Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung
Hallo. Wir sind Im März ins neue Einfamilienhaus gezogen. Optimierungen an der Heizung habe ich mir dann nicht mehr gegeben. Nun, wo die Temperaturen anziehen habe ich begonnen mich damit auseinander zu setzen. Fakten zum Haus: Einfamilienhaus (Wohn)Keller + 2,5 Etagen (Satteldach bewohnbar ...
[Seite 3]
... Dumme Frage aber könnt ihr mir sagen "was das ist"? Bzw ich versuche es mal selber und ihr berichtigt? Heizkurve Wärmepumpe ist die, bei welchen Temperaturen des eingestellten Fühlers die Wärmepumpe verdichtet. Sie schaltet ein wenn die eingestellte Hysterese nach unten unterschritten ist und ...
Hallo. Wir sind Im März ins neue Einfamilienhaus gezogen. Optimierungen an der Heizung habe ich mir dann nicht mehr gegeben. Nun, wo die Temperaturen anziehen habe ich begonnen mich damit auseinander zu setzen. Fakten zum Haus: Einfamilienhaus (Wohn)Keller + 2,5 Etagen (Satteldach bewohnbar ...
[Seite 3]
... Dumme Frage aber könnt ihr mir sagen "was das ist"? Bzw ich versuche es mal selber und ihr berichtigt? Heizkurve Wärmepumpe ist die, bei welchen Temperaturen des eingestellten Fühlers die Wärmepumpe verdichtet. Sie schaltet ein wenn die eingestellte Hysterese nach unten unterschritten ist und ...
Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell?
[Seite 29]
... folgendem Peak wenn er die abgekühlte Rücklauftemperatur überkompensiert. Grundverbrauch meines Hauses ist knapp unter 2kW bei diesen Temperaturen. Davon 1,2-1,5 die Wärmepumpe und 250W restliche Geräte. damit 400W für das Vorheizregister der Lüftung rate ich mal. Edit: bitte das ...
[Seite 8]
Anbei mal Temperaturen nach dem die Heizung über Nacht gelaufen ist. Außentemperatur eben gerade ~9°C Gast 21.3 °C Mit Belegung über Nacht. Bad 20°C Schlafen 20.3°C Fenster über Nacht gekippt, weil zu warm bzw weil's sonst noch wärmer wäre. Flur 21.3°C Wohnen/Essen/Küche 21.2 Fenster auf Kipp zum ...
[Seite 29]
... folgendem Peak wenn er die abgekühlte Rücklauftemperatur überkompensiert. Grundverbrauch meines Hauses ist knapp unter 2kW bei diesen Temperaturen. Davon 1,2-1,5 die Wärmepumpe und 250W restliche Geräte. damit 400W für das Vorheizregister der Lüftung rate ich mal. Edit: bitte das ...
[Seite 8]
Anbei mal Temperaturen nach dem die Heizung über Nacht gelaufen ist. Außentemperatur eben gerade ~9°C Gast 21.3 °C Mit Belegung über Nacht. Bad 20°C Schlafen 20.3°C Fenster über Nacht gekippt, weil zu warm bzw weil's sonst noch wärmer wäre. Flur 21.3°C Wohnen/Essen/Küche 21.2 Fenster auf Kipp zum ...
Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung?
[Seite 5]
... anlage: richtig kalt/frisch bekommt man die Innenräume nicht. An einem typsichen Sommertag ist bei 23/24 Grad schluss. Wer geringere Temperaturen will braucht die Klimaanlage. In Summe klare Empfehlung für die Kühlfunktion
[Seite 2]
Sehe ich auch so. Eine Wärmepumpe bringt die Temperaturen bei längeren Hitzewellen nur unwesentlich nach unten, wenn die Heizfläche nicht auch optimal für Kühlen ausgelegt ist. Das bedeutet i.A. eine Betonkernaktivierung in den Betondecken. Wir empfinden den Sommer v.a. bei hohen Temperaturen und ...
[Seite 5]
... anlage: richtig kalt/frisch bekommt man die Innenräume nicht. An einem typsichen Sommertag ist bei 23/24 Grad schluss. Wer geringere Temperaturen will braucht die Klimaanlage. In Summe klare Empfehlung für die Kühlfunktion
[Seite 2]
Sehe ich auch so. Eine Wärmepumpe bringt die Temperaturen bei längeren Hitzewellen nur unwesentlich nach unten, wenn die Heizfläche nicht auch optimal für Kühlen ausgelegt ist. Das bedeutet i.A. eine Betonkernaktivierung in den Betondecken. Wir empfinden den Sommer v.a. bei hohen Temperaturen und ...
Lüftungsanlage in Einfamilienhaus ohne Wirkung = Planungsfehler?
[Seite 13]
... einen Luftbrunnen oder Erdwärmetauscher Fehler, welche wir sicherlich gemacht haben: - Wir haben die Anlage im Sommer, bei heißen Temperaturen generell ausgeschaltet und jeweils nur zum "Stoßlüften" für 2-3 Stunden morgens und Abends eingeschaltet -> Totsünde. Die Anlage soll immer laufen, auch ...
[Seite 9]
Ja, das dachte ich eigentlich auch - das der Gasverbrauch bei sehr niedrigen Temperaturen deutlich ansteigt, kann ich ja gut nachvollziehen - aber der Stromverbraucht!? Ich glaube - ich habe noch irgendetwas falsch gemacht - das ist ja unlogisch. Zumal die Werte beinahe gleich verlaufen... Ich ...
[Seite 13]
... einen Luftbrunnen oder Erdwärmetauscher Fehler, welche wir sicherlich gemacht haben: - Wir haben die Anlage im Sommer, bei heißen Temperaturen generell ausgeschaltet und jeweils nur zum "Stoßlüften" für 2-3 Stunden morgens und Abends eingeschaltet -> Totsünde. Die Anlage soll immer laufen, auch ...
[Seite 9]
Ja, das dachte ich eigentlich auch - das der Gasverbrauch bei sehr niedrigen Temperaturen deutlich ansteigt, kann ich ja gut nachvollziehen - aber der Stromverbraucht!? Ich glaube - ich habe noch irgendetwas falsch gemacht - das ist ja unlogisch. Zumal die Werte beinahe gleich verlaufen... Ich ...
Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag
30kwh pro Tag sind bei der Fläche und den Temperaturen absolut im Rahmen, sogar eher gut! Wobei schon die Frage ist, weshalb man 24 Grad braucht? Im Sommer würde ich da die Klima aktivieren und auf 21 runterkühlen ...
[Seite 6]
... 20/21 in den Bädern und anderen Räumen und ca 18 Grad im Schlafzimmer. Bei 22/23 Grad errechnetem Vorlauf und 27/28 Grad Vorlaufabschaltung und Temperaturen im Minusbereich. Ich bin bisher noch nicht an den Punkt gelangt das die Vorlauftemperatur rauf muss, im Moment regelt die Heizung das ...
30kwh pro Tag sind bei der Fläche und den Temperaturen absolut im Rahmen, sogar eher gut! Wobei schon die Frage ist, weshalb man 24 Grad braucht? Im Sommer würde ich da die Klima aktivieren und auf 21 runterkühlen ...
[Seite 6]
... 20/21 in den Bädern und anderen Räumen und ca 18 Grad im Schlafzimmer. Bei 22/23 Grad errechnetem Vorlauf und 27/28 Grad Vorlaufabschaltung und Temperaturen im Minusbereich. Ich bin bisher noch nicht an den Punkt gelangt das die Vorlauftemperatur rauf muss, im Moment regelt die Heizung das ...
Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe
[Seite 15]
Das bezieht sich ja nur auf den Mindestvolumenstrom. Wenn die Temperaturen und der Verbrauch passen ist es ja trotzdem okay.
[Seite 5]
Okay dann liegt es nicht am Warmwasser. Sind die Temperaturen inzwischen noch gestiegen ? Bei KFW 55 sollten deutlich niedrigere Verbrauchswerte erreichbar sein. Ich denke schon das du das erreichen ...
... bleibt das Energieintegral ohne Funktion, die Anlage läuft quasi 24/7 auf niedrigen Temperaturen durch mit Unterbrechungen zur Enteisung und dümpelt vor sich hin. Dadurch bekomme ich aber bei 27°C Vorlauf maximal 19-20°C ich möchte aber gerne Richtung 21-23°C vor allem wegen ...
[Seite 3]
Die 5,5 ist wahrscheinlich ziemlich optimistisch gerechnet von der Vaillant . Bei den Temperaturen und der Feuchtigkeit sollte ein häufiges Vereisen zu erwarten sein. Bei 5 Minuten Dauer wird nicht viel verloren gehen, die Wärmepumpe nutzt im Prinzip nur das zur Verfügung stehende Wasser des ...
[Seite 6]
... die Sonne scheint. Oder Bad mit 20°C - 21°C alle anderen Räume (mit Ausnahme Wohn-Ess-Kochbereich)dürfen ja gerne unter den genannten Temperaturen bleiben. (Zumal ich da die Option des angedachten Heizkörpers habe und ich mir wegen dem Bad die Heizkurve nicht unnötig hochsetzen muss ...
[Seite 10]
... den Raspberry mit Vorlauf + Rücklauf-Fühlern für die Fußbodenheizung Heizkreise erhalten, dann kann ich jeden Heizkreis in Sachen Temperaturen loggen. Dann werden ich mit der Heizkurve soweit sein, das ich auch mit den Anpassungen der Volumenströmen beginnen kann
[Seite 15]
Das bezieht sich ja nur auf den Mindestvolumenstrom. Wenn die Temperaturen und der Verbrauch passen ist es ja trotzdem okay.
[Seite 5]
Okay dann liegt es nicht am Warmwasser. Sind die Temperaturen inzwischen noch gestiegen ? Bei KFW 55 sollten deutlich niedrigere Verbrauchswerte erreichbar sein. Ich denke schon das du das erreichen ...
... bleibt das Energieintegral ohne Funktion, die Anlage läuft quasi 24/7 auf niedrigen Temperaturen durch mit Unterbrechungen zur Enteisung und dümpelt vor sich hin. Dadurch bekomme ich aber bei 27°C Vorlauf maximal 19-20°C ich möchte aber gerne Richtung 21-23°C vor allem wegen ...
[Seite 3]
Die 5,5 ist wahrscheinlich ziemlich optimistisch gerechnet von der Vaillant . Bei den Temperaturen und der Feuchtigkeit sollte ein häufiges Vereisen zu erwarten sein. Bei 5 Minuten Dauer wird nicht viel verloren gehen, die Wärmepumpe nutzt im Prinzip nur das zur Verfügung stehende Wasser des ...
[Seite 6]
... die Sonne scheint. Oder Bad mit 20°C - 21°C alle anderen Räume (mit Ausnahme Wohn-Ess-Kochbereich)dürfen ja gerne unter den genannten Temperaturen bleiben. (Zumal ich da die Option des angedachten Heizkörpers habe und ich mir wegen dem Bad die Heizkurve nicht unnötig hochsetzen muss ...
[Seite 10]
... den Raspberry mit Vorlauf + Rücklauf-Fühlern für die Fußbodenheizung Heizkreise erhalten, dann kann ich jeden Heizkreis in Sachen Temperaturen loggen. Dann werden ich mit der Heizkurve soweit sein, das ich auch mit den Anpassungen der Volumenströmen beginnen kann
Empfehlung digitales Heizungsthermostat
[Seite 4]
... abgesehen sind 25 Grad im Wohnzimmer äußerst ungewöhnlich). Das Problem beim Neubau ist, dass alles dick und warm eingepackt ist und sich daher Temperaturen angleichen. Stell Dir einfach vor, du packst den heißen Kaffee und das Eis gemeinsam in eine Kühl-/Warmhaltebox. Die Temperatur außerhalb ...
[Seite 5]
... hatte. Aber das geht recht schnell vorbei und man gewöhnt sich an die andere Art des Heizens und auch an die weitestgehend homogenen Temperaturen. Das sind eben zwei völlig verschiedene Lösungen eines Problems. Schnell mit viel tamtam mit den Heizkörpern und langsam und stetig mit ...
[Seite 4]
... abgesehen sind 25 Grad im Wohnzimmer äußerst ungewöhnlich). Das Problem beim Neubau ist, dass alles dick und warm eingepackt ist und sich daher Temperaturen angleichen. Stell Dir einfach vor, du packst den heißen Kaffee und das Eis gemeinsam in eine Kühl-/Warmhaltebox. Die Temperatur außerhalb ...
[Seite 5]
... hatte. Aber das geht recht schnell vorbei und man gewöhnt sich an die andere Art des Heizens und auch an die weitestgehend homogenen Temperaturen. Das sind eben zwei völlig verschiedene Lösungen eines Problems. Schnell mit viel tamtam mit den Heizkörpern und langsam und stetig mit ...
Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch?
[Seite 29]
Soviel Technik im modernen Haus bedeutet Heizleistung die aktiv gekühlt werden muss, sonst hast du Sauna Temperaturen im Haus. Springt die Gasheizung überhaupt mal an? Das Gesamte System Heizung/Kühlung/Stromverbrauch sollte überdacht werden
[Seite 44]
... üblich. Wenn anderenorts schon im Garten gearbeitet wird, liegt bei uns oftmals noch Schnee oder es ist zumindest an Garten wegen der Temperaturen noch nicht zu denken. Vor einem Jahr hatte ich mir mal einen Kostenvoranschlag machen lassen für eine Erdwärmepumpe plus Solar auf dem Dach. Es ...
[Seite 29]
Soviel Technik im modernen Haus bedeutet Heizleistung die aktiv gekühlt werden muss, sonst hast du Sauna Temperaturen im Haus. Springt die Gasheizung überhaupt mal an? Das Gesamte System Heizung/Kühlung/Stromverbrauch sollte überdacht werden
[Seite 44]
... üblich. Wenn anderenorts schon im Garten gearbeitet wird, liegt bei uns oftmals noch Schnee oder es ist zumindest an Garten wegen der Temperaturen noch nicht zu denken. Vor einem Jahr hatte ich mir mal einen Kostenvoranschlag machen lassen für eine Erdwärmepumpe plus Solar auf dem Dach. Es ...
Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
[Seite 16]
... ist hier für mich nicht nachvollziehbar. Sinn macht ein Mischer doch nur wenn ich - Ein System habe bei dem die Heizung deutlich unterschiedliche Temperaturen benötigt, also z.B bei Fußbodenheizung und Heizkörpern. - Wärmeerzeuger die unterschiedliche Temperaturen produzieren kombiniere ...
[Seite 66]
... mal ne 22 draus und stell die 27,5 dafür auf 26,5 runter. Wo steht deine Heizgrenze? Die 22 bei 22 Grad als Fußpunkt sorgt dafür, dass bei milden Temperaturen wärmer geheizt wird. Und gerade bei diesen milden Temperaturen hat die Wärmepumpe die höchste Arbeitszahl, ist also auch noch sehr ...
[Seite 12]
... bei 20°, was ja eigentlich nicht sein kann. Die Wärmepumpe zuckt sich nach wie vor nicht. Aktuell habe ich beim Heizkreis folgende Rücklauf Temperaturen: bei 12° (Heizgrenze): 20° bei 0° : 22° bei -15° : 24° Beim Mischer habe ich die Heizkurve erhöht, mit folgenden Rücklauf Temperaturen: bei ...
[Seite 53]
... Rücklauf höher als der Vorlauf ist während des Heiztakts, habe ich ihm bereits gesendet. Was passiert eigentlich mit dem Vorlauf und Rücklauf Temperaturen nach einem Heiztakt? Wenn ich außerhalb des Heiztakts die Temperaturen ansehe, ist es wieder umgekehrt. Dann habe ich zB. Vorlauf =26 ...
[Seite 67]
Somit sollte alles jetzt ein wenig mehr Sinn ergeben...Mal sehen wie die Temperaturen morgen/übermorgen sind.
[Seite 60]
das bezieht sich übermäßig auf die Lufttemperatur, die auch das Raumthermostat misst, ja. Aber warum sind die Temperaturen der Böden 1,5°C unterschiedlich? Hier messe ich die reine Masse die sich erwärmt, wie beim Heizkörper.
[Seite 87]
das hat aber nix damit zutun dass die Vorlauf und Rücklauf Temperaturen nicht mit der Heizkurve übereinstimmen. Hysterese habe ich auf 3C angehoben damit die Wärmepumpe nich andauert taktet. Aktuell habe ich seit gestern Abend 5h Heizbetrieb und 9 ...
[Seite 112]
Wie sind denn die Temperaturen in den Zimmern bei den Einstellungen? Werden die Wunschwerte innerhalb von 12-24h erreicht und gehalten?
[Seite 156]
die Wärmepumpe taut ca. alle 2-3 Stunden bei AußenTemperaturen um die 0°C ab. Bei diesen Temperaturen habe ich Laufzeiten von ca. 10 Stunden mit einem Takt. Die Abtauung "unterbricht" den Takt nicht, weshalb die Taktung dadurch nicht erklärt werden kann. Das Problem mit der Taktung dürfte nur bei ...
[Seite 19]
... mußt du unbedingt immer für ausreichenden Fluss im Mischerkreislauf sorgen! Gleich noch ein Post zu den Temperaturen in den Kreisläufen
[Seite 16]
... ist hier für mich nicht nachvollziehbar. Sinn macht ein Mischer doch nur wenn ich - Ein System habe bei dem die Heizung deutlich unterschiedliche Temperaturen benötigt, also z.B bei Fußbodenheizung und Heizkörpern. - Wärmeerzeuger die unterschiedliche Temperaturen produzieren kombiniere ...
[Seite 66]
... mal ne 22 draus und stell die 27,5 dafür auf 26,5 runter. Wo steht deine Heizgrenze? Die 22 bei 22 Grad als Fußpunkt sorgt dafür, dass bei milden Temperaturen wärmer geheizt wird. Und gerade bei diesen milden Temperaturen hat die Wärmepumpe die höchste Arbeitszahl, ist also auch noch sehr ...
[Seite 12]
... bei 20°, was ja eigentlich nicht sein kann. Die Wärmepumpe zuckt sich nach wie vor nicht. Aktuell habe ich beim Heizkreis folgende Rücklauf Temperaturen: bei 12° (Heizgrenze): 20° bei 0° : 22° bei -15° : 24° Beim Mischer habe ich die Heizkurve erhöht, mit folgenden Rücklauf Temperaturen: bei ...
[Seite 53]
... Rücklauf höher als der Vorlauf ist während des Heiztakts, habe ich ihm bereits gesendet. Was passiert eigentlich mit dem Vorlauf und Rücklauf Temperaturen nach einem Heiztakt? Wenn ich außerhalb des Heiztakts die Temperaturen ansehe, ist es wieder umgekehrt. Dann habe ich zB. Vorlauf =26 ...
[Seite 67]
Somit sollte alles jetzt ein wenig mehr Sinn ergeben...Mal sehen wie die Temperaturen morgen/übermorgen sind.
[Seite 60]
das bezieht sich übermäßig auf die Lufttemperatur, die auch das Raumthermostat misst, ja. Aber warum sind die Temperaturen der Böden 1,5°C unterschiedlich? Hier messe ich die reine Masse die sich erwärmt, wie beim Heizkörper.
[Seite 87]
das hat aber nix damit zutun dass die Vorlauf und Rücklauf Temperaturen nicht mit der Heizkurve übereinstimmen. Hysterese habe ich auf 3C angehoben damit die Wärmepumpe nich andauert taktet. Aktuell habe ich seit gestern Abend 5h Heizbetrieb und 9 ...
[Seite 112]
Wie sind denn die Temperaturen in den Zimmern bei den Einstellungen? Werden die Wunschwerte innerhalb von 12-24h erreicht und gehalten?
[Seite 156]
die Wärmepumpe taut ca. alle 2-3 Stunden bei AußenTemperaturen um die 0°C ab. Bei diesen Temperaturen habe ich Laufzeiten von ca. 10 Stunden mit einem Takt. Die Abtauung "unterbricht" den Takt nicht, weshalb die Taktung dadurch nicht erklärt werden kann. Das Problem mit der Taktung dürfte nur bei ...
[Seite 19]
... mußt du unbedingt immer für ausreichenden Fluss im Mischerkreislauf sorgen! Gleich noch ein Post zu den Temperaturen in den Kreisläufen