Hallo zusammen,

wir bauen aktuell 3 Reihenhäuser.
Da unser GU die arbeiten eingestellt hat, waren wir leider gezwungen die Arbeiten einzustellen.
Aktuell haben wir einen fertigen Keller und ein Fertiges Erdgeschoss inkl. Decke über EG.
Die Häuser sind bereits inkl. Mehrspartenhauseinführung erschlossen.

Der Baustromkasten auf der Baustelle gehört dem Elektriker des GU und wird vermutlich demnächst abgeholt.

Für uns stellt sich jetzt die Frage, ob wir einen neuen Baustromkasten benötigen (inkl. zwischenabrechnung und ummeldung mit den Netzen-BW) oder ob es ggf. möglich bzw. erlaubt ist, den Zählerschrank bereits jetzt im Keller zu montieren und anzumelden so dass man hinterher nicht mehr auf Baustrom angewiesen ist.

- Der Keller soll nicht verputzt werden und bleibt somit im aktuellen Zustand.

Falls ich irgendwelche relevanten Infos vergessen haben sollte, gerne nachfragen.
 
B

BBaumeister

Also bei uns hat es gereicht, dass die Hausanschlüsse in einem abgeschlossenen Raum liegen, sprich: Der Kellerraum musste nach oben hin geschlossen sein (Decke fertig) und abschließbar sein, wobei eine Bautür ausreicht. Was du eventuell klären solltest, ist, ob normale Steckdosen ausreichen oder ob der Elektriker zusätzlich einen Starkstromanschluss legen soll.

Wir haben uns auch sehr früh vom Baustrom verabschiedet, da der Hausstrom 5 Cent pro KWH günstiger war und was in Summe (vor allemwährend der Bautrocknung) doch einen erheblichen Effekt hatte.
 
Tolentino

Tolentino

Ohne die Hintergründe zu kennen, die Zum Baustopp geführt haben würde ich versuchen den Elektriker direkt anzusprechen ob man nicht eine Lösung findet. Also wenn du nur Probleme mit dem GU und nicht mit dem Elektriker haben solltest. Sollte der Elektriker Stein des Anstoßes oder darin verwickelt sein, hast du natürlich ein Problem.
M.E. kann aber mit Mehrsparte und solange kein anderes Gewerk entgegen steht auch schon Haushaltsstrom angeschlossen werden. Bei Anschluss im Haus bist du natürlich aber auch vom Termin mit dem Netzbetreiber abhängig.
 
R

RotorMotor

Einfach mal mit dem Netzbetreiber sprechen oder eurem Elektriker!

Der Raum muss denke ich mindestens abschließbar sein.

Bei uns war der Bau allerdings auch recht lange ohne Strom.
Die meisten Handwerker kamen mit Akku-Geräten gut aus!
 
K

Kishihmen

Ohne die Hintergründe zu kennen, die Zum Baustopp geführt haben würde ich versuchen den Elektriker direkt anzusprechen ob man nicht eine Lösung findet.
Das haben wir schon versucht. Der Elektriker hat auch kein Geld vom GU bekommen und will das Geld jetzt von uns haben. Da wir den GU aber schon deutlich überzahlt haben, kann ich nicht noch für die Dienstleister der GU die Rechnungen übernehmen.

Bei uns war der Bau allerdings auch recht lange ohne Strom.
Die meisten Handwerker kamen mit Akku-Geräten gut aus!
Ja, das wird bei uns nicht funktionieren, da wir einen Kran brauchen und der braucht Starkstrom

Also bei uns hat es gereicht, dass die Hausanschlüsse in einem abgeschlossenen Raum liegen, sprich: Der Kellerraum musste nach oben hin geschlossen sein (Decke fertig) und abschließbar sein, wobei eine Bautür ausreicht. Was du eventuell klären solltest, ist, ob normale Steckdosen ausreichen oder ob der Elektriker zusätzlich einen Starkstromanschluss legen soll.
Heißt das, dass "nur" der Raum mit dem Baustromkasten abschließbar sein musste, oder dass es eine Haustür geben musste?
 
Tolentino

Tolentino

Ok, das ist echt vertrackt. Vor allem, wenn der GU nen Insolvenzverwalter kriegt, dann könnte es sogar sein, dass du auch bei nem neuen Elektriker den Restbetrag dennoch an den GU zahlen musst (zusätzlich).
Unbedingt Anwalt hinzuziehen.
Bezügl. Abschließbar unbedingt den Netzbetreiber fragen.
Ein Baustromkasten ist übrigens selbst abschließbar und kann auch draußen stehen. Der Hausanschlussraum muss bei den meisten Netzbetreibern abschließbar sein.
 
Zuletzt aktualisiert 20.09.2024
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13216 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Elektro - Ab wann darf man einen Zählerschrank installieren
Nr.ErgebnisBeiträge
1Nägel durch Abdichtungsbahn im Keller 14
2Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
3Ein- Zweifamilienhaus mit Loch im Keller 11
4Finanzierung Bungalow-Neubau ohne Keller 10
5Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 48
6Rohbaufirma baut Keller kleiner als im Werksplan 51
7Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
8Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
9Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
10Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 11
11Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 16
12Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
13Bewertung Keller / Siedlungshäuschen Bayern 53
14Lichtschächte bei Wasserdichtem Keller 10
15Grundriss Einfamilienhaus 2 Geschosse mit Keller ca. 190m², Grundstück ca. 440m² 78
16Bewertung Grundriss ca. 145 qm Einfamilienhaus Keller/EG/OG 111
17Hausanschlussplanung und Technikraum im Keller 11
18Einfamilienhaus mit Keller in NRW - ist unsere Finanzierung solide? 43
19Grundriss Einfamilienhaus-Sattelhaus mit Keller, ca. 200 qm 76
20Kritik an Einfamilienhaus-Grundriss erwünscht (~175m2/0,9m Kniestock/Keller) 16

Oben