Wie funktioniert meine Heizungsanlage mit Solarthermie?
... FV 70 (mit Grundfos UmwälzPumpe im Vorlauf) Nun ist mir im Sommer aufgefallen, dass die Leitung vom Solarkollektor (Vorlauf) nur bis zur Pumpe richtig heiß war und der Rücklauf auch quasi kalt war. Daraus habe ich schon einmal geschlossen, dass die Pumpe nicht läuft. Gleichzeitig zeigt ...
[Seite 2]
... etwa 30 m3 in vier Tagen entspricht etwa 7ltr Heizöl EL am Tag Ob das nun viel oder wenig ist ist vom Energiebedarf des Gebäudes abhängig. Die Pumpe in einer Solaranlage sitzt im Rücklauf, beim Einbau in den Vorlauf würde diese bei den hohen Temperaturen einer Solaranlage im Sommer schaden ...
[Seite 3]
Moin Moin Im Rücklauf sollte ein Durchflussmesser montiert sein. Bei Aufschwimmen des Schwimmers fördert die Pumpe. Olli
[Seite 4]
Moin, melde mich hier auch mal mit meinem Halbwissen zu Wort. Das Röhrchen unterhalb der Pumpe ist wohl ein Tacosetter (Durchflussmesser/Regulierer). Hast du mal geschaut ob dieser richtig eingestellt ist oder gar zugedreht?
[Seite 5]
Moin Moin Die Leitungen sind sicher nicht aus einem Kunststoff gefertigt. der Grund für ein Nichteinschalten der Pumpe liegt daran das wenn die Kollektortemperatur zu hoch ist und im Kollektor Wasserdampf ist, es durch einströmen der solarflüssigkeit Dampfschläge entstehen können. Es stellt sich ...
... FV 70 (mit Grundfos UmwälzPumpe im Vorlauf) Nun ist mir im Sommer aufgefallen, dass die Leitung vom Solarkollektor (Vorlauf) nur bis zur Pumpe richtig heiß war und der Rücklauf auch quasi kalt war. Daraus habe ich schon einmal geschlossen, dass die Pumpe nicht läuft. Gleichzeitig zeigt ...
[Seite 2]
... etwa 30 m3 in vier Tagen entspricht etwa 7ltr Heizöl EL am Tag Ob das nun viel oder wenig ist ist vom Energiebedarf des Gebäudes abhängig. Die Pumpe in einer Solaranlage sitzt im Rücklauf, beim Einbau in den Vorlauf würde diese bei den hohen Temperaturen einer Solaranlage im Sommer schaden ...
[Seite 3]
Moin Moin Im Rücklauf sollte ein Durchflussmesser montiert sein. Bei Aufschwimmen des Schwimmers fördert die Pumpe. Olli
[Seite 4]
Moin, melde mich hier auch mal mit meinem Halbwissen zu Wort. Das Röhrchen unterhalb der Pumpe ist wohl ein Tacosetter (Durchflussmesser/Regulierer). Hast du mal geschaut ob dieser richtig eingestellt ist oder gar zugedreht?
[Seite 5]
Moin Moin Die Leitungen sind sicher nicht aus einem Kunststoff gefertigt. der Grund für ein Nichteinschalten der Pumpe liegt daran das wenn die Kollektortemperatur zu hoch ist und im Kollektor Wasserdampf ist, es durch einströmen der solarflüssigkeit Dampfschläge entstehen können. Es stellt sich ...
Problem mit Höhe von Zu und Ablauf für 4Rain Flachtank 5000 Liter
Im Dom kommt von der einen Seite das Wasser vom Dach usw. auf der anderen Seite geht die Leitung (Rohr, Schlauch) von der Pumpe zu der Zapfstelle. Der Überlauf befindet sich am Tank, nicht am Dom, und diese Leitung geht zum Kanal oder einer Versickerungs Einheit. Falls bei dir der Anschluss z.B ...
[Seite 2]
... recht weit oben angebracht um den Wasserstand nicht zu hoch werden zu lassen. Habe mal auf die schnelle einige Bilder gemacht. Bild 1 zeigt die Pumpe und den Anschluss welche dafür sorgt das der Wasserstand nicht zu hoch wird. Im Vordergrund sieht man noch ein Rohr welches zu der Pumpe führt ...
Im Dom kommt von der einen Seite das Wasser vom Dach usw. auf der anderen Seite geht die Leitung (Rohr, Schlauch) von der Pumpe zu der Zapfstelle. Der Überlauf befindet sich am Tank, nicht am Dom, und diese Leitung geht zum Kanal oder einer Versickerungs Einheit. Falls bei dir der Anschluss z.B ...
[Seite 2]
... recht weit oben angebracht um den Wasserstand nicht zu hoch werden zu lassen. Habe mal auf die schnelle einige Bilder gemacht. Bild 1 zeigt die Pumpe und den Anschluss welche dafür sorgt das der Wasserstand nicht zu hoch wird. Im Vordergrund sieht man noch ein Rohr welches zu der Pumpe führt ...
Im Dachgeschoss immer kälter als im EG?
[Seite 2]
... würde. Wasser sucht sich den Weg des geringsten Widerstandes, was in eurem Fall der Keller und das EG sind. Deshalb würde ich prüfen ob die Pumpe die benötigte Menge Wasser fördert um die Heizkreise im OG voll zu versorgen. Tut sie das nicht, habt ihr im Keller und EG den vollen Durchfluss, aber ...
[Seite 3]
Bei uns hat der Heizungsmonteur auch darauf hingewiesen, dass die Pumpe auf eine gewisse Mindestleistung eingestellt sein muß, um die Förderhöhe ins OG zu schaffen. Wenn man bei unserer Pumpe die Leistung verstellt, kommt auch kurz eine Anzeige in ...
[Seite 4]
... immer in Metern erfolgt, sozusagen als Förderhöhe. Wenn ein Kühlkreislauf 2 bar Druckverlust hat (Strömungsverluste), setzt man eine Pumpe mit mindestens 20m "Förderhöhe" ein. Selbst im Anlagenbau wird manchmal der Fehler gemacht, zusätzlich noch die tatsächliche Förderhöhe zu ...
[Seite 2]
... würde. Wasser sucht sich den Weg des geringsten Widerstandes, was in eurem Fall der Keller und das EG sind. Deshalb würde ich prüfen ob die Pumpe die benötigte Menge Wasser fördert um die Heizkreise im OG voll zu versorgen. Tut sie das nicht, habt ihr im Keller und EG den vollen Durchfluss, aber ...
[Seite 3]
Bei uns hat der Heizungsmonteur auch darauf hingewiesen, dass die Pumpe auf eine gewisse Mindestleistung eingestellt sein muß, um die Förderhöhe ins OG zu schaffen. Wenn man bei unserer Pumpe die Leistung verstellt, kommt auch kurz eine Anzeige in ...
[Seite 4]
... immer in Metern erfolgt, sozusagen als Förderhöhe. Wenn ein Kühlkreislauf 2 bar Druckverlust hat (Strömungsverluste), setzt man eine Pumpe mit mindestens 20m "Förderhöhe" ein. Selbst im Anlagenbau wird manchmal der Fehler gemacht, zusätzlich noch die tatsächliche Förderhöhe zu ...
Gartenwasserzähler / Außenwasserzähler
[Seite 2]
Hi, wo hast du die Pumpe installiert? Drin oder draußen? Bei uns haben Nachbarn die Bohrung unter der Bodenplatte gemacht und die Pumpe steht jetzt im Keller und pumpt das Wasser zu einem Außenwasserhahn. Finde ich eine schicke Lösung, von der ich leider zu spät erfahren habe... Grüße ...
Ich hab mir lieber ne GrundwasserPumpe installiert. Zu den Bohrkosten (bzw. Spülung) kommt halt noch die Anschaffung der Pumpe und die Stromkosten. Allerdings sehe ich ein paar Vorteile: Unabhängige Wasserversorgung (auch im Notfall, wobei ich das eher tertiär sehe), einfache Möglichkeit vieler ...
[Seite 2]
Hi, wo hast du die Pumpe installiert? Drin oder draußen? Bei uns haben Nachbarn die Bohrung unter der Bodenplatte gemacht und die Pumpe steht jetzt im Keller und pumpt das Wasser zu einem Außenwasserhahn. Finde ich eine schicke Lösung, von der ich leider zu spät erfahren habe... Grüße ...
Ich hab mir lieber ne GrundwasserPumpe installiert. Zu den Bohrkosten (bzw. Spülung) kommt halt noch die Anschaffung der Pumpe und die Stromkosten. Allerdings sehe ich ein paar Vorteile: Unabhängige Wasserversorgung (auch im Notfall, wobei ich das eher tertiär sehe), einfache Möglichkeit vieler ...
Dimension Zisterne - Bebauungsplan Tipps
[Seite 2]
... nicht darauf achten zu müssen. Rechnen wird sich so eine Zisterne vermutlich nicht, rein zur Gartenbewässerung. Was für eine Pumpe habt ihr denn? Wir sind noch am suchen und nicht schlüssig ob eine Automatik DrucktauchPumpe oder eine einfache mit zusätzlichem Schalter. Aktuell wird mit einer ...
[Seite 6]
Plus Erdarbeiten, Pumpe, ... Die Nummer mit der Versickerung waren deine Worte. Längst nicht jede Gemeinde, die Niederschlagswasser versickert haben will, zwingt auch zur ...
[Seite 2]
... nicht darauf achten zu müssen. Rechnen wird sich so eine Zisterne vermutlich nicht, rein zur Gartenbewässerung. Was für eine Pumpe habt ihr denn? Wir sind noch am suchen und nicht schlüssig ob eine Automatik DrucktauchPumpe oder eine einfache mit zusätzlichem Schalter. Aktuell wird mit einer ...
[Seite 6]
Plus Erdarbeiten, Pumpe, ... Die Nummer mit der Versickerung waren deine Worte. Längst nicht jede Gemeinde, die Niederschlagswasser versickert haben will, zwingt auch zur ...
Doppelhaushälfte, gehobene Ausstattung: Stimmen die Zusatzkosten?
... ist nur eine Gasheizung mit Heizkörpern in den Räumen. Er meinte, wenn ich ne Fußbodenheizung will, wird die mit einer Luft-Wärme-Pumpe betrieben. Mehrkosten für dieses System + Fußbodenheizung belaufen sich auf ca.15.000€ Hörte sich für mich in Ordnung an, da ich keine Vorstellung habe ...
[Seite 4]
... ca. 359.000€ liegen komplett, sprich alle Baunebenkosten wie Erdaushebung, Wasser, Strom, Lagerung, Fußbodenheizung mit Luft-Wasser-Wärme-Pumpe, Garage usw. Es würden also für uns nur noch die Grunderwerbsteuer aufs Grundstück anfallen (wenn es nur mit dem Grundstück klappt) und halt noch ...
... ist nur eine Gasheizung mit Heizkörpern in den Räumen. Er meinte, wenn ich ne Fußbodenheizung will, wird die mit einer Luft-Wärme-Pumpe betrieben. Mehrkosten für dieses System + Fußbodenheizung belaufen sich auf ca.15.000€ Hörte sich für mich in Ordnung an, da ich keine Vorstellung habe ...
[Seite 4]
... ca. 359.000€ liegen komplett, sprich alle Baunebenkosten wie Erdaushebung, Wasser, Strom, Lagerung, Fußbodenheizung mit Luft-Wasser-Wärme-Pumpe, Garage usw. Es würden also für uns nur noch die Grunderwerbsteuer aufs Grundstück anfallen (wenn es nur mit dem Grundstück klappt) und halt noch ...
Grundwasser abpumpen - Kosten?
[Seite 2]
... mal auf der anderen (Dorf)Straßenseite, in den ich ableiten durfte! Das hat sicher sehr viel geholfen & gespart!! Denn die Pumpe lief durchgehend Tag und Nacht, bis der Keller stand
... frage: Wie viel Wasser fällt denn an bzw. muß gehalten werden? Wie lange? Wie hoch ist der Druckverlust (Energieaufwand) für den Transport? Welche Pumpe (Leistung) wird hiernach benötigt? v.g
[Seite 2]
... mal auf der anderen (Dorf)Straßenseite, in den ich ableiten durfte! Das hat sicher sehr viel geholfen & gespart!! Denn die Pumpe lief durchgehend Tag und Nacht, bis der Keller stand
... frage: Wie viel Wasser fällt denn an bzw. muß gehalten werden? Wie lange? Wie hoch ist der Druckverlust (Energieaufwand) für den Transport? Welche Pumpe (Leistung) wird hiernach benötigt? v.g
Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
[Seite 146]
... nicht deine Aussage bezüglich gleichem und erhöhtem Durchfluss? Meinst du ggf. den erhöhten Druck, sobald ein Kreis zugeht und deshalb muss die Pumpe höher drehen
[Seite 95]
Bezüglich Flüstermodus glaube ich, dass ihr euch die Mühe zu dieser Jahreszeit sparen könnt. Die Pumpe ruft doch zurzeit nur die Minimalleistung ab. 75793 Die 2kW Mindestleistung sorgen bei uns ja schon für das Takten. In den 4-12kW Bereich bei 10°C Außentemperatur kommt die Pumpe doch nie ...
[Seite 337]
Warmwasser dreht bei mir bis 14xxl auf. Die Einheits-Wilo Pumpe ist bei uns nur gedrosselt.
[Seite 338]
Also bei mir steht die Pumpe auf Auto und bei der Warmwasser-Bereitung macht sie aktuell knapp 1600l/h.
[Seite 273]
... wie gesagt ich habe das eingebaut. Der Zwischenwärmetauscher MEH150 ist ein komplett eigener Kasten - ich habe aber KEINEN Unitower- mit Pumpe. Diese kann man fix einstellen, sie hatt kein PWM o.ä.! Macht aber anscheinend nix, meine akte Gastherme hat zwar geregelt, ist aber eigentlich ...
[Seite 97]
Die Pumpe deiner 75/6 hat viele identische Bezeichnungen mit meiner 35/6 gemeinsam. Hoffentlich nicht der gleiche Typ? 75808
[Seite 717]
Hallo Sorry deine Antwort verstehe ich nicht ? Hast du jetzt zusätzlich eine Pumpe? im Heizkreis?
[Seite 613]
... nicht aber vielleicht muss sich das Ganze noch einschwingen und es ist zu früh, daraus etwas abzuleiten. Offensichtlich läuft also die UW-Pumpe am absoluten Maximum. Was meint Ihr? Wohl erst mal beobachten, bis es wieder kalt wird. Die Abnahme der Anlagen steht noch aus, ich werde das Thema ...
[Seite 670]
... den Fehler gesucht habe, da es hier mal -11 Grad hatte. AT-Durchheizen steht jetzt auf -7 Grad wie der Bivalenz-Punkt für Heizen (da läuft die Pumpe bei ca. 85 %). Warum er bei dir immer auf 20 Grad Wunschtemperatur fährt verstehe ich nicht? oder ist das dein eingestellter Wert für ...
[Seite 638]
Die Pumpe läuft auf 75% mit 1200l. Ich kann sie auch nich höher modulieren.
[Seite 408]
... Microcontroller (ESP). Eine einfache Implementierung wäre mit ESPEasy möglich. Den Durchfluss kann man über ebus holen. Wenn die Pumpe auf auto steht ist das aber nicht notwendig. Ich sehe auf meinen Statistiken, dass die Pumpe den konstanten Volumenstrom sehr gut und genau regelt. Die Pumpe ...
[Seite 149]
Ich habe mal mit der Restförderhöhe rumgespielt und folgende Daten abgelesen, die mich verwundert lassen. Was habe ich gemacht? Pumpe auf Auto. Restförderhöhe war 900 mBar und diese auf 400 mBar verringert. Laut Heizlastberechnung habe ich weniger als 300 mBar maximale Druckverluste in den ...
[Seite 146]
... nicht deine Aussage bezüglich gleichem und erhöhtem Durchfluss? Meinst du ggf. den erhöhten Druck, sobald ein Kreis zugeht und deshalb muss die Pumpe höher drehen
[Seite 95]
Bezüglich Flüstermodus glaube ich, dass ihr euch die Mühe zu dieser Jahreszeit sparen könnt. Die Pumpe ruft doch zurzeit nur die Minimalleistung ab. 75793 Die 2kW Mindestleistung sorgen bei uns ja schon für das Takten. In den 4-12kW Bereich bei 10°C Außentemperatur kommt die Pumpe doch nie ...
[Seite 337]
Warmwasser dreht bei mir bis 14xxl auf. Die Einheits-Wilo Pumpe ist bei uns nur gedrosselt.
[Seite 338]
Also bei mir steht die Pumpe auf Auto und bei der Warmwasser-Bereitung macht sie aktuell knapp 1600l/h.
[Seite 273]
... wie gesagt ich habe das eingebaut. Der Zwischenwärmetauscher MEH150 ist ein komplett eigener Kasten - ich habe aber KEINEN Unitower- mit Pumpe. Diese kann man fix einstellen, sie hatt kein PWM o.ä.! Macht aber anscheinend nix, meine akte Gastherme hat zwar geregelt, ist aber eigentlich ...
[Seite 97]
Die Pumpe deiner 75/6 hat viele identische Bezeichnungen mit meiner 35/6 gemeinsam. Hoffentlich nicht der gleiche Typ? 75808
[Seite 717]
Hallo Sorry deine Antwort verstehe ich nicht ? Hast du jetzt zusätzlich eine Pumpe? im Heizkreis?
[Seite 613]
... nicht aber vielleicht muss sich das Ganze noch einschwingen und es ist zu früh, daraus etwas abzuleiten. Offensichtlich läuft also die UW-Pumpe am absoluten Maximum. Was meint Ihr? Wohl erst mal beobachten, bis es wieder kalt wird. Die Abnahme der Anlagen steht noch aus, ich werde das Thema ...
[Seite 670]
... den Fehler gesucht habe, da es hier mal -11 Grad hatte. AT-Durchheizen steht jetzt auf -7 Grad wie der Bivalenz-Punkt für Heizen (da läuft die Pumpe bei ca. 85 %). Warum er bei dir immer auf 20 Grad Wunschtemperatur fährt verstehe ich nicht? oder ist das dein eingestellter Wert für ...
[Seite 638]
Die Pumpe läuft auf 75% mit 1200l. Ich kann sie auch nich höher modulieren.
[Seite 408]
... Microcontroller (ESP). Eine einfache Implementierung wäre mit ESPEasy möglich. Den Durchfluss kann man über ebus holen. Wenn die Pumpe auf auto steht ist das aber nicht notwendig. Ich sehe auf meinen Statistiken, dass die Pumpe den konstanten Volumenstrom sehr gut und genau regelt. Die Pumpe ...
[Seite 149]
Ich habe mal mit der Restförderhöhe rumgespielt und folgende Daten abgelesen, die mich verwundert lassen. Was habe ich gemacht? Pumpe auf Auto. Restförderhöhe war 900 mBar und diese auf 400 mBar verringert. Laut Heizlastberechnung habe ich weniger als 300 mBar maximale Druckverluste in den ...