,4 und -15 Grad Normaußentemperatur ...
Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
[Seite 113]
... ZWE1 100h Betriebsstunden Wärmepumpe 5689h Betriebsstunden Heiz. 4867h Betriebsstunden WW 816h Informationen Temperaturen: Vorlauf 28.1°C Rücklauf 25.3°C Rückl.-Soll 26.6°C Heissgas 62.3°C Außentemperatur -3.1°C Mitteltemperatur -4.7°C Warmwasser-Ist 48.0°C Warmwasser-Soll 48.0°C Wärmequelle ...
[Seite 50]
Erstens hast du kaum Heizleistung bei den normalerweise niedrigen Vorlauf Temperaturen einer Fußbodenheizung. Wie lange willst du ein Handtuch zum trocknen aufhängen bei einer Vorlauftemperatur von vielleicht 28°C oder weniger? Zweitens musst du du den Durchfluss auch stark einbremsen, um keinen ...
[Seite 61]
Rücklauf kann ich bei uns messen, vor paar Tagen war im Heiz-Takt Vorlauf 34,5 und Rücklauf 28,2. eingestellt ist 3 l/min, höchstes Volumen was man einstellen kann. Aber wärmer als 20,8° wird es einfach nicht, wenn um die 0° Außentemperatur herrschen. so Nervig. zum Vergleich der Flur hat ein ...
[Seite 76]
... wird es schon normal sein. Unsere ist Rücklaufgesteuert, daher nicht so direkt Vergleichbar. Sind glaube ich bei 12°C 22°C Rücklauf (25-27 Vorlauf) und bei -12°C 25 oder 26°C Rücklauf (also um die 30°C Vorlauf
[Seite 77]
Wir aktuell -6 AT, dabei nun 28,1 Vorlauf und 26,0 Rücklauf
[Seite 11]
Rücklauf ja. Vorlauf wär recht optimistisch. Das wird man aber erst rausfinden, wenn es mal wirklich kalt ist.
[Seite 14]
... Heizkreise geschlossen, der Mindestvolumenstrom wird unterschritten und der Druck steigt, das Überströmventil öffnet sich und warmer Vorlauf strömt direkt in den Puffer im Rücklauf. Der Puffer kann nur minimal Wärme speichern, also steigt innerhalb kurzer Zeit die Rücklauftemperatur an. Deine ...
[Seite 38]
... Dann den Rücklauf Ankleide, den passt du den an. Die beiden Heizkreise sollten etwa gleiche Rücklauftemperatur haben. Miss bitte Vorlauf und Rücklauf vom kleinen Bad, dann schaust Du in der Steuerung der Wärmepumpe aktuelle Vorlauf und Rücklauftemperatur an und stellst beides hier ...
[Seite 39]
Anbei die Vorlauf und Rücklauf Temperaturen. 41054
[Seite 78]
... noch 15 oder gar 20cm legen. Ggf. könnte man noch ein bisschen was machen, indem die Hysterie reduziert wird. Dann ist weniger Schwankung im Vorlauf, dafür läuft die Wärmepumpe häufiger. Also wieder paar mehr Takte, dafür konstanterer Vorlauf. Im Gegenzug dann den Endpunkt der Heizkurve ...
[Seite 92]
Wie kalt ist es dann bei euch? Deine Wärmepumpe kann bei AT 7°C nur auf 5,4kw runtermodulieren bei 35°C Vorlauf. Bei noch niedriger Vorlauftemperatur ist die minimale Leistung noch höher. Ich befürchte, die Wärmepumpe ist 2 Nummern zu groß. Die LAV 8 wäre die bessere Wahl gewesen, die kann bei 7°C ...
[Seite 113]
... ZWE1 100h Betriebsstunden Wärmepumpe 5689h Betriebsstunden Heiz. 4867h Betriebsstunden WW 816h Informationen Temperaturen: Vorlauf 28.1°C Rücklauf 25.3°C Rückl.-Soll 26.6°C Heissgas 62.3°C Außentemperatur -3.1°C Mitteltemperatur -4.7°C Warmwasser-Ist 48.0°C Warmwasser-Soll 48.0°C Wärmequelle ...
[Seite 50]
Erstens hast du kaum Heizleistung bei den normalerweise niedrigen Vorlauf Temperaturen einer Fußbodenheizung. Wie lange willst du ein Handtuch zum trocknen aufhängen bei einer Vorlauftemperatur von vielleicht 28°C oder weniger? Zweitens musst du du den Durchfluss auch stark einbremsen, um keinen ...
[Seite 61]
Rücklauf kann ich bei uns messen, vor paar Tagen war im Heiz-Takt Vorlauf 34,5 und Rücklauf 28,2. eingestellt ist 3 l/min, höchstes Volumen was man einstellen kann. Aber wärmer als 20,8° wird es einfach nicht, wenn um die 0° Außentemperatur herrschen. so Nervig. zum Vergleich der Flur hat ein ...
[Seite 76]
... wird es schon normal sein. Unsere ist Rücklaufgesteuert, daher nicht so direkt Vergleichbar. Sind glaube ich bei 12°C 22°C Rücklauf (25-27 Vorlauf) und bei -12°C 25 oder 26°C Rücklauf (also um die 30°C Vorlauf
[Seite 77]
Wir aktuell -6 AT, dabei nun 28,1 Vorlauf und 26,0 Rücklauf
[Seite 11]
Rücklauf ja. Vorlauf wär recht optimistisch. Das wird man aber erst rausfinden, wenn es mal wirklich kalt ist.
[Seite 14]
... Heizkreise geschlossen, der Mindestvolumenstrom wird unterschritten und der Druck steigt, das Überströmventil öffnet sich und warmer Vorlauf strömt direkt in den Puffer im Rücklauf. Der Puffer kann nur minimal Wärme speichern, also steigt innerhalb kurzer Zeit die Rücklauftemperatur an. Deine ...
[Seite 38]
... Dann den Rücklauf Ankleide, den passt du den an. Die beiden Heizkreise sollten etwa gleiche Rücklauftemperatur haben. Miss bitte Vorlauf und Rücklauf vom kleinen Bad, dann schaust Du in der Steuerung der Wärmepumpe aktuelle Vorlauf und Rücklauftemperatur an und stellst beides hier ...
[Seite 39]
Anbei die Vorlauf und Rücklauf Temperaturen. 41054
[Seite 78]
... noch 15 oder gar 20cm legen. Ggf. könnte man noch ein bisschen was machen, indem die Hysterie reduziert wird. Dann ist weniger Schwankung im Vorlauf, dafür läuft die Wärmepumpe häufiger. Also wieder paar mehr Takte, dafür konstanterer Vorlauf. Im Gegenzug dann den Endpunkt der Heizkurve ...
[Seite 92]
Wie kalt ist es dann bei euch? Deine Wärmepumpe kann bei AT 7°C nur auf 5,4kw runtermodulieren bei 35°C Vorlauf. Bei noch niedriger Vorlauftemperatur ist die minimale Leistung noch höher. Ich befürchte, die Wärmepumpe ist 2 Nummern zu groß. Die LAV 8 wäre die bessere Wahl gewesen, die kann bei 7°C ...
Einstellung der Fußbodenheizung - Wunschtemperatur erwünscht
[Seite 5]
Ich habe mir mal die Frage gestellt, ob es nicht mehr Sinn macht, nicht nur nach Vorlauf, sondern auch nach Rücklauf zu regeln. Meine Steuerung könnte das. An der Rücklauftemperatur erkennt man ja theoretisch den Wärmebedarf des Hauses. Hat jemand Erfahrungen ...
[Seite 6]
... in etwa so vorgehen: Vorlaufkurve einstellen. Rücklaufkurve einstellen. Rücklaufkurve und Temperaturbegrenzung muss natürlich niedriger sein als Vorlauf. In bestimmten Fällen würde die Rücklauftemperatur dann den Vorlauf drosseln
[Seite 5]
Ich habe mir mal die Frage gestellt, ob es nicht mehr Sinn macht, nicht nur nach Vorlauf, sondern auch nach Rücklauf zu regeln. Meine Steuerung könnte das. An der Rücklauftemperatur erkennt man ja theoretisch den Wärmebedarf des Hauses. Hat jemand Erfahrungen ...
[Seite 6]
... in etwa so vorgehen: Vorlaufkurve einstellen. Rücklaufkurve einstellen. Rücklaufkurve und Temperaturbegrenzung muss natürlich niedriger sein als Vorlauf. In bestimmten Fällen würde die Rücklauftemperatur dann den Vorlauf drosseln
Wie funktioniert meine Heizungsanlage mit Solarthermie?
[Seite 7]
... zu den Kollektoren), so dass eben die Kollektoren nun der höchste Punkt sind. Der Heizungsbauer hat dann die Leitungen angeschlossen (der Vorlauf musste um ca. 2m verlängert werden), die Anlage neu befüllt und dann gespült --> danach lief alles bis vor etwa einer Woche einwandfrei mMn! Am ...
[Seite 3]
... Mich irritiert allerdings, dass die Leitung oberhalb der Pumpe (also der vom Dach kommende Rücklauf) fühlbar warm wird und der Vorlauf an der Delphis-solarstation keine mit der Hand fühlbare Wärme hat! Also könnte doch noch entweder die Pumpe fälschlicherweise doch im Vorlauf montiert ...
[Seite 7]
... zu den Kollektoren), so dass eben die Kollektoren nun der höchste Punkt sind. Der Heizungsbauer hat dann die Leitungen angeschlossen (der Vorlauf musste um ca. 2m verlängert werden), die Anlage neu befüllt und dann gespült --> danach lief alles bis vor etwa einer Woche einwandfrei mMn! Am ...
[Seite 3]
... Mich irritiert allerdings, dass die Leitung oberhalb der Pumpe (also der vom Dach kommende Rücklauf) fühlbar warm wird und der Vorlauf an der Delphis-solarstation keine mit der Hand fühlbare Wärme hat! Also könnte doch noch entweder die Pumpe fälschlicherweise doch im Vorlauf montiert ...
Im Dachgeschoss immer kälter als im EG?
[Seite 2]
... zwischen EG und DG. Ist ja aus meiner Sicher auch logisch, da man im DG eben das Dach noch als "Außenwand" hat. Zudem wird sich das Wasser im Vorlauf durch den längeren Weg vom Keller bis ins DG trotz Isolierung evtl. auch noch etwas abkühlen
[Seite 7]
Dass die Bodentemperatur unabhängig von Durchlauf und Vorlauf Temperatur gleich bleibt ist auch komisch. Evtl. Laminat mit ungünstiger isolierender Trittschalldämmung?
[Seite 9]
Oberflächentemperaturen sind nicht ganz trivial zu messen, vermutlich taugen die hier ermittelten Werte nichts. Vorlauf- und Nachlauftemperatur sollten einfacher zu messen sein. Durchflüsse mindestens relativ anhand der Schwimmer im Heizkreisverteiler. Selbstredend sollte man stationäre Zustände ...
[Seite 4]
Es ist nicht 1 Grad (darüber würde ich mir keine Gedanken machen), sondern gute 2 Grad. Die Vorlauf Temperatur steht auf maximal 35 Grad bei -20 Grad Außentemperatur. Natürlich kann ich das anpassen... aber noch mal... die Anpassung verändert nichts am Unterschied von 2 Grad zum OG. Es wird ...
[Seite 2]
... zwischen EG und DG. Ist ja aus meiner Sicher auch logisch, da man im DG eben das Dach noch als "Außenwand" hat. Zudem wird sich das Wasser im Vorlauf durch den längeren Weg vom Keller bis ins DG trotz Isolierung evtl. auch noch etwas abkühlen
[Seite 7]
Dass die Bodentemperatur unabhängig von Durchlauf und Vorlauf Temperatur gleich bleibt ist auch komisch. Evtl. Laminat mit ungünstiger isolierender Trittschalldämmung?
[Seite 9]
Oberflächentemperaturen sind nicht ganz trivial zu messen, vermutlich taugen die hier ermittelten Werte nichts. Vorlauf- und Nachlauftemperatur sollten einfacher zu messen sein. Durchflüsse mindestens relativ anhand der Schwimmer im Heizkreisverteiler. Selbstredend sollte man stationäre Zustände ...
[Seite 4]
Es ist nicht 1 Grad (darüber würde ich mir keine Gedanken machen), sondern gute 2 Grad. Die Vorlauf Temperatur steht auf maximal 35 Grad bei -20 Grad Außentemperatur. Natürlich kann ich das anpassen... aber noch mal... die Anpassung verändert nichts am Unterschied von 2 Grad zum OG. Es wird ...
Haus-Bilder Plauderecke - Zeigt her eure Hausbilder!
[Seite 1618]
Wow, das sieht alles wirklich toll aus! Glückwunsch dazu. Hättest du Vorlauf auch Interesse mehr zu zeigen? Vorlauf auch Grundrisse? Da sind sicher einige hier interessiert. €: Hatte die folgenden Beiträge nicht gesehen. Aber Grundrisse fehlen ...
[Seite 1143]
brauchst du nicht ins Lächerliche zu ziehen...warum tut man denn sowas? Also freiwillig Hörer Vorlauf Temp und so
[Seite 1491]
... System aus. Der Verlegeabstand wäre interessant. Entweder sind es 20cm oder 10cm. Sieht das in Euren Bädern vom Abstand her gleich aus? 35Grad Vorlauf Temperatur ist für einen Neubau nicht besonders toll. Mit was heizt Ihr? Gas? Luft-Wasser-Wärmepumpe? (sry hast vielleicht irgendwo schon mal ...
[Seite 1618]
Wow, das sieht alles wirklich toll aus! Glückwunsch dazu. Hättest du Vorlauf auch Interesse mehr zu zeigen? Vorlauf auch Grundrisse? Da sind sicher einige hier interessiert. €: Hatte die folgenden Beiträge nicht gesehen. Aber Grundrisse fehlen ...
[Seite 1143]
brauchst du nicht ins Lächerliche zu ziehen...warum tut man denn sowas? Also freiwillig Hörer Vorlauf Temp und so
[Seite 1491]
... System aus. Der Verlegeabstand wäre interessant. Entweder sind es 20cm oder 10cm. Sieht das in Euren Bädern vom Abstand her gleich aus? 35Grad Vorlauf Temperatur ist für einen Neubau nicht besonders toll. Mit was heizt Ihr? Gas? Luft-Wasser-Wärmepumpe? (sry hast vielleicht irgendwo schon mal ...