Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich
[Seite 2]
sowas kann man auch grob über die Spreizung der einzelnen Heizkreise mit einem IR-Thermometer kontrollieren. Ist irgendwo die Spreizung verdächtig hoch, "verhungert" dort das warme Wasser in der Leitung und der Durchfluss sollte erhöht ...
[Seite 10]
... t…nun warte ich 24STD. Mindestvolumen sind laut BDA 11L/min soll ich diese anpeilen oder lieber mehr Liter einstellen?aktuell habe ich 12 Liter. Spreizung sind 3,2k bei -1Grad. Pumpe steht auf 35
[Seite 9]
deine UWP steht aber auf Konstantdruck II Wie kommst du auf 6K Spreizung? Finde mal heraus bei welcher Spreizung dein Kältemittel am besten arbeitet. Meines fordert eine geringe Spreizung von 5K (meine UWP regelt auch nach der ...
[Seite 2]
sowas kann man auch grob über die Spreizung der einzelnen Heizkreise mit einem IR-Thermometer kontrollieren. Ist irgendwo die Spreizung verdächtig hoch, "verhungert" dort das warme Wasser in der Leitung und der Durchfluss sollte erhöht ...
[Seite 10]
... t…nun warte ich 24STD. Mindestvolumen sind laut BDA 11L/min soll ich diese anpeilen oder lieber mehr Liter einstellen?aktuell habe ich 12 Liter. Spreizung sind 3,2k bei -1Grad. Pumpe steht auf 35
[Seite 9]
deine UWP steht aber auf Konstantdruck II Wie kommst du auf 6K Spreizung? Finde mal heraus bei welcher Spreizung dein Kältemittel am besten arbeitet. Meines fordert eine geringe Spreizung von 5K (meine UWP regelt auch nach der ...
Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell?
[Seite 13]
Kauf die mal ein IR-Thermometer und kontrolliere an jedem Strang die Spreizung. Was ich dadurch erkannt habe ist, dass der als Kurzschluss verteufelte HTHK, eine Spreizung von 5k aufwies. Deswegen, läuft der bei mir im Bad auf höchstem Durchfluss mit. Nur damit erreiche ich 23°C. Man muss sich ...
[Seite 26]
... mich der Sache am Wochenende nochmals annehmen, es soll ja kälter werden und schneien. Da meine Wärmepumpe ja moduliert passt Sie ja immer die Spreizung an so das ich bisher immer ne Recht kleine Spreizung hatte (~ 3k) bis auf wenige Ausnahmen. Ich hab die Hoffnung das die Anlage wenn sie ...
[Seite 20]
... mit einer Wärmepumpe vor allem. Die laufen am effizientesten je niedrigere Temperaturen Du hast. Ebenso ist ein größerer Hub ineffizienter. 6k Spreizung ist sicher nicht optimal. Klar ist irgendwann der Stromverbrauch der Umwälzpumpe größer als die Ersparnis beim Senken der Temperatur. Wenn der ...
[Seite 6]
Heizkurve ist übrigens bei 0,3 und Spreizung bei 1
[Seite 17]
wie kommst du auf eine bessere Wärmeabgabe? Die Spreizung erhöht sich. Meine HKP regelt auf eine Spreizung von 5k, was bedeutet, dass sie dann noch mehr Wasser ins System schieben würde...
[Seite 18]
Deswegen sollte man auch die Spreizung jedes einzelnen Heizkreises im Blick haben. Wie ich oben geschrieben habe, ist ein Durchfluss von 3L/min für einen Heizkreis eigentlich ein ...
[Seite 13]
Kauf die mal ein IR-Thermometer und kontrolliere an jedem Strang die Spreizung. Was ich dadurch erkannt habe ist, dass der als Kurzschluss verteufelte HTHK, eine Spreizung von 5k aufwies. Deswegen, läuft der bei mir im Bad auf höchstem Durchfluss mit. Nur damit erreiche ich 23°C. Man muss sich ...
[Seite 26]
... mich der Sache am Wochenende nochmals annehmen, es soll ja kälter werden und schneien. Da meine Wärmepumpe ja moduliert passt Sie ja immer die Spreizung an so das ich bisher immer ne Recht kleine Spreizung hatte (~ 3k) bis auf wenige Ausnahmen. Ich hab die Hoffnung das die Anlage wenn sie ...
[Seite 20]
... mit einer Wärmepumpe vor allem. Die laufen am effizientesten je niedrigere Temperaturen Du hast. Ebenso ist ein größerer Hub ineffizienter. 6k Spreizung ist sicher nicht optimal. Klar ist irgendwann der Stromverbrauch der Umwälzpumpe größer als die Ersparnis beim Senken der Temperatur. Wenn der ...
[Seite 6]
Heizkurve ist übrigens bei 0,3 und Spreizung bei 1
[Seite 17]
wie kommst du auf eine bessere Wärmeabgabe? Die Spreizung erhöht sich. Meine HKP regelt auf eine Spreizung von 5k, was bedeutet, dass sie dann noch mehr Wasser ins System schieben würde...
[Seite 18]
Deswegen sollte man auch die Spreizung jedes einzelnen Heizkreises im Blick haben. Wie ich oben geschrieben habe, ist ein Durchfluss von 3L/min für einen Heizkreis eigentlich ein ...
Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten
[Seite 2]
Die Spreizung in der Sole ist auch recht groß, die Pumpe ist aber auch langsam. 130m ist ja auch nicht ohne, da Stufe 1 (von 10?) als korrekt zu wählen, überrascht mich. Meine Sole hat ne Spreizung von ca. 3K. Vielleicht mal ein Versuch wert da was zu ändern. Die Spreizung bei der Warmwasser ...
... Mängel (hydraulischer Abgleich etc.) wurde die Warmwasser-Temperatur langsam gesenkt und die Solepumpe höher gestellt, bis die Spreizung bei ca. 3-4K war, zuletzt auf Stufe 5,5. Der COP ist dadurch deutlich gestiegen. Zwischenzeitlich war der Werkskundendienst in anderer Sache bei uns und ...
[Seite 2]
Die Spreizung in der Sole ist auch recht groß, die Pumpe ist aber auch langsam. 130m ist ja auch nicht ohne, da Stufe 1 (von 10?) als korrekt zu wählen, überrascht mich. Meine Sole hat ne Spreizung von ca. 3K. Vielleicht mal ein Versuch wert da was zu ändern. Die Spreizung bei der Warmwasser ...
... Mängel (hydraulischer Abgleich etc.) wurde die Warmwasser-Temperatur langsam gesenkt und die Solepumpe höher gestellt, bis die Spreizung bei ca. 3-4K war, zuletzt auf Stufe 5,5. Der COP ist dadurch deutlich gestiegen. Zwischenzeitlich war der Werkskundendienst in anderer Sache bei uns und ...
Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe
[Seite 12]
Welche Spreizung hast du damit im Moment ?
[Seite 19]
... liegen." Richtig der Falsch? Warum die Behauptung? Damit es eine Wärmeübertragung gibt muss es ein Temperaturgefälle geben (auch Deta-T, Spreizung oder Temperaturdifferenz genannt) sonst findet keine Übertragung von Wärme statt. U-Werte, Bodenbeläge und deren Eigenschaften erstmal mal ...
[Seite 13]
Was mich noch stutzig macht ist die Aussage das die Anlage (laut Diagramm) bei Nennvolumenstrom 540 l/h und 5k Spreizung optimal laufen würde. Ich glaube ich teste mal was passiert wenn ich alles Drossel bis in der Regelung 530 l/h angezeigt werden und ob die Pumpe dann den Volumenstrom auf 5k ...
[Seite 14]
... würde ich erstmal wie geplant fortfahren. Also die Räume so drosseln das du überall die gewünschte Temperatur hast. Wenn du bei 900 mbar 2 K Spreizung hast bringt dir eine Erhöhung des Volumenstromes nicht mehr viel da dann die Spreizung noch weiter sinkt
[Seite 12]
Welche Spreizung hast du damit im Moment ?
[Seite 19]
... liegen." Richtig der Falsch? Warum die Behauptung? Damit es eine Wärmeübertragung gibt muss es ein Temperaturgefälle geben (auch Deta-T, Spreizung oder Temperaturdifferenz genannt) sonst findet keine Übertragung von Wärme statt. U-Werte, Bodenbeläge und deren Eigenschaften erstmal mal ...
[Seite 13]
Was mich noch stutzig macht ist die Aussage das die Anlage (laut Diagramm) bei Nennvolumenstrom 540 l/h und 5k Spreizung optimal laufen würde. Ich glaube ich teste mal was passiert wenn ich alles Drossel bis in der Regelung 530 l/h angezeigt werden und ob die Pumpe dann den Volumenstrom auf 5k ...
[Seite 14]
... würde ich erstmal wie geplant fortfahren. Also die Räume so drosseln das du überall die gewünschte Temperatur hast. Wenn du bei 900 mbar 2 K Spreizung hast bringt dir eine Erhöhung des Volumenstromes nicht mehr viel da dann die Spreizung noch weiter sinkt
Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
[Seite 65]
Wie ist die Spreizung vom Bad, WZ und Küche? Wie lange läuft sie am Stück? Welchen Fluß hast du jetzt im Bad? Messen die Fühler im Wärmepumpenkreislauf immer noch ...
[Seite 39]
Eine modulierende Wärmepumpe passt sich durch den Fluss im Wärmepumpenkreis den aktuellen Gegenbenheiten an und stellt damit auch die Spreizung ein. Die ist auch abhängig von der Außentemperatur (und vom Kätemittel). Die 7K sollten also eigentlich kein fester Wert sein. Wie war dann die Spreizung ...
[Seite 67]
Die Spreizung liegt bei allen Heizkreisen unter 1°. Ist halt mit dem IR Thermometer ziemlich schwer zu messen wegen der Ungenauigkeit und der Abwärme der elektr. Thermostatköpfe. Fluß im Bad liegt bei 2,4l. Ich habe pro Tag ca. 5 Verdichterstarts bei 5h Heizbetrieb :-( Die Fühler messen während ...
[Seite 69]
... fällt kurz nach dem Aufheizen auf 24-25C. Bis 23C erreicht werden, dauert es ca. 2-3 Stunden. Die Heizkurve ist jetzt schon relativ hoch. Spreizung in der Fußbodenheizung hab ich kaum
[Seite 23]
... fließende Heizwasser wird natürlich auf das Volumen gesehen weniger Wärme abgegeben und die Rücklauftemperatur steigt (geringere Spreizung). Man hat somit auch eine höhere mittlere Heizwassertemperatur im Heizkreis. Durch den erhöhten Volumenstrom, wird denoch in Summe mehr Wärme ...
[Seite 96]
die Spreizung von Wärmepumpe und Mischer beträgt bei beiden exakt 5,5K Wieso kann ich nicht wirklich den Pufferfühler, nachdem geregelt wird an den Mischer Rücklauf hängen, der ja eigentlich entscheidend ist für die Fußbodenheizung? Was kann ...
[Seite 118]
ja. der liegt bei 960L/h bei 6K Spreizung. Deswegen war meine Vermutung dass die Mischerpumpe mit 1400L/h wieder den Puffer verwirbelt.
[Seite 120]
... Das funktioniert natürlich nicht 1:1. Ich habe bei einem Wärmepumpe-Durchfluss von 900L/h einen Mischerpumpen-Durchfluss von 1100L/h. Die geringe Spreizung von 3k bleibt. Die Wärmepumpe ist jetzt so eingestellt als würde ich mit dem Vorlauf direkt die Fußbodenheizung bedienen. Nur eben mit 100L ...
[Seite 121]
ich habe jetzt die Mischerpumpe auf der niedrigsten stufe laufen mit ca. 700L/h. Die Wärmepumpe liefert ca. 1000L/h bei Spreizung =5K. Plötzlich beträgt die Spreizung in der Fußbodenheizung ca. 5k und die Mischer VLT stimmt bis auf 0,3K mit der Wärmepumpe VLT überein!! Es wird langsam wärmer. Die ...
[Seite 124]
Laut Forum nicht, weil sich die Spreizung erhöht, deswegen weniger Durchfluss höhere Spreizung und da deine Fußbodenheizung Rücklauf gesteuert ist steigt die Vorlauf also die Wärme ...
[Seite 130]
... den Durchfluss der Mischerpumpe relativ niedrig halten damit 1) die Fußbodenheizung-Vorlauftemperatur = Wärmepumpe-Vorlauftemperatur und 2) die Spreizung über 3K liegt. Ansonsten steigt der Rücklauf viel zu schnell an. Durch den Puffer kann ich deshalb bei vereinzelten Räumen die ERR ...
[Seite 137]
... 2,5°C durch die Vermischung in dem Puffer! Und um genau die 2,5K muss ich dann die Heizkurve höher stellen. Ich habe eine sehr geringe Spreizung von 3-3,5K in den Heizkreisen und somit wenig Wärmeabgabe in den Räumen. Bislang verstehe ich noch nicht genau woran das liegen kann. Laut meinem ...
[Seite 141]
... Mischer Vorlauf ist weg, wodurch ich die Heizkurve 2K runterstellen kann. Brauche aber mehr Durchfluss. Soll ich das über den Verdichter oder die Spreizung machen
[Seite 155]
ich habe ja schon einen hydr. Abgleich gemacht. Am Freitag hab ich spaßhalber den Puffer wieder aktiviert. Spreizung 6k eingstellt und bei den Räumen, die immer warm bleiben sollen wie zB. WCs, Flure, und einem Heizkreis vom WZ die Thermostatköpfe abgemacht damit die immer Durchfluss haben. Somit ...
[Seite 52]
... der richtigen Stelle erfolgt sind und soweit korrekt sind. Dann hast du an der Wärmepumpe laut IR 31 Grad Vorlauf und 26 Grad Rücklauf also ca 5 k Spreizung. Am Vorlauf Bad hast du 27 und am Rücklauf 25 Grad nur noch 2 K Spreizung. Kann das sein das oben Vorlauf und Rücklauf vertauscht sind ...
[Seite 65]
Wie ist die Spreizung vom Bad, WZ und Küche? Wie lange läuft sie am Stück? Welchen Fluß hast du jetzt im Bad? Messen die Fühler im Wärmepumpenkreislauf immer noch ...
[Seite 39]
Eine modulierende Wärmepumpe passt sich durch den Fluss im Wärmepumpenkreis den aktuellen Gegenbenheiten an und stellt damit auch die Spreizung ein. Die ist auch abhängig von der Außentemperatur (und vom Kätemittel). Die 7K sollten also eigentlich kein fester Wert sein. Wie war dann die Spreizung ...
[Seite 67]
Die Spreizung liegt bei allen Heizkreisen unter 1°. Ist halt mit dem IR Thermometer ziemlich schwer zu messen wegen der Ungenauigkeit und der Abwärme der elektr. Thermostatköpfe. Fluß im Bad liegt bei 2,4l. Ich habe pro Tag ca. 5 Verdichterstarts bei 5h Heizbetrieb :-( Die Fühler messen während ...
[Seite 69]
... fällt kurz nach dem Aufheizen auf 24-25C. Bis 23C erreicht werden, dauert es ca. 2-3 Stunden. Die Heizkurve ist jetzt schon relativ hoch. Spreizung in der Fußbodenheizung hab ich kaum
[Seite 23]
... fließende Heizwasser wird natürlich auf das Volumen gesehen weniger Wärme abgegeben und die Rücklauftemperatur steigt (geringere Spreizung). Man hat somit auch eine höhere mittlere Heizwassertemperatur im Heizkreis. Durch den erhöhten Volumenstrom, wird denoch in Summe mehr Wärme ...
[Seite 96]
die Spreizung von Wärmepumpe und Mischer beträgt bei beiden exakt 5,5K Wieso kann ich nicht wirklich den Pufferfühler, nachdem geregelt wird an den Mischer Rücklauf hängen, der ja eigentlich entscheidend ist für die Fußbodenheizung? Was kann ...
[Seite 118]
ja. der liegt bei 960L/h bei 6K Spreizung. Deswegen war meine Vermutung dass die Mischerpumpe mit 1400L/h wieder den Puffer verwirbelt.
[Seite 120]
... Das funktioniert natürlich nicht 1:1. Ich habe bei einem Wärmepumpe-Durchfluss von 900L/h einen Mischerpumpen-Durchfluss von 1100L/h. Die geringe Spreizung von 3k bleibt. Die Wärmepumpe ist jetzt so eingestellt als würde ich mit dem Vorlauf direkt die Fußbodenheizung bedienen. Nur eben mit 100L ...
[Seite 121]
ich habe jetzt die Mischerpumpe auf der niedrigsten stufe laufen mit ca. 700L/h. Die Wärmepumpe liefert ca. 1000L/h bei Spreizung =5K. Plötzlich beträgt die Spreizung in der Fußbodenheizung ca. 5k und die Mischer VLT stimmt bis auf 0,3K mit der Wärmepumpe VLT überein!! Es wird langsam wärmer. Die ...
[Seite 124]
Laut Forum nicht, weil sich die Spreizung erhöht, deswegen weniger Durchfluss höhere Spreizung und da deine Fußbodenheizung Rücklauf gesteuert ist steigt die Vorlauf also die Wärme ...
[Seite 130]
... den Durchfluss der Mischerpumpe relativ niedrig halten damit 1) die Fußbodenheizung-Vorlauftemperatur = Wärmepumpe-Vorlauftemperatur und 2) die Spreizung über 3K liegt. Ansonsten steigt der Rücklauf viel zu schnell an. Durch den Puffer kann ich deshalb bei vereinzelten Räumen die ERR ...
[Seite 137]
... 2,5°C durch die Vermischung in dem Puffer! Und um genau die 2,5K muss ich dann die Heizkurve höher stellen. Ich habe eine sehr geringe Spreizung von 3-3,5K in den Heizkreisen und somit wenig Wärmeabgabe in den Räumen. Bislang verstehe ich noch nicht genau woran das liegen kann. Laut meinem ...
[Seite 141]
... Mischer Vorlauf ist weg, wodurch ich die Heizkurve 2K runterstellen kann. Brauche aber mehr Durchfluss. Soll ich das über den Verdichter oder die Spreizung machen
[Seite 155]
ich habe ja schon einen hydr. Abgleich gemacht. Am Freitag hab ich spaßhalber den Puffer wieder aktiviert. Spreizung 6k eingstellt und bei den Räumen, die immer warm bleiben sollen wie zB. WCs, Flure, und einem Heizkreis vom WZ die Thermostatköpfe abgemacht damit die immer Durchfluss haben. Somit ...
[Seite 52]
... der richtigen Stelle erfolgt sind und soweit korrekt sind. Dann hast du an der Wärmepumpe laut IR 31 Grad Vorlauf und 26 Grad Rücklauf also ca 5 k Spreizung. Am Vorlauf Bad hast du 27 und am Rücklauf 25 Grad nur noch 2 K Spreizung. Kann das sein das oben Vorlauf und Rücklauf vertauscht sind ...