ᐅ kühlfunktion in Themen
Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
[Seite 36]
... auch mein bisheriges Verständnis in der Theorie. Allerdings habe ich in dem Zusammenhang zugegebenermaßen nie verstanden, warum die ERRs für die Kühlfunktion kompatibel sein müssen. Sprich, beim Einbau wurde darauf geachtet, dass die ERR-Modelle extra für die Kühlung ausgelegt sind. Laut ...
[Seite 540]
Moin, nächste Frage: Nutzt jemand die Kühlfunktion der Wärmepumpe? Meine liebe Frau hat so etwas Bedenken bzgl. des Anblickes einer Klimaanlage im Wohnzimmer und OG (was ich eigentlich gerade angehen wollte). Als Alternative könnte man ja die Kühlfunktion nutzen. Wir brauchen keine wirklich echte ...
[Seite 470]
Hi zusammen, Die Kühlfunktion scheint ja wirklich nur von einem Kodierwiderstand abhängig zu sein, oder? Hat jemend von euch das einfach selbst installiert? Viel Glück ...
[Seite 490]
so in etwa ist es bei mir auch. Nur steht bei mir das Integral noch bei 60° min. Ich habe unsere Kühlfunktion im Moment wieder abgestellt,da es meiner Frau zu frisch auf den Fliesen wurde und sie gern "Barfuß" rumläuft. Aber funktioniert hat das Ganze ...
[Seite 435]
... Als Regler haben wir eine Multimatic 700. Die Frage: Wir muss man die Wärmepumpe einstellen, dass sie automatisch von Heizung zu Kühlfunktion wechselt? Die Anlage wurde erst letztes Jahr im Frühjahr eingebaut und wir hatten noch nicht richtig die Möglichkeit das zu testen bzw. sind ...
[Seite 30]
... Die Hausbaufirma verbaut(e) nur diese Variante. Finde es aber auch nicht schlimm. Auch wenn der Kompressor außen nicht so "ansehnlich" ist. Die Kühlfunktion haben wir nicht gewählt. Der Vaillant Monteur meinte, ihr werdet nicht den gewünschten "Kühleffekt" damit erreichen. Dann lieber eine ...
[Seite 56]
... 4-Stellingen Aufpreis aufrufen. Das heißt, dass es mit dem Kodierstecker allein ja nicht getan ist. Was müsste alles für die "Vorbereitung der Kühlfunktion" sonst noch alles berücksichtigt werden. Weiß das jemand? Tatsächlich frage ich für einen Bekannten mit der gleichen Anlage, jedoch ohne ...
[Seite 665]
... gesprochen. Es ist tatsächlich so, dass es bei Vaillant kein einziges Schema gibt ohne hydraulische Weiche - zumindest nicht bei Verwendung der Kühlfunktion. Danach haben wir aufgegeben und müssen mit dem Puffer leben. Bei uns wird es ein 45 Liter Puffer werden. Wir haben für die Kühfunktion ca ...
[Seite 474]
Mal eine Frage zum Kühlstecker (Widerstand), um die Kühlfunktion in den Arotherms zu ermöglichen: Beeinflußt die bloße Präsenz des Kühlsteckers das Verhalten (Leistung) der Heizungspumpe (Umwälzpumpe) der Arotherm wenn die Kühlfunktion möglich, aber nicht aktiviert ist? Habe in meiner Arotherm ...
[Seite 35]
... Betrieb los. Ohne dass ich temperaturtechnisch eine besondere Veränderung vernommen hätte, sah ich zumindest in der Auswertung, dass die Kühlfunktion Strom zieht und damit läuft. Da draußen die Temperaturen zeitgleich täglich gestiegen sind, nahm ich an, dass ich deshalb "gefühlt keine ...
[Seite 37]
... RAL9010 - comfort roll 2.0 Anschlussleiste 10Zonen heizen/kühlen. f.Raumtherm. u.Stellantr.230V - VA Kodierwiderstand zur Aktivierung der Kühlfunktion für Arotherm Rausgerechnet hat der Heizungsbauer - xnet Raumtemp.-Regler Heizen Standard, 230 Volt KERMI Ich habe nur den Codierstecker ...
[Seite 436]
Ich habe selber noch keine Kühlfunktion am Laufen, aber gibt es dafür nicht den Punkt "AT Kühlen starten"? Also eine wählbare Außentemperatur, ab der die Kühlfunktion aktiviert ...
[Seite 662]
Danke euch für die Rückmeldung. Das Online-Modul bekommen wir auch. Soweit ich verstehe ist das Pflicht in Verbindung mit der Kühlfunktion wegen des Messung des Taupunkts im Wohnbereich. Mir kommt es auch nicht auf 100% exakte Werte an. Gut wäre eben, wenn der interne Zähler in etwa immer gleich ...
[Seite 663]
... reagieren. Ja, das kann man schon so sagen. Über ebusd kann man sehr viele Daten abgreifen. Machen hier auch einige und zeichnen die Daten auf. Kühlfunktion nutzen wir, allerdings nicht Parkett. Parkett ist dabei kein grundsätzliches Problem. Man muss halt immer auf den Taupunkt achten. Und ...
[Seite 12]
Darf ich fragen was du damit meinst? Was die Kühlfunktion angeht, so muss diese meines Wissens nach explizit aktiviert werden (!?). Damit meine ich nicht den erwähnten Codierstecker, sondern die Umschaltung auf den Kühlbetrieb. Da reicht es nicht die Thermostate einfach auf niedrige Temperatur ...
[Seite 471]
Moin, man benötigt trotzdem den Kodierstecker, um die Kühlfunktion zu aktivieren. Ist der nicht vorhanden, kann man das scheinbar am Regler aktivieren. Nach ein paar Minuten wird die Einstellung aber zurückgesetzt. Der Stecker kommt in die Außeneinheit. Unser Heizi hatte zuerst einen Stecker in ...
[Seite 36]
... auch mein bisheriges Verständnis in der Theorie. Allerdings habe ich in dem Zusammenhang zugegebenermaßen nie verstanden, warum die ERRs für die Kühlfunktion kompatibel sein müssen. Sprich, beim Einbau wurde darauf geachtet, dass die ERR-Modelle extra für die Kühlung ausgelegt sind. Laut ...
[Seite 540]
Moin, nächste Frage: Nutzt jemand die Kühlfunktion der Wärmepumpe? Meine liebe Frau hat so etwas Bedenken bzgl. des Anblickes einer Klimaanlage im Wohnzimmer und OG (was ich eigentlich gerade angehen wollte). Als Alternative könnte man ja die Kühlfunktion nutzen. Wir brauchen keine wirklich echte ...
[Seite 470]
Hi zusammen, Die Kühlfunktion scheint ja wirklich nur von einem Kodierwiderstand abhängig zu sein, oder? Hat jemend von euch das einfach selbst installiert? Viel Glück ...
[Seite 490]
so in etwa ist es bei mir auch. Nur steht bei mir das Integral noch bei 60° min. Ich habe unsere Kühlfunktion im Moment wieder abgestellt,da es meiner Frau zu frisch auf den Fliesen wurde und sie gern "Barfuß" rumläuft. Aber funktioniert hat das Ganze ...
[Seite 435]
... Als Regler haben wir eine Multimatic 700. Die Frage: Wir muss man die Wärmepumpe einstellen, dass sie automatisch von Heizung zu Kühlfunktion wechselt? Die Anlage wurde erst letztes Jahr im Frühjahr eingebaut und wir hatten noch nicht richtig die Möglichkeit das zu testen bzw. sind ...
[Seite 30]
... Die Hausbaufirma verbaut(e) nur diese Variante. Finde es aber auch nicht schlimm. Auch wenn der Kompressor außen nicht so "ansehnlich" ist. Die Kühlfunktion haben wir nicht gewählt. Der Vaillant Monteur meinte, ihr werdet nicht den gewünschten "Kühleffekt" damit erreichen. Dann lieber eine ...
[Seite 56]
... 4-Stellingen Aufpreis aufrufen. Das heißt, dass es mit dem Kodierstecker allein ja nicht getan ist. Was müsste alles für die "Vorbereitung der Kühlfunktion" sonst noch alles berücksichtigt werden. Weiß das jemand? Tatsächlich frage ich für einen Bekannten mit der gleichen Anlage, jedoch ohne ...
[Seite 665]
... gesprochen. Es ist tatsächlich so, dass es bei Vaillant kein einziges Schema gibt ohne hydraulische Weiche - zumindest nicht bei Verwendung der Kühlfunktion. Danach haben wir aufgegeben und müssen mit dem Puffer leben. Bei uns wird es ein 45 Liter Puffer werden. Wir haben für die Kühfunktion ca ...
[Seite 474]
Mal eine Frage zum Kühlstecker (Widerstand), um die Kühlfunktion in den Arotherms zu ermöglichen: Beeinflußt die bloße Präsenz des Kühlsteckers das Verhalten (Leistung) der Heizungspumpe (Umwälzpumpe) der Arotherm wenn die Kühlfunktion möglich, aber nicht aktiviert ist? Habe in meiner Arotherm ...
[Seite 35]
... Betrieb los. Ohne dass ich temperaturtechnisch eine besondere Veränderung vernommen hätte, sah ich zumindest in der Auswertung, dass die Kühlfunktion Strom zieht und damit läuft. Da draußen die Temperaturen zeitgleich täglich gestiegen sind, nahm ich an, dass ich deshalb "gefühlt keine ...
[Seite 37]
... RAL9010 - comfort roll 2.0 Anschlussleiste 10Zonen heizen/kühlen. f.Raumtherm. u.Stellantr.230V - VA Kodierwiderstand zur Aktivierung der Kühlfunktion für Arotherm Rausgerechnet hat der Heizungsbauer - xnet Raumtemp.-Regler Heizen Standard, 230 Volt KERMI Ich habe nur den Codierstecker ...
[Seite 436]
Ich habe selber noch keine Kühlfunktion am Laufen, aber gibt es dafür nicht den Punkt "AT Kühlen starten"? Also eine wählbare Außentemperatur, ab der die Kühlfunktion aktiviert ...
[Seite 662]
Danke euch für die Rückmeldung. Das Online-Modul bekommen wir auch. Soweit ich verstehe ist das Pflicht in Verbindung mit der Kühlfunktion wegen des Messung des Taupunkts im Wohnbereich. Mir kommt es auch nicht auf 100% exakte Werte an. Gut wäre eben, wenn der interne Zähler in etwa immer gleich ...
[Seite 663]
... reagieren. Ja, das kann man schon so sagen. Über ebusd kann man sehr viele Daten abgreifen. Machen hier auch einige und zeichnen die Daten auf. Kühlfunktion nutzen wir, allerdings nicht Parkett. Parkett ist dabei kein grundsätzliches Problem. Man muss halt immer auf den Taupunkt achten. Und ...
[Seite 12]
Darf ich fragen was du damit meinst? Was die Kühlfunktion angeht, so muss diese meines Wissens nach explizit aktiviert werden (!?). Damit meine ich nicht den erwähnten Codierstecker, sondern die Umschaltung auf den Kühlbetrieb. Da reicht es nicht die Thermostate einfach auf niedrige Temperatur ...
[Seite 471]
Moin, man benötigt trotzdem den Kodierstecker, um die Kühlfunktion zu aktivieren. Ist der nicht vorhanden, kann man das scheinbar am Regler aktivieren. Nach ein paar Minuten wird die Einstellung aber zurückgesetzt. Der Stecker kommt in die Außeneinheit. Unser Heizi hatte zuerst einen Stecker in ...
Kühlkonzept Neubau - Splitklima / Luft-Wasser-Wärmepumpe Kühlfunktion / Kombination
[Seite 2]
Auf jeden Fall gleich die Klimaanlage einplanen / einbauen lassen. Kühlfunktion der Wärmepumpe kannst vergessen. Sieht man ja gerade wieder an andern Beiträgen hier im Forum…
[Seite 3]
... die 5k Aufpreis finde ich auch extrem viel. Ich kann mir auch nicht erklären warum das so hoch ist. Aber für BKA bräuchte ich doch auch die Kühlfunktion der Luft-Wasser-Wärmepumpe? Weißt du ca. wieviel man für BKA rechnen muss wie da die Kühlleistung im Vergleich ist? Insbesondere um das Büro zur ...
[Seite 2]
Auf jeden Fall gleich die Klimaanlage einplanen / einbauen lassen. Kühlfunktion der Wärmepumpe kannst vergessen. Sieht man ja gerade wieder an andern Beiträgen hier im Forum…
[Seite 3]
... die 5k Aufpreis finde ich auch extrem viel. Ich kann mir auch nicht erklären warum das so hoch ist. Aber für BKA bräuchte ich doch auch die Kühlfunktion der Luft-Wasser-Wärmepumpe? Weißt du ca. wieviel man für BKA rechnen muss wie da die Kühlleistung im Vergleich ist? Insbesondere um das Büro zur ...
Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung?
[Seite 5]
... diesem Faden nicht klar ersichtlich. Hier ein ERFAHRUNGS-Bericht, basierend auf: - eigenes Haus: Luft-Wasser-Wärmepumpe (Viessmann) mit aktiver Kühlfunktion über Fußbodenheizung - Elternhaus: Klimaanlage [*]Mein Fazit am konkreten Beispiel: Sommertag ohne aktive Kühlung: Temperatur im DG bei 28 ...
[Seite 9]
Wir haben die Kühlfunktion der Anlage nicht gekauft weil ich vorher bei Netz-Recherchen gelesen hatte, dass sie nicht mehr als 2-3 Grad bringen kann (wenn's gut läuft), und auch kalte Luft eben nicht aufsteigt -> kalte Füße Problem. Es gibt wohl Systeme wo Lüftung mit Klimaanlage kombiniert sind ...
[Seite 6]
... unterscheiden, da ich hier im Faden mehrfach das Argument "Luftfeuchtigkeit bleibt trotzdem" gelesen habe. Konkrete Erfahrung in meinem Haus: - ohne Kühlfunktion: ca. 28 Grad bei 60 Prozent rel. Feuchtigkeit - mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Kühlfunktion: ca. 24 Grad bei 72 Prozent rel. Feuchtigkeit ...
[Seite 5]
... diesem Faden nicht klar ersichtlich. Hier ein ERFAHRUNGS-Bericht, basierend auf: - eigenes Haus: Luft-Wasser-Wärmepumpe (Viessmann) mit aktiver Kühlfunktion über Fußbodenheizung - Elternhaus: Klimaanlage [*]Mein Fazit am konkreten Beispiel: Sommertag ohne aktive Kühlung: Temperatur im DG bei 28 ...
[Seite 9]
Wir haben die Kühlfunktion der Anlage nicht gekauft weil ich vorher bei Netz-Recherchen gelesen hatte, dass sie nicht mehr als 2-3 Grad bringen kann (wenn's gut läuft), und auch kalte Luft eben nicht aufsteigt -> kalte Füße Problem. Es gibt wohl Systeme wo Lüftung mit Klimaanlage kombiniert sind ...
[Seite 6]
... unterscheiden, da ich hier im Faden mehrfach das Argument "Luftfeuchtigkeit bleibt trotzdem" gelesen habe. Konkrete Erfahrung in meinem Haus: - ohne Kühlfunktion: ca. 28 Grad bei 60 Prozent rel. Feuchtigkeit - mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Kühlfunktion: ca. 24 Grad bei 72 Prozent rel. Feuchtigkeit ...
Erdwärmeheizung mit Kühlfunktion - regelbar?
Hallo, wir möchten gern in unser Haus eine Erdwärmeheizung mit Kühlfunktion eines namhaften Herstellers einbauen. Diese ist in den oberen Zimmern (u.a. auch Schlafzimmer) regelbar. Im EG ist sie ungeregelt, da die Hitze ja zwingend irgendwo hin muss, wenn die Heizung läuft. Nun meine Frage: Im ...
[Seite 2]
... auf 24°C eine sehr sehr hohe Luftfeuchtigkeit (~90%). Ich kombiniere deshalb die Luft/Wasswärmepumpe (mit integrierter Kühlfunktion) mit einem Solevorheiz/kühlregister der Wohnraumlüftung. Wenn die Luft von 35°C/50% auf 17°C abgekühlt wird und anschließend bei der Abluft dann erwärmt ist ...
[Seite 3]
... zum besseren Verständnis: Wir haben ein Grundstück mit Südlage auf freiem Feld - kein Baum - kein Schatten...das wird sicher warm im Sommer. Die Kühlfunktion kostet uns rund 1.300,-€ mehr als ohne. Dies sind zwar keine Peanuts aber angesichts der Gesamtinvestition eher marginal. Ziel ist wie ...
Hallo, wir möchten gern in unser Haus eine Erdwärmeheizung mit Kühlfunktion eines namhaften Herstellers einbauen. Diese ist in den oberen Zimmern (u.a. auch Schlafzimmer) regelbar. Im EG ist sie ungeregelt, da die Hitze ja zwingend irgendwo hin muss, wenn die Heizung läuft. Nun meine Frage: Im ...
[Seite 2]
... auf 24°C eine sehr sehr hohe Luftfeuchtigkeit (~90%). Ich kombiniere deshalb die Luft/Wasswärmepumpe (mit integrierter Kühlfunktion) mit einem Solevorheiz/kühlregister der Wohnraumlüftung. Wenn die Luft von 35°C/50% auf 17°C abgekühlt wird und anschließend bei der Abluft dann erwärmt ist ...
[Seite 3]
... zum besseren Verständnis: Wir haben ein Grundstück mit Südlage auf freiem Feld - kein Baum - kein Schatten...das wird sicher warm im Sommer. Die Kühlfunktion kostet uns rund 1.300,-€ mehr als ohne. Dies sind zwar keine Peanuts aber angesichts der Gesamtinvestition eher marginal. Ziel ist wie ...
BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger
[Seite 2]
Förderung kommt auf unser Konto, aber wie gesagt haben wir das auch selbst machen müssen. Kühlfunktion war bei uns einfach mit dabei und ist ein netter Nebeneffekt. Extra dafür Geld ausgeben würde ich nicht, dann lieber das Geld in eine richtige Klima ...
[Seite 3]
... Fenstern. Kommt auf den Mehrpreis bei der Bemusterung an und wie wir das Thema Einbruchschutz bewerten. Ich habe inzwischen verstanden, dass die Kühlfunktion eher "nice-to-have" ist. Daher stellt sich mir nun die Grundsatzfrage, ob lieber Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gastherme + Solarthermie ...
[Seite 2]
Förderung kommt auf unser Konto, aber wie gesagt haben wir das auch selbst machen müssen. Kühlfunktion war bei uns einfach mit dabei und ist ein netter Nebeneffekt. Extra dafür Geld ausgeben würde ich nicht, dann lieber das Geld in eine richtige Klima ...
[Seite 3]
... Fenstern. Kommt auf den Mehrpreis bei der Bemusterung an und wie wir das Thema Einbruchschutz bewerten. Ich habe inzwischen verstanden, dass die Kühlfunktion eher "nice-to-have" ist. Daher stellt sich mir nun die Grundsatzfrage, ob lieber Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gastherme + Solarthermie ...
Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht !
[Seite 4]
Weil hier auch eine Kühlfunktion der Wärmepumpe angesprochen wurde: wie zufrieden seid ihr mit euren Luft-Wasser-Wärmepumpe? Unser GU hätte uns eine "Viessmann-Vitocal 200-S" angeboten. Die Zusatzkosten für Splitt-Wärmepumpe mit Kühlfunktion / Taupunktwächter / Raumthermostate mit Kühlfunktion ...
[Seite 5]
... ein kleines Update von mir. Wir haben wir auf eine Luft-Wasser-Wärmepumpe umgeplant. Dazu wird eine Photovoltaikanlage mit 9,9 KW kommen. Auf die Kühlfunktion werden wir verzichten, da wir einen guten Dachüberstand und ausreichend Verschattung haben und es mir die Kosten für 1-2 Crad nicht wert ...
[Seite 4]
Weil hier auch eine Kühlfunktion der Wärmepumpe angesprochen wurde: wie zufrieden seid ihr mit euren Luft-Wasser-Wärmepumpe? Unser GU hätte uns eine "Viessmann-Vitocal 200-S" angeboten. Die Zusatzkosten für Splitt-Wärmepumpe mit Kühlfunktion / Taupunktwächter / Raumthermostate mit Kühlfunktion ...
[Seite 5]
... ein kleines Update von mir. Wir haben wir auf eine Luft-Wasser-Wärmepumpe umgeplant. Dazu wird eine Photovoltaikanlage mit 9,9 KW kommen. Auf die Kühlfunktion werden wir verzichten, da wir einen guten Dachüberstand und ausreichend Verschattung haben und es mir die Kosten für 1-2 Crad nicht wert ...
Luft-Luft vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe KFW55 Haus - Kühlfunktion wichtig
... heizen / kühlen. Folgende Vor- und Nachteile sind uns bis jetzt bekannt: [TABLE] Wärmepumpe Vorteile Nachteile Luft-Luft mit Kühlfunktion [*]Heizung und Kühlung in einem System [*]relativ günstig in der Anschaffung [*]Lautstärke, wäre noch zu prüfen (unterscheidet sich die Lautstärke von einer ...
[Seite 3]
... wir eher aufgrund der Kühlung im Sommer. Der Tenor hier scheint ja aber recht eindeutig für die Luft-Wasser-Wärmepumpe wahlweise mit Kühlfunktion in der Fußbodenheizung oder mit Klimaanlage zu sprechen. Danke auf jeden Fall für die vielen Antworten, das hilft uns bei der ...
... heizen / kühlen. Folgende Vor- und Nachteile sind uns bis jetzt bekannt: [TABLE] Wärmepumpe Vorteile Nachteile Luft-Luft mit Kühlfunktion [*]Heizung und Kühlung in einem System [*]relativ günstig in der Anschaffung [*]Lautstärke, wäre noch zu prüfen (unterscheidet sich die Lautstärke von einer ...
[Seite 3]
... wir eher aufgrund der Kühlung im Sommer. Der Tenor hier scheint ja aber recht eindeutig für die Luft-Wasser-Wärmepumpe wahlweise mit Kühlfunktion in der Fußbodenheizung oder mit Klimaanlage zu sprechen. Danke auf jeden Fall für die vielen Antworten, das hilft uns bei der ...