Ytong节能规定允许25厘米石材厚度 - 谁有经验?

  • Erstellt am 2018-11-03 20:38:18

Höhlenmensch

2018-11-03 20:38:18
  • #1
是的,我已经全部查阅并阅读过了,尽管如此还有一个问题:节能条例到底有多具约束力?
二十年前我自己用Ytongg砌筑了房子(地面层用25厘米厚的,地下室因地压力用36厘米厚的砖)。
因此我知道,使用25厘米厚的砖施工更轻松、更快、更经济、更简单——且对于结构强度是足够的!
现在我想建一个小型办公室扩建部分,看到关于保温隔热的各种讨论,考虑到了节能条例。
该建筑项目将自筹资金,不依赖任何补助。我能使用25厘米厚的Ytongg砖吗?
我不关心节能效果,只关心是否能获批。
我关心的不仅是上述原因,还有尺寸问题。
由于现有房屋和施工阶段的限制,新建筑可用的地面面积不多。
这可能不易理解,但如果我不用25厘米厚的砖,用36厘米厚的砖的话,房间两侧各减少11厘米空间,总共减少22厘米。
这个数字乘以长度,就相当于减少了很多平方米的空间,对于可用空间有限的情况,这就是我提问的原因。
所以再问一次……提前谢谢:
我可以提交25厘米厚的Ytongg砖方案,并获得批准吗?
问候一位不想白白画图且画两遍的人;-)
 

Nordlys

2018-11-03 21:14:21
  • #2
30的时候我们家没问题。25?不知道。
 

Scout

2018-11-03 21:50:09
  • #3
规定的不是墙体厚度,而是墙体的U值

参见2014年节能条例,附件3

据我所知是0.035。你怎么做到的,取决于你自己。

但你真的受影响吗?再次参见附件3,改建面积小于50平方米且保留现有供暖系统时,只需达到现有建筑的保温值,那应该是1995年的节能条例,对吗?
 

dertill

2018-11-03 23:22:46
  • #4
你把很多事情弄混了。

节能条例适用于所有用作永久居住的新建筑和新扩建,无论大小。

始终适用附件3.7表1——单个构件的要求。该表规定外墙的传热系数(U值)应小于0.24 W/m²K。其他单个构件(屋顶、窗户、地板等)的要求也可在那里找到。

对于扩建面积超过50平方米,或安装新供暖系统(不是暖气片)的情况,还需满足更多要求,必须进行热需求计算,并且适用可再生能源供暖法,该法规定将可再生能源纳入供暖系统。总体而言,你的房屋必须满足2014年节能条例的要求,且能源需求最多允许增加40%的附加值。

所以,不,你不能使用24厘米厚的砖,最好扩建面积小于50平方米且仅安装新暖气片,否则会更贵且更复杂。

0.035 W/mK 是根据附件3规定的绝热材料最大热导率限值,当因特定条件无法达到规定的U值时,可以使用该限值的材料。
 

hemali2003

2018-11-04 01:17:00
  • #5
我们在2017年与一家非常有名的总承包商合作,使用24厘米的加气混凝土砌块加抹灰建造,但没有额外的保温层。
 

Nutshell

2018-11-04 01:24:34
  • #6


你们每个月的采暖/热水费用是多少?
 

类似主题
19.06.2009KfW 60 房屋合同评估:房屋贷款审核12
22.08.2010拥有自己的房子必须只是一个梦想吗?14
21.10.2011地板板绝缘“是!”还是“否!”14
21.02.2014新建!供暖系统的帮助!13
26.10.2014长条形单层木屋,位于狭长的地块上13
24.02.2015被动式房屋作为合乎逻辑的结果?有没有反对意见?87
15.12.2019加气混凝土外墙与节能条例13
10.01.20172016年节能条例 / KFW55 / 燃气+太阳能,2016年28
24.12.2015独栋住宅,2016年节能条例,开发商建议增加隔热-合理吗?39
09.05.2016遵守2016年节能条例及以下供暖设施14
03.07.2016窗户的U值 - 差异15
25.06.2016室内墙体的U值有多重要?12
13.04.2017窗户的传热系数(U值):1.3 - 升级是否值得?16
19.07.2017如何规避节能条例,避免官僚主义的疯狂?162
07.05.2020外墙的U值为0.26——这样可以吗?13
26.12.2019Poroton T12 外墙砖18
09.07.2021根据2016年节能条例或KfW55进行建筑43
31.05.2022在新建筑中,暖气片是否必须总是安装在窗户下方?41
25.09.2023静力学 - 因为隔热,带地下室的房屋,移动Poroton砖块11