Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell?

4,90 Stern(e) 12 Votes
D

Dennis89

Wie oft tauen eure Wärmepumpe bei diesen Temperaturen ab? Bei mir wird im 30 Minutentakt abgetaut. Irgendwie komisch.
Dadurch wird der HK Soll auch nicht erreicht, weil durch das abtauen die HK Temperatur fällt. Es ist ein Kreislauf.
 
OWLer

OWLer

Ich fahre zurzeit 0.2 mit +1°C Parallelverschiebung.

Abtauen läuft ca jede Stunde.

Momentan erstaunlich hoher Stromverbrauch in Summe. Das Vorheizregister meiner Lüftung hat sich dann wohl leider zugeschaltet.
welche-vorlauftemperaturen-fahrt-ihr-aktuell-546601-1.jpeg
 
D

Dennis89

Ich fahre zurzeit 0.2 mit +1°C Parallelverschiebung.

Abtauen läuft ca jede Stunde.

Momentan erstaunlich hoher Stromverbrauch in Summe. Das Vorheizregister meiner Lüftung hat sich dann wohl leider zugeschaltet.
Jede Stunde ist für mich plausibel, aber alle 30 Minuten?
Was zieht deine Wärmepumpe aktuell?
 
Musketier

Musketier

AT Vorlauf
20​
26​
15​
27​
10​
28​
5​
29​
0​
30​
-5​
31​
-10​
32​
-15​
33​
-20​
34​




AT =Außentemperatur
Vorlauf = Vorlauf (Soll)

Ich habe Parallelverschiebung +6 und Steilheit 0,2
 
N

netuser

Heute morgen hat die Heizung -4,5°C Außentemperatur gemessen (Apple behauptet -6) und es gehen 30°C in den Vorlauf.
Würde an deiner Stelle schauen, ob Apple nicht doch recht hat ;)

Habe gerade gestern in Anwesenheit des Services den Korrekturwert um -3° eingestellt, da der Temp-Fühler der Heizung seit der Aufstellung falsch gemessen hat (immer höher als tatsächlich). Dafür gibt es den Punkt "Korrekturwert" im Menü.


Ich fahre zurzeit 0.2 mit +1°C Parallelverschiebung.

Abtauen läuft ca jede Stunde.
Wir haben ja die gleiche Heizung. Wo stellst du die Parallelverschiebung ein? Wo liest du die Häufigkeit der Abtauvorgänge aus? :)
 
Zuletzt aktualisiert 15.06.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1777 Themen mit insgesamt 26319 Beiträgen


Ähnliche Themen
Nr.ErgebnisBeiträge
1Neubau-Heizung? Beiträge: 13
2Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? Beiträge: 14
3Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe Beiträge: 109
4Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden Beiträge: 15
5Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) Beiträge: 35
6Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik Beiträge: 16
7Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin Beiträge: 144
8Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren Beiträge: 23
9CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung Beiträge: 17
10Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe Beiträge: 34
11Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen Beiträge: 30
12Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie Beiträge: 39
13Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung Beiträge: 149
14Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? Beiträge: 48
15Wärmepumpe Vaillant aroTherm split 55 oder 75? Beiträge: 20
16LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? Beiträge: 26
17Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen Beiträge: 54
18Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe Beiträge: 74
19Rücksüplfilter / Zusatzoption Wärmepumpe Beiträge: 16
20Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS Beiträge: 21

Alle Bilder dieser Forenkategorie anzeigen
Oben